Raffrescare il pavimento radiante
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 00:54:59

CITAZIONE (Claudio, 31/07/2015 00:43:31 ) Discussione.php?212934&1#MSG12

CITAZIONE (Roero, 30/07/2015 23:43:21 ) Discussione.php?212934&1#MSG9
Vedi questo:
LINK

Ottimo Link
messo nei preferiti
Pensavo, sarà una stupidaggine mettere un vaso di espansione guasto quindi usato solo come serbatoio in un bidone, lasciare fuori solo il raccordo, chiudere il tutto e iniettare schiuma poliuretanica, avrei un serbatoio coibentato.
Può funzionare? pressostato tarato a 3 ATM e regolo il flusso con una normale valvola, termostato a contatto sul collettore in casa tarato a 18°
La pompa non è un problema ne ho una in più presa in offerta a 40 euri per test
Idea malsana?


Se il vaso d'espansione è guasto nel senso che si è bucata la membrana, hai praticamente un serbatoio, attenzione solo che non perda dalla valvola di carico aria per la membrana.
L'idea non è malsana, non vedo controindicazioni.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 01:03:15

CITAZIONE (Roero, 31/07/2015 00:54:59 ) Discussione.php?212934&2#MSG15

CITAZIONE (Claudio, 31/07/2015 00:43:31 ) Discussione.php?212934&1#MSG12
CITAZIONE (Roero, 30/07/2015 23:43:21 ) Discussione.php?212934&1#MSG9
Vedi questo:
LINK

Ottimo Link
messo nei preferiti
Pensavo, sarà una stupidaggine mettere un vaso di espansione guasto quindi usato solo come serbatoio in un bidone, lasciare fuori solo il raccordo, chiudere il tutto e iniettare schiuma poliuretanica, avrei un serbatoio coibentato.
Può funzionare? pressostato tarato a 3 ATM e regolo il flusso con una normale valvola, termostato a contatto sul collettore in casa tarato a 18°
La pompa non è un problema ne ho una in più presa in offerta a 40 euri per test
Idea malsana?


Se il vaso d'espansione è guasto nel senso che si è bucata la membrana, hai praticamente un serbatoio, attenzione solo che non perda dalla valvola di carico aria per la membrana.
L'idea non è mal
sana, non vedo controindicazioni.


E' solo buca la membrana, è stata raggiunta dall'acqua a 80°, comincerò dal bidone.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 01:10:53

Bene, se il tutto funzionerà, avremo un esperienza nuova per il forum.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 01:26:09

CITAZIONE (Roero, 31/07/2015 01:10:53 ) Discussione.php?212934&2#MSG17

Bene, se il tutto funzionerà, avremo un esperienza nuova per il forum.


O funzionare sono sicuro ha funzionato una settimana l'anno scorso, ma non è come fare un FV a isola dove comperi le parti le assembli e va da solo, mi devo inventare tutto perché deve funzionare usato anche da mia moglie con il solito termostato ambiente ahi ahi ahi, non gli posso dire apri qui chiudi li accendi la, mi manda via, per noi, o almeno per me è un divertimento ma lei "VOGLIO UN SOLO ITERRUTTORE" è l'interruttore deve capire da solo cosa lei vuole.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 07:41:21

CITAZIONE (Claudio, 31/07/2015 01:26:09 ) Discussione.php?212934&1#MSG13

CITAZIONE (lasalute, 30/07/2015 23:54:51 ) Discussione.php?212934&1#MSG1
Ho un amico idraulico che ha fatto una cosa simile solo che ha utilizzato un ciler. Per rinfrescare rinfresca ma ha tanta umidità a terra.


Se ha l'umidità a terra è perché sta esagerando, il pavimento non deve andare sotto i 20° mai e il collettore mai avvicinarsi ai 15° pena condensa dappertutto.

Col chiller lavora sui 10°C a pavimento. Ma tenendo temperature più alte non rinfresca nulla.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 15:48:16

lasalute se tiene 10° l'acqua nel circuito è pazzo, avrà condensa anche nel massetto non solo nel collettore.
Tutto i manuali di termodinamica indicano 15° come punto di rugiada, mai nessun professionista si azzarderebbe a portare un collettore per pavimento a 10°, quella temperatura la puoi raggiungere con i fan coil che hanno la vasca recupero condensa, ti assicuro che con l'acqua a 18° e il pavimento a 20° con 100 metri quadri di superfice radiante 35° fuori hai 26/27° dentro, certo non è veloce come un clima, ha la medesima inerzia di quando scalda, ma con liquido a 10° hai il pavimento a 13/14° non umido ma bagnato.
LINK



Modificato da Claudio - 31/07/2015, 15:51:26


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 16:44:37

Lui è un idraulico e di prove ne ha fatte parecchie. Solo con quella temperatura riesce ad avere in casa meno di 26-27 gradi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 17:02:41

Ti credo assolutamente, ma anche dopo 24 ore di funzionamento? c'è qualcosa che gli sfugge, acceso alla mattina casa a 30°, sauna, primo pomeriggio 25° il pavimento ha 4/6 ore di inerzia, e acqua a 15° troppo fredda.
Per me 24/25° in casa è già fin troppo alto lo sbalzo se fuori 35/38°
Più umidità c'è meno fredda deve essere l'acqua 15° 40/45% 18° 60/65% oltre il 65% conviene deumidificare.
PS.
E se ha la fortuna di usare un chiller può farlo senza aggiungere spesa, l'avessi io.



Modificato da Claudio - 31/07/2015, 17:07:45


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 17:09:13

Dipende anche dalla temperatura esterna e dalla zona climatica oltre che l'isolamento e l'esposizione della casa.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 17:25:29

Giusto, il sistema, come avevo già potuto verificare l'anno scorso, è interessante ma complesso, sicuramente poco costoso, però ha dei paletti che non si possono assolutamente abbattere, pena la perdita di confort e se esageri umidità e a lungo andare penso anche muffe, poi casa mia è in legno devo fare molta attenzione, per questo ho fatto anche il clima centralizzato, così mia moglie preme un pulsante de è tutta contenta.
Ma continuerò nella sperimentazione, tanto caldo e il fresco c'è, sono in pensione dal I° di Febbraio devo pur fare qualcosa, non posso mica giocare tutto il giorno a World of Tanks, o a Call of Duty.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 17:41:56

Può darsi che sia lui che è troppo esigente e vuole troppo fresco.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 22:16:55

Pensare che io ti facevo un giovanotto, non sono solo io il vecchiotto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/07/2015 22:55:37

Sono del 56 e sono in pensione grazie a mio papà, non volevo più studiare, e a 14 anni mi ha "PORTATO" in municipio a fare il libretto di lavoro e ho cominciato il giorno dopo e non ho più smesso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 01/08/2015 09:14:52

azzz...non l'avrei detto.
ti facevo pure io un "coetaneo" almeno.

wow

scusato ot



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/08/2015 18:40:47

CITAZIONE (Claudio, 01/08/2015 09:14:52 ) Discussione.php?212934&2#MSG27

Sono del 56 e sono in pensione grazie a mio papà, non volevo più studiare, e a 14 anni mi ha "PORTATO" in municipio a fare il libretto di lavoro e ho cominciato il giorno dopo e non ho più smesso.

IDEM, solo che io ho 5 anni in più, ma siccome ho smesso di lavorare a fine 92 devo ancora spettare un anno.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum