Biomass
| Inviato il: 10/10/2021 18:52:16
|
Quello è del boiler non del circuito serpentine.
Descrivi il circuito caldaia/serpentina boiler e circuito caldaia/termi.
Tre vie su mandata?
Circolatore su mandata?
Modificato da Biomass - 10/10/2021, 18:55:42
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | wildturky
| Inviato il: 10/10/2021 19:30:00
|
Ok....la 3vie sta sulla mandata della caldaia e anche il circolatore caldaia sulla mandata.. verso l'ingresso serpentina boiler dopo la 3vie c'è una valvola di non ritorno...per il lato termosifoni collegamento semplice senza nessuna valvola o altro...
--------------- PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/10/2021 19:35:04
|
Il circolatore caldaia sulla mandata gira?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | wildturky
| Inviato il: 10/10/2021 19:52:19
|
Si si gira... l'acqua nel boiler la scalda e i termo sono caldi...A freddo con l'acqua a 15gradi il manometro della caldaia segnava 1bar ma quando va in temperatura a 70gradi il manometro della caldaia arriva sui 4bar e la valvola di sicurezza si apre....
--------------- PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/10/2021 20:06:30
|
La caldaia parte l'acqua si scalda e deve dilatare da qualche parte prima che la tre vie si apra
La caldaia ha un vaso di espansione?
Il circuito fra caldaia e tre vie ha un vaso di espansione?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Biomass
| Inviato il: 10/10/2021 20:12:33
|
Quindi non c'è il vaso di espansione
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | wildturky
| Inviato il: 10/10/2021 20:24:55
|
All'interno della caldaia c'è un vaso d'espansione da 8litri... può essere quello che sia rovinato?
--------------- PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000
| | | | Biomass
| Inviato il: 10/10/2021 20:30:29
|
8 litri sono solo sufficienti per la quantità di acqua in caldaia.
Dovrai mettere un vaso di almeno 24 litri sul ritorno.
Anche la tre vie e circolatore, io, l'avrei messo sul ritorno.
Lavorare a 70 gradi gli accorci la vita
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 10/10/2021 20:33:38
|
Batti il vaso e senti se è vuoto ad 1 bar.
Sicuramente è pieno a 3 bar.
Se anche a 1 bar è pieno, allora lo devi verificare.
Tira via il cappellotto e vedi se esce acqua.
Se non esce, prova a caricarlo a 1,5bar con circuito acqua tecnica a 0 bar
Se esce acqua, è bucato e va sostituito
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | wildturky
| Inviato il: 10/10/2021 20:37:13
|
Lo inserisco subito dopo l'uscita della serpentina del boiler o poco prima il rientro in caldaia...
Immagine Allegata: IMG_20211010_203537.jpg
--------------- PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000
| | | | Biomass
| Inviato il: 10/10/2021 20:40:40
|
Uguale
Mettilo dove hai spazio
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | wildturky
| Inviato il: 10/10/2021 20:50:07
|
Grazie Biomass domani faccio la verifica del vaso della caldaia se è bucato o sgonfio..poi se è tutto a posto inserisco sulla linea del ritorno un vaso da 24L...lo metto specifico per acqua sanitaria o va bene anche quelli per impianti solari termici..
--------------- PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/10/2021 21:05:40
|
Se prima andava e ora no, sicuramente è il vaso di caldaia che non espande più, membrana bucata o sgonfio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | wildturky
| Inviato il: 10/10/2021 21:12:06
|
Grazie Claudio domani mattina faccio delle verifiche al vaso in caldaia... oramai quel vaso a 10 anni una verifica è il minimo...
--------------- PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000
| | | | Biomass
| Inviato il: 10/10/2021 21:18:01
|
CITAZIONE
lo metto specifico per acqua sanitaria
Assolutamente no
Non è acqua sanitaria quella.
È acqua tecnica.
Le membrane del vaso sanitario sono specifiche.
Quelle per acqua tecnica sono standard
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|