| Claudio
| Inviato il: 12/02/2020 22:35:08
|
Se non erro, appena sopra il bruciatore, dovrebbero esserci 3 elettrodi, puoi verificare?
Alcune caldaie hanno 2 elettrodi per l'accensione e 1 per il rilevamento della fiamma, non usano termocoppie, ma se non c'è la terra vanno in blocco.
Modificato da Claudio - 12/02/2020, 22:52:11
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | delfinobianco
| Inviato il: 13/02/2020 10:03:37
|
CITAZIONE (Claudio, 12/02/2020 22:35:08 )
Se non erro, appena sopra il bruciatore, dovrebbero esserci 3 elettrodi, puoi verificare?
Alcune caldaie hanno 2 elettrodi per l'accensione e 1 per il rilevamento della fiamma, non usano termocoppie, ma se non c'è la terra vanno in blocco.
ciao claudio e buon mattino, si x l'accensione ci sono 3 elettrodi | | | | delfinobianco
| Inviato il: 13/02/2020 10:05:37
|
CITAZIONE (Claudio, 12/02/2020 22:32:12 )
Domandona, è collegata la messa a terra, puoi controllare con il multimetro se fisicamente c'è?
si si la messa a terra c'è eccome, l'impianto e nuovo con tutto la regolarità | | | | delfinobianco
| Inviato il: 13/02/2020 10:06:29
|
allora se quello che hai mostrato e un filtrino, la membrana dove lo vado a vedere ? | | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 10:34:09
|
Mi sembra di aver visto che il flussometro ha un tappo tenuto da un seger, per guardarci dentro va tolto.
Potrebbe essere un fuss. senza membrana, ma con rotella magnetica.
Modificato da Claudio - 13/02/2020, 10:37:22
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 10:44:31
|
Ecco, a cosa serve quel vitozzo color acciaio, all'interno c'è per caso una vite che regola qualcosa?
Immagine Allegata: Fluss.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 10:49:06
|
All'interno c'è questo.
LINK
Immagine Allegata: Fluss-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | delfinobianco
| Inviato il: 13/02/2020 11:02:40
|
CITAZIONE (Claudio, 13/02/2020 10:49:06 )
All'interno c'è questo.
LINK
si claudio, c'è proprio quello, ma lo avevo già accennato quando lo smontato x pulizia, ma non ho trovato niente che possa impedire qualcosa, girava liberamente.
il problema e la membrana, dove si trova, e se veramente c'è, che lo guardo | | | | delfinobianco
| Inviato il: 13/02/2020 11:04:52
|
devo dirti che stamattina con 2 tentativi il riscaldamento e partito, senza problemi | | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 11:05:10
|
Kit revisione 3 vie.
LINK
Immagine Allegata: Kit_3_vie.jpg
Modificato da Claudio - 13/02/2020, 11:14:37
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 11:07:25
|
E' strano, ora va, ora non va, puoi verificare con il multimetro in Volt alternata, se fra fase e terra hai almeno 220V.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | delfinobianco
| Inviato il: 13/02/2020 11:08:41
|
CITAZIONE (Claudio, 13/02/2020 10:44:31 )
Ecco, a cosa serve quel vitozzo color acciaio, all'interno c'è per caso una vite che regola qualcosa?
quel vitozzo che dici tu color acciaio, io non lo toccato, ma se apro che cosa dovrebbe venire fuori ? | | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 11:16:20
|
Non saprei, non la conosco, prova la messa a terra come ti ho detto, io comunque ho sempre il dubbio della 3 vie.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 13/02/2020 11:51:05
|
Ciao Claudio e ciao Delfino,
e' da un poco che vi seguo e in rete ho trovato un PDF che ho trovato interessante. A pagina 8 descrive il Principio di Funzionamento che mi sono letto e visto che sta "Birichina" ha preso il vizio di Funzionare un pochino "Random" mi stavo chiedendo se l'eventuale ANOMALIA potesse essere nella CANNA FUMARIA non molto pulita...
Le accensioni sporadiche credo siano da imputare alle due funzioni "Preriscaldamento Scambiatore" e alla "Funzione Antigelo".
Allego il file sperando che sia di aiuto.
Principi di Funzionamento pag.8
Faccio il tifo per voi!!! | | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 12:14:33
|
Ho finalmente trovato l'esploso giusto per quel modello, c'è un altro componente da verificare, anche se difficilmente è soggetto a guasti, vale la pena verificare.
Dalla camera stagna escono 2 tubetti, uno va al gruppo GAS e l'altro al pressostato aria, LINK che dovrebbe essere dietro al circolatore.
Immagine Allegata: Pess.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|