Se sei già registrato           oppure    

Orario: 20/04/2024 09:48:10  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (35)  < ...  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   [33]   34   35    (Ultimo Msg)


Pensilina fotovoltaica fai da te in Liguria, L'isolotto di Marco
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/05/2017 09:12:10

Ho visto la scala del mio. A fine carica sono intorno a 1,27, quando commuto l'indicatore e appena sotto il verde ed il valore circa 1,23 a 1,20 sono al 50%. Non ti fidare troppo del soc, mi sa che fa contento e gabbato l'utilizzatore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/05/2017 09:25:01


CITAZIONE

Non ti fidare troppo del soc, mi sa che fa contento e gabbato l'utilizzatore.

...prevenire è meglio che curare

Porto le soglie a 80/90 (stacca/attacca batterie) e controllerò come ciò si traduce sulla densità...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 19:43:58

Oggi giornata quasi estiva, gran sole, e...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/P_20170515_193816.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 10:33:35

Grande!!!!!!!!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 10:58:59

Grazie

Complice è anche il piano cottura ad induzione che ho installato la settimana scorsa

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/IMG_20170511_202310.jpg



(oltre a due lavaggi con lavatrice, ferro da stiro, lavastoviglie, boiler ecc).

Quando c'è sole cerco di sfruttarlo, ovviamente non sovrapponendo "carichi pesanti".

A breve installerò la possibilità di uno switch manuale batterie/rete, da usare in inverno (o nelle brutte giornate), per effettuare lo scambio in caso debba utilizzare elettrodomestici energivori, cosi da non stressare inutilmente le batterie.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 11:39:46

Il mio è fatto in modo da parzializzare l'impianto escludendo dal FV la linea della cucina, ma se si ha tempo, voglia e possibilità, si potrebbe sezionare l'impianto in molti settori in modo da inserirli e toglierli in base alla stagione. Elia ha fatto così, in base alla produzione contrae o espande la zona alimentata dal FV.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 11:44:44

Se invece il contattore a monte dell'inverter, quello di gestione, è con contatti NC, per spostare l'intero carico dal fotovoltaico alla rete è sufficiente interrompere l'alimentazione della bobina mediante un interruttore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 11:55:56


CITAZIONE

Se invece il contattore a monte dell'inverter, quello di gestione, è con contatti NC, per spostare l'intero carico dal fotovoltaico alla rete è sufficiente interrompere l'alimentazione della bobina mediante un interruttore.

Infatti, questa è la strada che ho intenzione di intraprendere, non per pigrizia, ma perché il fotovoltaico è dalla parte opposta della casa rispetto a dove c'è l'ingresso (altrimenti dovrei spaccare i marciapiedi e stendere una cinquantina di metri di cavo per ogni sezione), unica eccezione la lavanderia che sarebbe facilmente accessibile.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 12:43:02

Ci sono già belli che pronto i "gestori di carico" per il centralino... sempre che ci siano più linee in cascata...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 13:18:45


CITAZIONE

sempre che ci siano più linee in cascata...


il problema è averle, se non vi sono...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 13:44:56

CITAZIONE (calcola, 16/05/2017 13:18:45 ) Discussione.php?213892&33#MSG491


CITAZIONE
sempre che ci siano più linee in cascata...


il problema è averle, se non vi sono...

Esatto

Mi piacerebbe poter sezionare la cucina, i condizionatori ecc, ma purtroppo in casa ho solo un ingresso (L+N), sempre lo stesso e non ne posso aggiungere un secondo.
Lo scambio rete/batterie avviene nel vano dove c'è l'inverter, e non può essere altrimenti, unica eccezione il locale lavanderia e quindi lavatrice e ferro da stiro...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 14:19:26

La butto li...

E se insieme ai 2 L+N ne passi altri 2 (senza rompere nulla) collegati all'inverter e poi tutta la parte sezionatrice la fai in casa vicino al quadretto preesistente con un micro che via rete/seriale/wifi comunica col micro che sta vicino l'inverter ?



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 14:19:56

Non so se mi sono capito...



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 15:58:31

Si si, te ti sei capito...
...ma non hai capito me...
...è proprio quello che non posso fare!

Il contatore è attaccato ad un palo della luce, dal contatore parte un cavo aereo che è ancorato al muro di casa, nei pressi dell'ancoraggio c'è la scatola di ingresso.
Infatti, come descritto nella discussione, ho dovuto stendere due cavi bipolari (per avere andata e ritorno) da una cinquantina di metri, per collegare l'ingresso rete all'inverter e l'inverter al cavo che entra in casa (dal contatore). Tutto questo per non spaccare ne il piazzale davanti casa e garage ne i marciapiedi intorno casa...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 19:03:36

CITAZIONE (calcola, 16/05/2017 11:39:46 ) Discussione.php?213892&33#MSG487

Il mio è fatto in modo da parzializzare l'impianto escludendo dal FV la linea della cucina, ma se si ha tempo, voglia e possibilità, si potrebbe sezionare l'impianto in molti settori in modo da inserirli e toglierli in base alla stagione. Elia ha fatto così, in base alla produzione contrae o espande la zona alimentata dal FV.

Questo inverno per il problema del bello e brutto tempo nuvoloso (stacco-attacco cucina e forno) avevo pensato ad un relè "previsionale" .In pratica si doveva collegare ad un sito di previsioni meterologiche (il Meteo) e in base alla previsione della mia zona e alle impostazioni che davo dove comandare un relè.Ma per mancanza di tempo non ho più fatto niente.Potrebbe essere un'idea?



Modificato da Riccardo - 16/05/2017, 19:11:51


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 
 InizioPagina
 

Pagine: (35)  < ...  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   [33]   34   35    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum