fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,14:50

Ciao a tutti, incomincio con il ringraziarvi, il mio problema è il seguente, ho una stufa slim thermorossi che acquistata 26 mesi fa non è mai funzionata, a parte tutti gli allarmi Alpe, il problema maggiore è che dopo tre ore di funzionamento scatta il pulsante di riarmo. I tecnici che sono venuti, hanno già sostituito il motore, la ventola, il sensore temperatura ed altro ancora che non ricordo (per fortuna non ho pagato nulla). ma il mio problema è sempre lo stesso......si spegne. Cosa mi consigliate?
Grazie faccine/cry.gif

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:07

Ciao Fabio
Benvenuto

Allora....
Descrivimi la fiamma..
È molto grande e intensa o normale?
Hai mai guardato dove va a finire la sonda termostatica che
vai a riarmare ogni volta?
Può essere che sia uscita dalla sede?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:13

La fiamma varia, ogni tanto alta ed ogni tanto bassa, mentre per quanto riguarda la sonda non ho idea di dove sia, calcola che il tecnico che mi ha venduto la stufa è già venuto parecchie volte, ma purtroppo senza risultato.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:15

Forse a volte la stufa funziona bene e a volte tutto d'un tratto fa troppa fiamma?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:15

Sai dirmi con precisione, cosa riarmi?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:19

possibile, calcola che al mattino funziona sempre senza spegnersi, il problema si verifica quasi sempre al pomeriggio, ho impostato l'orario 05/11 e 17/21 e normalmente si spegne tra le 18.30 e 19.00

Ti posso dire che premo il pulsante sul fianco, fa un "click" e poi la faccio ripartire

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:23

@lasalute
Può essere che sia regolata troppo bassa la temperatura massima, nel termostato?
Oppure sia guasto o sotto dimensionato o mal posizionato....

Alcuni modelli sono tarabili, vero?



@fabio
Che modello, della thermorossi?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:27

Ecotherm slim thermocomfort, calcola che io di stufe non ci capisco nulla.....

posso ancora aggiungere che nella parete posteriore mi ha schiarito la tinta sul muro

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,15:59

Mi confermi che premi il riarmo 13, a pagina 13.
http://ordini.thermorossi.it/areatecnicaor...0(70016318).pdf
Ho trovato un manuale simile.
Dice che è il termostato di massima.
Ti è stato sostituito?

Poi, importante è sapere....
-il filtro a pagina 25 lo pulisci spesso?
Se il filtro è intasato, la dissipazione sarà compromessa.
I fumi non si abbasseranno...

-pulizia comparto posteriore al cassetto cenere pagina 25?
Fatta?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,16:06

Esatto, il riarmo è quello di pagina 13, mentre la pulizia del filtro la faccio circa una volta al mese, anche se penso potrei farla meno sovente in quanto non è mai troppo sporco

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,16:14

Dobbiamo capire dove è posizionata la sonda temperatura e
capire se la temperatura che deve monitorare, è realmente
quella o è inferiore ma la sonda la rileva elevata.
Hai mai smontato i fianchi della stufa?

Ritieni che la stufa faccia una fiamma esagerata?
A quanto la imposti nel pomeriggio?
Passi da potenze elevate e potenze basse, di colpo?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,16:24

Calcola che la potenza è due spie rosse e tre verdi mentre per i fianchi non li ho mai smontati, essendo stata in garanzia non volevo toccare nulla.

Siccome è la mia prima stufa a pellets, ho notato che la fiamma a volte è grossa, m non ti so dire se normale.

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,16:29

Se la stufa è in garanzia, è sconsiglabile smontarla.
Maglio chiamare il cat e far ferivi care parametri, termostato.
Non capisco perchè non l'hanno verificato prima.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio.iso
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,16:46

Guarda, io non te lo so dire quello che fanno, il mio problema è che sono due anni che vado avanti con la stufa che non funziona, adesso sembra che vogliano mandare la stufa in Thermorossi per farla controllare, mi chiedo se sia possibile che non si riesca a trovare il problema, e magari adesso dovrò restare per un mese senza di lei.....tanto adesso andando in estate sicuramente non la userei........

ops....ma stiamo andando in inverno.....forse mi serve....

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 8/12/2013,17:14

A pagina 32 viene descritto come un possibile problema di girofumi........

Ci sono molte cose da controllare e con la stufa in garanzia.

Come sei rimasto con il cat?
L'hai avvisato dei problemi?

Tratto dal manuale...

TERMOSTATO PROTEZIONE SERBATOIO
Questo termostato entra in funzione non appena la temperatura in prossimità del serbatoio pellet si avvicina a 95°C dando il consenso immediato al ventilatore ambiente di funzionare alla massima potenza.
TERMOSTATO A RIARMO MANUALE A 125°C
Qualora si verificassero sovratemperature oltre i 125°C la coclea di alimentazione pellet viene bloccata . Nel display appare la scritta AL t max. Dopo avere verificato e risolto le motivazioni che hanno portato alla sovratemperatura è possibile riattivare l' apparecchio svitando il coperchio in plastica del termostato posto sul lato destro o e premendo il tasto (la temperatura dell' apparecchio deve essere notevolmente scesa ).


Tu senti la ventola aria, andare a manetta?
Poco dopo, vedi l'allarme "al t max" sul display?


Poi...
AL PE : viene comunicato quando in stato di WORK si ha un abbassamento della temperatura ad una soglia prefissata:
significa che l' apparecchio si sta spegnendo per mancanza di pellet. Per azzerare l' allarme è sufficiente premere il tasto fiamma (1) : L' apparecchio inizia una nuova fase di accensione. E' obbligatorio prima di ripetere la fase di START svuotare e pulire il braciere riempendo poi il serbatoio di pellet.


Questo è il problema contrario....
La stufa ha fumi bassi e tende a spegnersi...

Il tecnico ha modificato i parametri?
Come hai la canna fumaria?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net