Riscaldamento abitativo, Tramite doppia Canna Fumaria
FinePagina

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 20:56:06

CITAZIONE (lupocattivo, 28/01/2020 20:49:07 ) Discussione.php?215065&6#MSG88

CITAZIONE (delfinobianco, 28/01/2020 20:31:58 ) Discussione.php?215065&6#MSG85

...il tester x misurare bisogna metterlo dove c'è il segno come il ferro di cavallo, e giusto ?



Si', e' corretto. In quella posizione si misurano le resistenze il "ferro di cavallo" si chiama Omega e li si misurano gli Ohm... Perdona se faccio il maestrino, ma se lo chiami con il suo nome, ci si intende prima.

Passando alla misura che ti ho detto io, hai provato a unire i due puntali? Se lo strumento funziona deve fare "Biiiiiiiiiiiii" .

Quando fa "Bii" vuol dire che la corrente circola come per esempio quando accendi la luce. Se non fa "Bii" allora vuol dire che il circuito e' aperto come quando spegni la luce.

Questi "termostati", se lavorano in chiusura, quando si arriva alla temperatura desiderata APRONO, ma non e' detto che possano funzionare aperti e quando si arriva alla temperatura desiderata CHIUDONO.
A seconda del tipo dovrebbero avere una dicitura NC (Normalmente Chiuso)nel primo caso e NA Normalmente Aperto)nel secondo.



tranquillo lupo che non disturbi.
allora ho provato come dici tu, ma la biii come dici tu non la sento, perfchè ho le orecchie corte, ma sul display vedo numeri che si muovono, e io non conosco questi valori, questo lo fatto sia nel segno a ferro di cavallo ( omega come dici tu ) e pure prima

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 21:09:30

CITAZIONE (lupocattivo, 28/01/2020 20:55:53 ) Discussione.php?215065&6#MSG90

CITAZIONE (delfinobianco, 28/01/2020 20:48:16 ) Discussione.php?215065&6#MSG87

...e lo sento che gira....



Gira anche se spinge l'acqua all'inverso... Se non sbaglio il Corpo Pompa quello dove poi inserisci la girante, credo sia perfettamente simmetrico. La girante aspira l'acqua al centro e poi la sputa dalle alette. Questa simmetria serve per fare i montaggi "eleganti" , sempre con la scritta a posto...

Senza smontarlo con una pila e uno specchietto sul retro dovresti vedere una freccetta in rilievo che indica il verso di pompaggio da un bocchettone all'altro. Tu guarda dove indica la freccetta!!! Non sono pratico di caldaie, ma credo che la tua dovrebbe indicare dal basso in alto!



lupo ho provato a vedere, ma non vedo niente, ma ti posso garantire che la pompa e montata giusta, e domani lo guardo ancora bene e lo apro i 4 bulloni x controllo, non vorrei che se sporcato ancora dopo lo sfiato, quello che ti posso dire che il tubo sotto la pompa deve essere quello di ritorno e quello sopra di andata, domani te lo dico meglio, ma conumque se funzionava bene da ottobre fino a qualche giorno fa e scaldava i termosifoni, vuol dire che il suo lavoro era regolare, questo problema e nato con l'apertura dell'acqua sanitaria, quando avevo bisogno dell'acqua calda, accendeva la caldaia e poi un colpo si sentiva x blocco e si spegneva del tutto , anche il riscaldamento, fino a che adesso non funziona ne x uno e ne x altro ma si accende x qualche minuto e poi si spegne

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 21:09:55

CITAZIONE (delfinobianco, 28/01/2020 20:56:06 ) Discussione.php?215065&7#MSG91


...e pure prima



Come ti ho detto sui tre archetti? Quelli che sembrano del WiFi?

Devi mettere il selettore come ti ho mostrato nella foto sui tre archetti (Prova di continuita') poi tocchi i due puntali e il Tester fa "Biii". Se non lo fa allora qualcosa non funge. Con il Ferro-di-Cavallo, misuri la resistenza... I numeri sono il tester che fa le prove per vedere se legge giusto...

I circolatori la freccetta potrebbero averla anche su di un fianco.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Freccia-Grundfos.jpg

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 21:17:35

ok domani guardo bene il tutto ciao

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 21:35:14

Se ti serve un esempio ho fatto una registrazione devi alzare il volume perche' anche il mio tester bippa "sottovoce"...Forse no... gli ho alzato il volume...

Scarica allegato

Biiip.avi ( Numero download: 174 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 23:14:15

Lupo il corpo circolatore nelle caldaie murali non è flangiato, ha innesti rapidi a labbro col tubo di rame, e si fissa inserendo due fermagli a molla, uno sopra e uno sotto, non sono simmetrici, uno è al centro e l'altro spostato quindi non invertibili.
Anche togliendo lo statore non c'è modo di girarlo, perché non ci sta la scatola dell'elettronica e comunque non cambia la rotazione, che è verificabile, quasi tutte devono girare in senso antiorario, ma il senso è scritto sull'etichetta.



Modificato da Claudio - 28/01/2020, 23:32:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 23:35:26

Io insisto sul verificare il funzionamento della valvola a 3 vie, che viene comandata dal flussostato, quindi anche lui da verificare.

Strano, senso orario.



Immagine Allegata: Vaillant.jpg
 
ForumEA/U/Vaillant.jpg



Modificato da Claudio - 29/01/2020, 00:31:10


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 00:25:34

Se la 3 vie non commuta, l'acqua non circola nello scambiatore primario e va in eccesso di temperatura spegnendo tutto.



Immagine Allegata: IMG-20200128-194325 (1).jpg
 
ForumEA/U/IMG-20200128-194325 (1).jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 00:33:31

Sono tutte antiorario.



Immagine Allegata: 242.jpg
 
ForumEA/U/242.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 08:56:23

CITAZIONE (Claudio, 28/01/2020 23:14:15 ) Discussione.php?215065&7#MSG97


...il corpo circolatore nelle caldaie murali...



In pratica e' un sistema tipo questo, con sfiatatore incorporato?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/circolatore-caldaia-vaillant.jpg



... Io ero rimasto a quelle con il corpo in ghisa simmetrico...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/circolatore-caldaia-grundfos.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:15:07

Lupocattivo la seconda pompa che hai postato è una pompa moderna, la prima che hai postato è diciamo la classica, la più 'antica'



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:25:12

Questi sono i circolatori Vaillant vmw 242, vedi come è l'attacco.
Etichetta bianca girano orarie etichetta nera antiorarie

LINK



Modificato da Claudio - 29/01/2020, 09:34:30


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:37:15

CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2020 09:15:07 ) Discussione.php?215065&7#MSG104


Lupocattivo la seconda pompa che hai postato è una pompa moderna...



Mah... Io credo di essere abbastanza... "antico" e veramente le pompe le conoscevo solo del secondo tipo... Il corpo in ghisa lo posizionavi a seconda del senso di circolazione, e il corpo statorico, una volta svitate le 4 viti a "brugola" lo ruotavi in modo che le scritte venissero posiszionate correttamente... Forse le mie quasi settanta primavere mi fanno perdere colpi...

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:42:24

ciao a tutti, allora Claudio e da guardare la valvola a 3 vie ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:45:47

Non sono antiche, ma solo per uso diverso, chi progetta una caldaia murale litiga con i volumi limitati, ad esempio i circolatori solari, che lavorano a più alte temperature, hanno un circolatore in ghisa con le classiche ghiere.



Immagine Allegata: gruppo-circolatore.jpg
 
ForumEA/U/gruppo-circolatore.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 