| marcosnout
| Inviato il: 08/01/2018 23:18:33
|
Bio, l'abbiamo pensata uguale...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 08/01/2018 23:21:32
|
CITAZIONE (marcosnout, 08/01/2018 23:18:33 )
Bio, l'abbiamo pensata uguale...
mi leggi nel pensiero?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Zenna
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 08/01/2018 23:38:42
|
Quindi mi consigliate di provare “tipo pellet” -1 e abbassare coclea potenza 1 e 2? Di quanto, 0,2 potrebbe andare? Devo abbassare anche la ventola fumi? | | | | Biomass
| Inviato il: 08/01/2018 23:43:02
|
P1 1,5" 1200
come lo vedi?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 08/01/2018 23:55:11
|
Io non andrei a sovrapporre le modifiche...
...se provi con la modifica di "tipo pellet" fai solo quella, ma sii più drastico...
Parti da -6...
Altrimenti...
CITAZIONE
P1 1,5" 1200
come lo vedi?
...mi sembra ragionevole e ragionato...
...la prova del 9 poi ce la darà la stufa...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Zenna
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 09/01/2018 22:28:13
|
Ho provato ma la stufa è andata in allarme “mancanza pellet” perchè i fumi sono scesci sotto i 50 gradi. A questo proposito ho già avuto 3-4 mancate accensioni questa settimana, non riesce ad arrivare a 45 gradi(fumi) in 20 minuti, ho abbassato i gradi del parametro a 40 ma diciamo che ci arriva giusta giusta | | | | marcosnout
| Inviato il: 09/01/2018 22:41:28
|
CITAZIONE
Ho provato ma la stufa è andata in allarme “mancanza pellet” perchè i fumi sono scesci sotto i 50 gradi.
hai provato "tipo pellet" -6?
CITAZIONE
A questo proposito ho già avuto 3-4 mancate accensioni questa settimana, non riesce ad arrivare a 45 gradi(fumi) in 20 minuti, ho abbassato i gradi del parametro a 40 ma diciamo che ci arriva giusta giusta
questo è un altro problema, e necessita di un'altra soluzione, anzi, la modifica che abbiamo fatto ha peggiorato la situazione...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Zenna
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 09/01/2018 22:52:13
|
Ho provato solo P1 1.5” 1200 per non mischiare vari parametri come giustamente mi avevi consigliato. Poi ho provato anche “tipo camino” -4 pensando che potesse essere il camino che “tira troppo” essendo lungo e lineare ma è scesa lo stesso sotto i 50. Adesso ho rimesso i paramtri come prima. Comunque grazie per l’aiuto e il tempo che state perdendo | | | | Biomass
| Inviato il: 09/01/2018 23:01:58
|
CITAZIONE (Zenna, 09/01/2018 22:28:13 )
Ho provato ma la stufa è andata in allarme “mancanza pellet” perchè i fumi sono scesci sotto i 50 gradi. A questo proposito ho già avuto 3-4 mancate accensioni questa settimana, non riesce ad arrivare a 45 gradi(fumi) in 20 minuti, ho abbassato i gradi del parametro a 40 ma diciamo che ci arriva giusta giusta
in 20' non arriva a 45º?
pare impossibile
quanto segna i fumi da spenta?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 09/01/2018 23:03:20
|
Se hai modificato solo P1 non abbiamo aggravato nulla...
...bene...
Prima di modificare i parametri di caduta pellet in accensione, ci sarebbe da verificare la lettura della sonda fumi. Per farlo basta leggere la T fumi a stufa spenta e fredda, il dato deve corrispondere, più o meno, alla temperatura ambiente.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Zenna
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 09/01/2018 23:08:26
|
In che senso aggravato nulla? comunque domani mattina controllo la temperatura fumi da spenta ma mi sembra di ricordare che segnasse 0-1 gradi anche se oggi c’erano 8-9 gradi | | | | Biomass
| Inviato il: 09/01/2018 23:13:44
|
hai 0º in casa?
non si aggrava nulla se si sistema potenza1
infatti il problema è l'avvio
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Zenna
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:21
Stato:
| Inviato il: 09/01/2018 23:20:16
|
CITAZIONE (Biomass, 09/01/2018 23:13:44 )
hai 0º in casa?
non si aggrava nulla se si sistema potenza1
infatti il problema è l'avvio
Ovviamente no, la stufa si trova in taverna, ci sono dai 16-17 gradi ma la sonda fumi segna 0 oppure 1 grado. da fredda, mi ricordo perchè dopo le mancate avcensioni monitoro la temperatura per vedere se arriva ai 40-45 entro i 20 minuti | | | | marcosnout
| Inviato il: 09/01/2018 23:23:14
|
CITAZIONE (Zenna, 09/01/2018 23:13:44 )
In che senso aggravato nulla? comunque domani mattina controllo la temperatura fumi da spenta ma mi sembra di ricordare che segnasse 0-1 gradi anche se oggi c’erano 8-9 gradi
tranquillo, volevo dire che se avevi impostato "tipo pellet" -6, si sarebbe ridotta anche la caduta pellet in accensione, enfatizzando il problema di "mancata accensione".
Se la sonda fumi rileva 10° in meno rispetto alla temperatura ambiente, prova ad entrare nel menù tecnico con F9, se funziona leggerai contemporaneamente sia la T ambiente che la T fumi, e avrai la possibilità di tarare correttamente la sonda...
Se non hai la possibilità di tarare correttamente la lettura della sonda fumi allora abbassa ancora la temperatura fumi che decreta "fuoco presente".
È un problema che in passato avevano anche le laminox, altro modo per risolvere era sfilare leggermente la sonda dal tubo...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| |
| | |
|