Inviato il: 19/12/2013,23:58

vorrei un consiglio su come sostituire autonomamente il vetro rotto di un caminetto ecopalex 76. Ho visto che ci sono delle viti basta semplicemente inserirlo e avvitare? devo adottare qualche procedura particolare? ringrazio in anticipo per la risposta faccine/smile.gif

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,08:02

Devi togliere i profili svitando le viti, togli il vetro e le guarnizioni. Posizioni le nuove guarnizioni che trovi insieme al pezzo di ricambio, posizioni il vetro, e chiudi i profili.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,08:28

Ottimo....
www.palazzetti.it/DownloadFile.aspx?id=531
Sei anche fortunato perché la porta si apre e non di quelle che scorrono....
Oltre gli ottimi consigli di lasalute, procurati attrezzi idonei.
Pulisci la testa delle viti, in modo da infilare molto bene il cacciavite.
Cacciavite che dovrà essere di dimensioni idonee alla vite.
Potrebbero essere dure da togliere....
Se le spani, un lavoro semplice, diventa complicato.
Buon lavoro...
Se ti capita, fai due foto per il forum.
Chi fa da se, fa per il forum.
faccine/tongue.gif



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,18:55

Se il caminetto ha passato i dieci anni metti in preventivo che qualche vite dovrai farla "saltare".



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/12/2013 00:51:18

Sicuro il contatto con la fiamma non giova alle viti specie quelle del profilo inferiore, che vengono proprio intaccate dalla fiamma, nel tempo, altra cosa è che i profili che non sono altro che lamierini, non vanno molto tirati con le viti, tra una vite e l'altra devono flettere perché se tiri troppo le viti rischi di trovarti il vetro rotto il giorno dopo, ho un ecopalex Palazzetti 70 rastremato da 14 anni, ed ho rattoppato la parte in ghisa frontale, nella camera d'aria per la doppia combustione, perché si era creato un buco di circa 5-6 cm di diametro, ed ho messo una toppa in lamiera da 8mm, ho dovuto sagomarla con la forgia per creare la stessa piegatura semitonda della ghisa.
Non è il massimo come qualità costruttiva.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/12/2013 01:04:07

Aggiungo che i prodotti utilizzati per la pulizia del vetro corrodono non poco guarnizioni e viti.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 