Riscaldamento abitativo, Tramite doppia Canna Fumaria
FinePagina

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 16:35:47

CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2020 15:16:47 ) Discussione.php?215065&8#MSG123

Aspetta la sonda che ti dico io si trova sul tubo dell ritorno dello scambiatore che sta dentro la camera di combustione, quello è il sensore che blocca la caldaia in caso di sovratemperatura, quello che dici tu se è posto sullo scambiatore a piastre è quello che modula la fiamma se usi acs. Effettivamente mi sembrava strano quel sensore che hai postato. Comunque tralasciando il discorso del sensore che a questo punto non 'dovrebbe' avere problemi se dici che sulla valvola a 3 vie aprendo acs il tubo che va allo scambiatore a piastre rimane freddo. Lo scambiatore non è difficile da pulire puoi smontarlo e lavi semplicemente i 2 circuiti,tanto il circuito dei termosifoni può essere solamente intasato di residui melmosi non di calcare, il calcare si trova nel circuito acs ma quello per adesso non ti interessa più di tanto. La valvola a 3 vie prima di smontarla dal lato idraulico devi vedere se funziona l attuatore.


allora alessandro, io la valvola a 3 vie lo già smontata, ma ho trovato poco oh niente che solo acqua sporca leggermente, poi ho aperto anche il deviatore, cioè quello che sta sopra la valvola con la spina, lo aperto e lo lubrificato, e rimontato tutto, fatto tutte le procedure x metterlo in pressione, controllando il vaso di espansione, il riscaldamento e partito, e regolarmente ha scaldato i termosifoni, al momento tra oggi e domani , lascio girare cosi, poi sarà la volta di staccare lo scambiatore di calore e pulirlo, x poi verificare il funzionamento dell'acqua sanitaria, in contemporanea anche con il riscaldamento, e speriamo che sia la volta buona, e visto che siamo ancora in inverno, al momento interessa che gira il riscaldamento, ma a primavera che non fa freddo, alla caldaia gli farò una bella pulizia e manutenzione totale, anche nei tubi. ok ?
e x adesso mi accontento che funzioni.
ciao ti farò sapere e grazie mille di tutto a tutti voi

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 21:56:47

Se scalda i termosifoni vuol dire che ora la 3 vie si apre, perché normalmente è chiusa verso ACS, si apre quando l'impianto chiede caldo e come apri il rubinetto della calda si chiude deviando il flusso dello scambiatore principale verso il secondario.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 20:32:20

CITAZIONE (Claudio, 29/01/2020 21:56:47 ) Discussione.php?215065&9#MSG125

Se scalda i termosifoni vuol dire che ora la 3 vie si apre, perché normalmente è chiusa verso ACS, si apre quando l'impianto chiede caldo e come apri il rubinetto della calda si chiude deviando il flusso dello scambiatore principale verso il secondario.

esatto claudio !! adesso però , se non e domani oh sabato , vorrei togliere lo scambiatore x la pulizia, volevo chiederti, al supermercato si trova il prodotto x la pulizia delle macchine del caffè, e cioè x decalcificare dove scalda l'acqua, van bene questo prodotto, oh devo trovare altro ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 20:56:47

Non sapere, io userei acqua corrente agitandolo e basta.
Nel lato caldaia puoi avere solo sporco, nel lato ACS proverei con del Viackal o sale da cucina ma se aprendo il rubinetto calda l'acqua arriva non vi è ostruzione dal lato ACS, sorse è più intasato dal lato caldaia.



Modificato da Claudio - 30/01/2020, 21:01:03


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 14:46:32

ciao ragazzi, allora,ho tardato perché ho dovuto rifare con lo scambiatore di calore, che facevo fatica a rimetterlo , ma con la vasellina che ho comprato, tutto è andato bene.
la pulizia allo scambiatore lo fatto, e una parte usciva pulita, ma l'altra parte leggermente sporca l'acqua, e penso che sia quella che circola il riscaldamento, anche perché sfiatando l'acqua usciva ancora sporca, adesso par che sia tutto pulito, e rimesso in ordine x il funzionamento, vedo che il riscaldamento parte e gira, fatto questo, separatamente provo la sanitaria, e gira anche questa senza il blocco, ho provato entrambe e pare che vada bene ( non sono sicuro ) ma verificherò nei prossimi giorni, poi il controllo pompa, gira perfettamente, quindi problema non esiste. ok ?
quello che ho notato, che e stato x caso, che e poi si è verificato ancora, e continua ha farlo, che con caldaia spenta, si accende da sola x circa un minuto e poi si spegne da sola, e notando il display mi compare la lettera C che lampeggia, trovo strano che in questo caso la valvola a 3 vie la trovo calda , ed anche il tubo in rame con la sonda a cavallo altrettanto caldo , questo mi sembra una cosa nuova, oh e normale secondo voi ?
quando invece funziona il riscaldamento, la valvola a 3 vie e calda come anche il tubo che va allo scambiatore, invece il tubo di sotto con la sonda è fredda, cosa dite voi ?
il mio problema vero è capire il problema dell'accensione a caldaia ferma, cioè ferma senza usare la sanitaria e il riscaldamento.
qualcuno mi sa dire qualcosa ?
ciao

volevo aggiungere, che ho dimenticato, che il display che mi viene fuori la lettera C , guardando nel libretto mi dice, che quando e fisso, il preriscaldamento e attivato, quando lampeggia il preriscaldamento e in corso, che sarebbe con una sigla VMW



Modificato da delfinobianco - 04/02/2020, 14:56:34
 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 16:17:23

CITAZIONE (delfinobianco, 30/01/2020 20:32:20 ) Discussione.php?215065&9#MSG126


...al supermercato si trova il prodotto x la pulizia delle macchine del caffè, e cioè x decalcificare...



Che io sappia nelle macchine da caffe utilizzano ACIDO CITRICO, comunque, in un altro post avevo trovato questo: acido citrico anidro 4,40€/Kg.

Personalmente quando i rubinetti di casa fanno i "capricci" uso l'"Acido Muriatico" controllando che non sia troppo forte e in caso lo diluisco con un poco di Acqua Demineralizzata.... Per usarne poco, di solito il pezzo da disincrostare lo metto dentro ad un sacchetto di plastica e aggiungo l'Acodo Muriatico quel tanto che lo tenga immerso completamente quando il sacchetto avvolge il pezzo. Chiudo l'imbocco del sacchetto a "Strozzo" e lo appendo.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 20:53:20

ciao lupo.
comunque io ho usato quello che trovo x decalcificare le macchinette del caffè, lo fatto con lo scambiatore di calore, e mi pare di veder pulito, il problema è quello che ho scritto prima, se e una cosa normale oppure no.
ciao

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 05/02/2020 11:20:18

CITAZIONE (Claudio, 30/01/2020 20:56:47 ) Discussione.php?215065&9#MSG127

Non sapere, io userei acqua corrente agitandolo e basta.
Nel lato caldaia puoi avere solo sporco, nel lato ACS proverei con del Viackal o sale da cucina ma se aprendo il rubinetto calda l'acqua arriva non vi è ostruzione dal lato ACS, sorse è più intasato dal lato caldaia.



ciao claudio e buon mattino, ho fatto tutto x la pulizia e controllo allo scambiatore, però e saltato fuori l'accensione senza motivo, x come ho scritto prima, secondo te, e normale x stabilizzare il tutto la caldaia ?
ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 05/02/2020 12:13:23

Possono accadere delle accensioni sporadiche in quelle caldaie che per attivare ACS hanno un sensore a membrana e non a flusso, nel senso che se l'acquedotto ha uno sbalzo di pressione o colpo d'ariete, il pressostato rileva un salto di pressione e fa partire la caldaia, che però non avendo flusso si spegne dopo la pulizia scarico.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 05/02/2020 17:22:07

CITAZIONE (Claudio, 05/02/2020 12:13:23 ) Discussione.php?215065&9#MSG132

Possono accadere delle accensioni sporadiche in quelle caldaie che per attivare ACS hanno un sensore a membrana e non a flusso, nel senso che se l'acquedotto ha uno sbalzo di pressione o colpo d'ariete, il pressostato rileva un salto di pressione e fa partire la caldaia, che però non avendo flusso si spegne dopo la pulizia scarico.


ciao, ah ho capito, ma non e una cosa grave, nel senso che una volta che si mette in equilibrio, torna tutto normale ?

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 07/02/2020 09:55:14

buongiorno a tutti, ciao claudio.
niente da fare x la caldaia qui torna tutto come prima, avendo fatto pulizia e controllo, ormai è chiaro che il problema e la sanitaria che blocca tutto, cioè il tubo che sta sotto la valvola a 3 vie , che va allo scambiatore di calore, probabilmente lo scambiatore non lavora bene, e poi chiedo, la valvola a 3 vie guardandola bene vedo che a 4 fori claudio, a cosa servono ? posso lubrificare , magari con svitol che smuove tutto ?
ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/02/2020 18:15:47

Quel tipo non lo conosco, la cosa migliore è smontare per averla in mano per capire come lavora.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/02/2020 18:19:02

Vista così pare che l'attuatore sia connesso con una ghiera, smontare e provare a banco se fa il suo dovere.



Immagine Allegata: 3_vie _Vaillant.jpg
 
ForumEA/U/3_vie _Vaillant.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/02/2020 18:23:30

Il pistoncino di scambio deve essere in posizione segno rosso per ACS e verde per termo.

Penso che l'attuatore muova una vite senza fine facendo spostare il pistoncino da una posizione all'altra.



Immagine Allegata: 3_vie _Vaillant.jpg
 
ForumEA/U/3_vie _Vaillant_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 07/02/2020 19:45:16

CITAZIONE (Claudio, 07/02/2020 18:23:30 ) Discussione.php?215065&9#MSG137

Il pistoncino di scambio deve essere in posizione segno rosso per ACS e verde per termo.

Penso che l'attuatore muova una vite senza fine facendo spostare il pistoncino da una posizione all'altra.


grazie claudio, domani ci proverò ha guardarlo meglio, e farò tutte le verifiche necessarie, allo stesso tempo, pulisco ancora bene lo scambiatore, e poi vediamo, perché ormai è chiaro che il problema sono quelli, tutto il resto funziona a perfezione, se poi la 3 vie non funzionasse lo cambio con uno nuovo, vedremo.
ciao e grazie ancora

 