Inviato il: 10/10/2021 18:52:16

Quello è del boiler non del circuito serpentine.

Descrivi il circuito caldaia/serpentina boiler e circuito caldaia/termi.

Tre vie su mandata?
Circolatore su mandata?



Modificato da Biomass - 10/10/2021, 18:55:42


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 19:30:00

Ok....la 3vie sta sulla mandata della caldaia e anche il circolatore caldaia sulla mandata.. verso l'ingresso serpentina boiler dopo la 3vie c'è una valvola di non ritorno...per il lato termosifoni collegamento semplice senza nessuna valvola o altro...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15255

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 19:35:04

Il circolatore caldaia sulla mandata gira?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 19:52:19

Si si gira... l'acqua nel boiler la scalda e i termo sono caldi...A freddo con l'acqua a 15gradi il manometro della caldaia segnava 1bar ma quando va in temperatura a 70gradi il manometro della caldaia arriva sui 4bar e la valvola di sicurezza si apre....



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15255

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:06:30

La caldaia parte l'acqua si scalda e deve dilatare da qualche parte prima che la tre vie si apra

La caldaia ha un vaso di espansione?

Il circuito fra caldaia e tre vie ha un vaso di espansione?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:12:33

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/20211010_200927.jpg

Quindi non c'è il vaso di espansione



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:24:55

All'interno della caldaia c'è un vaso d'espansione da 8litri... può essere quello che sia rovinato?



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:30:29

8 litri sono solo sufficienti per la quantità di acqua in caldaia.

Dovrai mettere un vaso di almeno 24 litri sul ritorno.

Anche la tre vie e circolatore, io, l'avrei messo sul ritorno.
Lavorare a 70 gradi gli accorci la vita



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:33:38

Batti il vaso e senti se è vuoto ad 1 bar.

Sicuramente è pieno a 3 bar.

Se anche a 1 bar è pieno, allora lo devi verificare.

Tira via il cappellotto e vedi se esce acqua.

Se non esce, prova a caricarlo a 1,5bar con circuito acqua tecnica a 0 bar

Se esce acqua, è bucato e va sostituito



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:37:13

Lo inserisco subito dopo l'uscita della serpentina del boiler o poco prima il rientro in caldaia...



Immagine Allegata: IMG_20211010_203537.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20211010_203537.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:40:40

Uguale

Mettilo dove hai spazio



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 20:50:07

Grazie Biomass domani faccio la verifica del vaso della caldaia se è bucato o sgonfio..poi se è tutto a posto inserisco sulla linea del ritorno un vaso da 24L...lo metto specifico per acqua sanitaria o va bene anche quelli per impianti solari termici..



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15255

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 21:05:40

Se prima andava e ora no, sicuramente è il vaso di caldaia che non espande più, membrana bucata o sgonfio.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 21:12:06

Grazie Claudio domani mattina faccio delle verifiche al vaso in caldaia... oramai quel vaso a 10 anni una verifica è il minimo...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 21:18:01


CITAZIONE

lo metto specifico per acqua sanitaria


Assolutamente no
Non è acqua sanitaria quella.
È acqua tecnica.
Le membrane del vaso sanitario sono specifiche.

Quelle per acqua tecnica sono standard



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 