| emilio
| Inviato il: 06/10/2015 10:37:42
|
Ciao Claudio, si mi era venuto il dubbio che il totale degli spessori del rame nel bipolare potesse essere la somma dei due conduttori e quindi la metà su ognuno ,i dubbi vanno sempre chiariti , vedi ho sempre bisogno delle vostre esperienze ,grazie.
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/10/2015 17:10:04
|
CITAZIONE (emilio, 06/10/2015 10:37:42 ) 
e quindi la metà su ognuno.
Non ho capito questo passaggio, comunque un bipolare da 100A scorrono 100A sia su un polo che sull'altro, non 50 e 50.
--------------- Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 28kWh lifepo4.
<...
| | | | emilio
| Inviato il: 07/10/2015 13:44:03
|
Ciao Claudio, si il dubbio era riferito allo spessore dei componenti interni del bipolare. Questo perché diversi anni fa in un quadro elettrico ricordo di aver visto un bipolare con i due ingressi e le due uscite ponticellate. La vostra risposta mi ha rassicurato, certo che la corrente circolante sui due conduttori logicamente è uguale .
Nel frattempo ho trovato un contatore EASTROM 120C o EASTROM SDM 220 che controlla le energie del sistema e mediante un software poter cosi controllare sul raspberry , ed il costo mi sembra sia sui 50 euro. A questo ci pensa mio figlio...
Immagine Allegata: SDM220Modbus[1].jpg
Modificato da emilio - 07/10/2015, 15:03:59
---------------
| | | | emilio
| Inviato il: 07/10/2015 14:06:33
|
oppure il monofase
Immagine Allegata: SDM120C_41[1].jpg
---------------
| | | | emilio
| Inviato il: 07/10/2015 14:07:46
|
visualizzazione
Immagine Allegata: tablet_solar_1[1].jpg
---------------
| | | | eliafino
| Inviato il: 07/10/2015 15:18:17
|
Io ho preso questo dalla Cina... sempre interrogabile via modbus RS-485
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | emilio
| Inviato il: 07/10/2015 16:20:03
|
Ciao Eliafino.. probabilmente impiegherà più tempo ad arrivare ma anche meno costoso ,infatti ho acquistato tre bipolari magnetotermici da 100A per la somma di 110 euro compresa la spedizione ,mentre qui in Europa il costo era di circa 110 euro ciascuno più spedizione ,informerò mio figlio per verificarne l'acquisto .grazie del suggerimento, visto che non differisce dall'altro tipo europeo.
Modificato da emilio - 07/10/2015, 16:26:47
---------------
| | | | moris79
| Inviato il: 07/10/2015 22:33:04
|
Scusate leggendo ho capito che inverter è come se avesse 2 fasi giusto?
Io ho provato con il tester il mio victron direttamente ai 3 morsetti ac e ho rilevato 223v solo tra morsetto fase è terra oppure fase è neutro, quando provavo neutro terra non trovavo alcuna tensione. | | | | emilio
| Inviato il: 08/10/2015 10:04:06
|
Ciao Moris79. si infatti anch'io avevo quel problema e gli amici del forum mi hanno confermato che le tensioni in uscita dall'inverter nel caso in cui questo stia funzionando con la batteria , la tensione d'uscita di 220v AC non ha nessun riferimento verso terra ,ossia non c'è pericolo ,la tensione che si legge tra un qualsiasi filo e terra di circa un centinaio di volts appena colleghi un carico sparisce .,mentre con l'inverter in uscita enel , allora tra fase e terra esiste il 220V pericoloso e naturalmente tra neutro e terra nulla , come la normale alimentazione senza fotovoltaico . Comunque per maggiori dettagli, prova leggere le risposte datemi precedentemente su questo forum
---------------
| | | | moris79
| Inviato il: 08/10/2015 13:25:32
|
Forse mi son spiegato in modo chiaro io rilevo tensione solo sulla fase quindi penso che abbia una fase sola. Poi bo io non è che capisco troppo di eletricita.
Poi tanto che ci sono quale la vostra media di produzione ( kw) in questo periodo dell'anno?? | | | | emilio
| Inviato il: 08/10/2015 13:38:34
|
Ciao Moris79, generalmente,se all'uscita dell' inverter tra un filo (fase) e terra la tensione è di 220V ,significa che stai consumando energia dall'enel.
Riguardo al consumo da parte mia non posso rispondere perché la casa non è ancora completamente abitata ,per questo risponderanno certamente gli amici del forum.
---------------
| | | | moris79
| Inviato il: 08/10/2015 13:48:48
|
No io non sono collegato all'energia.
Enel mi ha chiesto 36mila euro per l allacciamento | | | | emilio
| Inviato il: 08/10/2015 16:58:37
|
Moris79,dalle discussioni nel forum,credo d'aver capito che se un filo d'uscita del 220V dall'inverter è collegato a terra ,conseguentemente il comportamento è uguale a quello dell'ENEL, quindi quello che sostenevi nella tua domanda corrisponde. Spero comunque una risposta dagli amici del forum con più esperienza , capacità e sicurezza-
Buona giornata-
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/10/2015 18:09:34
|
CITAZIONE (moris79, 08/10/2015 16:58:37 ) 
Scusate leggendo ho capito che inverter è come se avesse 2 fasi giusto?
Io ho provato con il tester il mio victron direttamente ai 3 morsetti ac e ho rilevato 223v solo tra morsetto fase è terra oppure fase è neutro, quando provavo neutro terra non trovavo alcuna tensione.
Ciao moris79, può darsi che il tuo inverter abbia il trasformatore d'uscita con un terminale riferito a neutro, perché senza trasformatore si ha una sorta di fase fluttuante con tensioni non misurabili verso la comune terra essendo in isolamento, cioè se appoggi un puntale a terra e l'altro sul filo pseudo fase inverter puoi avere 100V mentre sull'altro polo 130V o 110 e 120, non c'è una regola, infatti è fluttuante, se però colleghi quello che dovrebbe essere il neutro dell'inverter parallelato al neutro ENEL sull'altro troverai 230V, ma non è pratica consigliabile parchè, non è il tuo caso, se ENEL dovesse per qualsiasi motivo staccare l'erogazione per lavori, l'inverter agirebbe da UPS e loro si troverebbero 110 o 120V riferiti a terra provenienti dal neutro del tuo impianto.
Per assurdo ho trovato un venditore di inverter clone del PIP4048MS che nella spiegazione indica di fare un parallelo secco neutro ENEL neutro inverter, così facendo oltre a non avere più un impianto isolato da terra si rischia, in caso di blackout, di mandare 110/120V a casa dei vicini sul loro neutro.
Vedi link
http://www.tecnoware.com/writable/Pdf/MANUALI/ATA/[ITA-ENG]%20User's%20Manual%20ATA%20Energy%20Storage%20System%20v.%201.0.pdf
Modificato da Claudio - 08/10/2015, 18:38:31
--------------- Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 28kWh lifepo4.
<...
| | | | moris79
| Inviato il: 08/10/2015 20:52:38
|
Inanzi tutto Buona serata a tutti e grazie per dar a tutti la possibilità di imparare così tanto.
Leggendo ho capito che a seconda del tipo di batterie bisogna impostare i parametri di carica, ma come si fa visto che le istruzioni son in tutte le lingue tranne che l'italiano? ? E traduzioni non ne ho trovate non le ha nemmeno il rivenditore del marchio !! | |
| | |
|