Ieri ho notato una cosa, 10 del mattino giornata di sole da paura..
3,45 Kwp di pannelli su due stringhe (in parallelo)
L'impianto non mi produceva + di 1,65 KW, infatti quando ho attaccato un carico di 2 KW lui ha ciucciato dalle batterie.
Ora la mia domanda, visto che nei giorni addietro ha piovuto e i tubi sono visibilmente sporchi, puo' secondo voi incidere così tanto?
Non ho ancora verificato se ci sia qualche problema su una delle due stringhe.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | scinty
| Inviato il: 01/06/2015 08:27:54
|
lo sporco incide un bel pò,ma quello che incide tantissimo è la temperatura se sono puliti scadano un pò meno a causa della radiazione riflessa,se prendi la canna dell'acqua e li annaffi vedrai la produzione schizzare alle stelle
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | emblema
| Inviato il: 01/06/2015 09:11:01
|
CITAZIONE (scinty, 01/06/2015 08:27:54 )
lo sporco incide un bel pò,ma quello che incide tantissimo è la temperatura se sono puliti scadano un pò meno a causa della radiazione riflessa,se prendi la canna dell'acqua e li annaffi vedrai la produzione schizzare alle stelle
Grazie, infatti mi sono appena ordinato lo scopettone con il manico da 4mt, proprio perchè mettero' in conto una pulizia mensile.
Non credevo incidesse cosi' tanto..
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | Franceschino
| Inviato il: 06/06/2015 02:36:24
|
ciao ragazzi.
lo sporco incide sicuramente ma la temperatura cambia tutto.... il che è un grande vantaggio in inverno.
attenzione a non buttargli acqua addosso in pieno sole io non lo farei.
--------------- 15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A
| | | | scinty
| Inviato il: 06/06/2015 22:04:27
|
in pieno sole no ma col pannello a 45° e acqua a 28° non è mai successo niente col pannello rovente non mi azzarderei però a quella temperatura il picco scende molto!
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | emblema
| Inviato il: 07/06/2015 08:10:58
|
Grazie a tutti ma non ho risolto...
Spiego meglio, ho due stringhe ognuna composta da 10 pannelli in parallelo, le due stringhe a loro volta sono messe in parallelo.
Appena montati, un pannello si e' rotto per cui le due stringhe erano una da 10 e una da 9, ho visto picchi (non voluti) di 2,4 kwp di produzione.
Qualche giorno dopo i ragazzi che mi hanno dato una mano mi hanno montato l'ultimo che mancava.
Dopo qualchge giorno vedo che la produzione nei momenti di massima irradiazione non superava 1.646 w e mi sono insospettito, allora ho attivato carichi e ho visto che andava a prendere energia dalle batterie.
Ho dato la colpa allo sporco..
Venerdi ho pulito i pannelli e quindi sabato mi aspettavo almeno di rivedere i 2K ed invece sono arrivato al massimo a 1737 W!!
Adesso mi e' sorto il dubbio e se l'ultimo pannello che mi hanno messo fosse stato collegato male oppure e' guasto?
Cosa succederebbe ?
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | lasalute
| Inviato il: 07/06/2015 08:21:55
|
Ma da quanto tempo sono installati questi pannelli?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | emblema
| Inviato il: 07/06/2015 09:02:23
|
CITAZIONE (lasalute, 07/06/2015 08:21:55 )
Ma da quanto tempo sono installati questi pannelli?
1 mese.
Adesso sono salito sul tetto ed ho staccato il connettore + dell'ultimo pannello installato.
Mi sa mi sa che qualcosa che non va' c'e', non puo' essere che si sia abbassata cosi' tanto la produzione..
Non sono un esperto, ma diciamo che calcoli alla mano almeno due li dovrei vedere..
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | lasalute
| Inviato il: 07/06/2015 09:16:18
|
Potrebbe essere causato dall'innalzamento di temperatura. Un mese fa col fresco la produzione è piena. Ora col caldo il rendimento cala drasticamente.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | emblema
| Inviato il: 07/06/2015 09:20:10
|
CITAZIONE (lasalute, 07/06/2015 09:16:18 )
Potrebbe essere causato dall'innalzamento di temperatura. Un mese fa col fresco la produzione è piena. Ora col caldo il rendimento cala drasticamente.
Ma indicativamente di quanto cala?
E' possibile che 3,5Kwp arrivino a dare massimo 1.7 (va bene che sono puntato ad est ma il sole gli arriva proprio sopra zenith pieno)
Se e' cosi mi metto l'anima in pace...
Guarda adesso:
Modificato da emblema - 07/06/2015, 09:24:24
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | lasalute
| Inviato il: 07/06/2015 10:50:24
|
Dipende dai dati tecnici ma di solito calcola un 0,5 % di resa in meno per grado in più rispetto ai 20-25° di temperatura sul pannello (non quelli dell'aria).
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | emblema
| Inviato il: 07/06/2015 11:35:13
|
0,38 % per i miei.
Per cui dai quanto vogliamo calare, nell'aria siamo a 29/30 C
Il pannello ne vorrà avere 40 ?
0,38*15= 5,7%
Vogliamo abbondare al 10%
Mettiamo che 3kw me li da, leviamo il 10%
2,7 kw li deve dare.
Comunque grazie dell'interessamento, dovrò vedere un attimo meglio.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | lasalute
| Inviato il: 07/06/2015 11:55:15
|
Solo 40? Non so dove abiti ma l'altro giorno ero sul tetto e le tegole erano da ustione.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | emblema
| Inviato il: 07/06/2015 16:29:06
|
CITAZIONE (lasalute, 07/06/2015 11:55:15 )
Solo 40? Non so dove abiti ma l'altro giorno ero sul tetto e le tegole erano da ustione.
Si ma infatti ho abbondato andando al 10%..
Comunque lo ricontrolliamo tutto ma ho paura che siamo messi così, magari incide il fatto che sono esposto a est.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | lasalute
| Inviato il: 07/06/2015 17:32:22
|
Se consideri che nei pannelli solari termici le temperature arrivano tranquillamente all'interno intorno ai 100°C dovesti avere un calo del 28,5%.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| |
| | |
|