Buonasera a tutti, ringrazio in anticipo chi risponderà.
Ho acquistato una caldaia a pellet, una Palazzetti Termoeasy 24kw, e vorrei integrarla all'impianto di riscaldamento esistente. Siccome ho letto che ci vorrebbe un separatore di impianti e un puffer, ma purtroppo il mio budget al momento è un po' limitato. Cosa mi consigliereste di fare? Sono uno che si arrangia abbastanza con il fai da te, quindi se qualcuno volesse aiutarmi con uno schemino, gli sarei molto grato.

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1586

Stato:



Inviato il: 09/06/2024 20:41:19

il puffer non è indispensabile, è sufficiente uno scambiatore a piastre per dividere i due generatori.

non so se questo scambiatore è idoneo, puoi prendere come esempio lo schema

LINK

Metti diretto sull'impianto il generatore principale e collega allo scambiatore quello che prevedi di usare meno



---------------














 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3871

Stato:



Inviato il: 10/06/2024 14:36:32

CITAZIONE (stufodelgas, 09/06/2024 20:41:19 ) Discussione.php?217523&1#MSG



...non so se questo scambiatore è idoneo, puoi prendere come esempio lo schema

LINK
....




Non ho ben capito per quale motivo si debbano separare i due circuiti.

Dal punto di vista energetico nell'esempio del link i due impianti stanno in parallelo.
Lo scambiatore separa i circuiti idraulici introducendo però un carico termico e idraulico nel sistema.

Dal punto di vista energetico, ammesso che non sia vietato mixare le due acque, tenendo in conto anche delle varie distanze dei due generatori, un funzionamento in serie, o per meglio dire in cascata dei due generatori, mi sembra una soluzione con le minori perdite.

Dato che suppongo l'uscita dell'acqua calda a 70-80°C non dovrebbe mutare di molto lo scambio termico Fuoco-Acqua.
I due generatori regolerebbero il proprio funzionamento sulla base della temperatura in ingresso quindi quello collegato in ingresso con l'uscita dell'altro se riceve acqua troppo calda si posiziona al minimo e riparte se riceve acqua meno calda.

Nello schema non capisco la logica di interblocco del sistema, ma sembra che o uso un generatore oppure uso l'altro col tramite dello scambiatore...
In nessun caso la potenza installata potrebbe aumentare, mentre con l'uso di un Puffer che farebbe da volano termico senza influire sulle portate idrauliche dei due generatori, in certe condizioni si potrebbero avere entrambi i generatori funzionanti al massimo.

Sono un tantino confuso, ci vorrebbe biomass che spiega.



Modificato da lupocattivo - 10/06/2024, 14:40:26


---------------



 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3778

Stato:



Inviato il: 10/06/2024 15:17:54

La separazione degli impianti di generazione è richiesta dalla normativa e serve per non sommare la potenza di ciascun generatore.
Anche in caso si utilizzi il puffer gli impianti risulterebbero separati (Esattamente come con l’uso dello scambiatore a piastre) in quanto il generatore principale scalda in maniera diretta l’acqua tecnica contenuta nel serbatoio, mentre il generatore secondario scambia il calore per mezzo di una serpentina contenuta nel puffer.

Sia che si usi lo scambiatore a piastre, sia che si utilizzi un puffer, i due generatori possono essere usati contemporaneamente.

I “contro” del puffer (oltre al costo) sono dati dal peso e dall’ingombro.
I “contro” dello scambiatore a piastre sono relativi alla facilità con cuoi si intasa.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 