milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 19/05/2018 20:38:48

Ciao Luca sono alla fine della ricerca del sostituto del mio inverter chiedevo una cosa per il telaio fotovoltaico,ma e obbligatori collegare il telaio a massa a terra..?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 20/05/2018 22:49:03

Ciao non so darti questa info.. io non ho collegato da nessuna parte la struttura in alluminio dove sono ancorati i pannelli



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 21/05/2018 17:26:46

Grazie mille avevo gia letto molti pagine ma nessuno parlava della messa a terra del telaio pannelli,quindi volevo solo chiedere visto che un elettricista mi ha detto il contrario.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 21/05/2018 17:44:23

Possiamo dire che la normativa dice di si, tutte le strutture aeree di supporto dovrebbero essere messe a terra, e per evitare differenze di potenziale delle terre devono sfruttare il medesimo circuito di casa.

Personalmente non ho messo a terra il telaio, non mi va di portare eventuali fulmini dentro casa, ho messo scaricatori su fase e neutro collegati a un loro circuito di terra dedicata, preferisco sacrificare l'inverter.

Qui un breve articolo.

LINK

Se hai voglia di leggere qui trovi la CEI-62305

LINK



Modificato da Claudio - 21/05/2018, 17:50:01


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/05/2018 18:47:05

Ragazzi anche io concordo con voi riguardo la messa a terra, personalmente penso che se il telaio non scarica a terra è difficile che sia colpito da un fulmine pensiamo un po' alla gabbia di faraday che creata sul tetto di una struttura protegge la stessa facendo scaricare su di sé il fulmine (anche se il fulmine parte dalla terra stessa e non dal cielo).



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 22/05/2018 08:28:05

Ggrazie claudio la 62305 la conosco ma conoscendo il problema fulmini vedi esperienza in alta montagna ,mi sono sempre guardato bene di mettere a terra cose esterne verso il cielo,per le ragioni che si sanno grazie comunque della tua spiegazione

 

milopiro
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:486

Stato:



Inviato il: 04/06/2018 18:09:41

Salve,o quasi finito i collegamenti e mi e' venuto qquesto dubbio legato al regolatore flexmax 80 vedo che nei loro schevi compare un BOX CHIAMATO : pv connector box, qualcuno sa dirmi cosa e'???

 