Turbina eolica air force1
FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 26/07/2019 20:30:43

CITAZIONE (lupocattivo, 26/07/2019 15:37:38 ) Discussione.php?215738&9#MSG142

CITAZIONE (Diego84, 26/07/2019 14:38:32 ) Discussione.php?215738&9#MSG140


Ciao su ebay trovo qualcosa di simile? Su aliexpress mi viene difficile comprare



Ciao, sulla "Baya" ho trovato questo SVR1000... Per aprire il link clicca l'immagine pero' ricorda che devi scegliere il modello adatto a te che immagino sia AD48. ATTENZIONE: per sicurezza chiedi conferma a Riccardo!!!

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/relais%20limitatore.jpg

Si okFaccine/thumbup1.gif

Questo modello dispone di una particolarità che in altri non si trova.La differenza sta nella possibilità di impostare una temporizzazione tra un comando e l'altro del rele, in pratica tu puoi impostare una tensione minima ad esempio di 24v e una massima di 27v.
Questo farà staccare il relè sotto i 24v e riattaccare sopra i 27v.
La particolarità è che puoi dire al relè anche se la tensione sale oltre i 27 v attacca solo dopo 10 minuti.
Quando serve questa temporizzazione?Se disponi di batterie non piu nuove ma un po degradate o non dimensionate correttamente si verifica che anche con poca energia la batteria sale di tensione, se tu hai un carico collegato il relè senza questa temporizzazione continuerebbe ad attaccare e staccare.
In questo modo puoi prolungare gli inevitabili attacca stacca fino a 16 minuti



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 27/07/2019 07:48:13

CITAZIONE (Diego84, 26/07/2019 20:06:52 ) Discussione.php?215738&9#MSG143

CITAZIONE (lupocattivo, 26/07/2019 15:37:38 ) Discussione.php?215738&9#MSG142
CITAZIONE (Diego84, 26/07/2019 14:38:32 ) Discussione.php?215738&9#MSG140


Ciao su ebay trovo qualcosa di simile? Su aliexpress mi viene difficile comprare



Ciao, sulla "Baya" ho trovato questo SVR1000... Per aprire il link clicca l'immagine pero' ricorda che devi scegliere il modello adatto a te che immagino sia AD48. ATTENZIONE: per sicurezza chiedi conferma a Riccardo!!!

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/relais%20limitatore.jpg


Ma in italia nn si trova nulla? Anche nei negozi online o di elettronica?


LINK

LINK



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 13:27:44

Ciao a tutti, finalmente oggi è arrivato eolo😊😊 devo ringraziare a tutte le persone che mi hanno dato una mano tra cui Lupocattivo ma soprattutto Riccardo con cui ci siamo sentiti telefonicamente e tramite whatsapp e devo dire che grazie ai suoi consigli ragionamenti e prove abbiamo fatto un ottimo settaggio e ora il problema della massima rotazione e blocco di alta rotazione con minimo vento nn esiste più, l'eolico sta facendo un ottimo lavoro ma purtroppo con un buon vento , abbastanza forte, si ha il blocco per il troppo amperaggio che ho bloccato a 25 amper perché ho due batterie da 205amper l'una collegate a 24 volt per farlo funzionare sl masso della resa dovrei aggiungere almeno alte due batterie... Grazie ancora a tutti

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 14:12:13

Faccine/thumbup1.gif
Sarebbe interessante una foto del controller quando è in produzione!800:1000W



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 14:20:04

A 800 mille nn arriva perché supera gli amper di blocco che sono 25 più gira e più so alzano gli amper

IMG]http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_2019-07-28-14-17-38.png[/IMG]

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 14:21:10

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_2019-07-28-14-17-38_1.png

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 14:23:26

Ottimo 524W!
Questa si che è energia da Eolo!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 14:24:05

Arriva circa a 600giri... nella foto siamo circa a 19.5 amper di caricaa 453 giri e 534 watt di produzione con vento di 9.3 metri al secondo

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 14:25:15

CITAZIONE (Riccardo, 28/07/2019 14:24:05 ) Discussione.php?215738&10#MSG150

Ottimo 524W!
Questa si che è energia da Eolo!

Si è anche merito tuo💪💪💪 l'unione fa la forza🙂🙂

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 30/07/2019 16:25:11

Ciao a tutti, l'altro ieri dopo tantissimo vento con punte di 26 metri al secondo e nonostante gosse frenata la pala continuava a girare... sullo schermo nn si leggeva nulla ne sulla velocità di rotazione ne sulla produzione, era tutto a zero e il led che indica il funzionamento del rotore è spento, oggi con vento di 5metri al secondo la pala nn gira, risulta frenata e nello schermo è sempre tutto a zero nn so cosa gli sia successo spero nn abbia spaccato qualcosa mi sapete dare qualche consiglio su cosa devo controllare?
Che delusione!!!

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 30/07/2019 19:47:43

Prova ad inserire il freno manuale,poi stacchi il filo positivo che da controller va alle batterie attendi un po poi lo ricolleghi.


Se non da risultato inserisci il freno manuale stacchi i fili che dall'interruttore manuale vanno alla pala e verifichi se gira e se da tensione con un tester su tutte e tre le fasi.

Se la pala gira dopo aver staccato i fili e vi è tensione, stacchi il controller dalle batterie e con un tester misuri la resistenza tra i 3 fili di ingresso staccati dal freno manuale e pala



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 30/07/2019 19:52:33

CITAZIONE (Diego84, 30/07/2019 16:25:11 ) Discussione.php?215738&10#MSG153



...con punte di 26 metri al secondo...


Ciao, a me qualcosa non torna...

(Clikkando la foto si apre il link)


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Scala%20BEAUFORT.jpg



Se il vento era veramente sostenuto allora, come dice il manuale l'elica in caso di superamento della velocita' di rotazione massima (impostata dal costruttore)si BLOCCA. Se risulta bloccata potrebbe essere intervenuta una qualche protezione meccanica oppure elettricamente potrebbe essere intervenuto un blocco (cortocicuito tra le tre fasi) da parte della centralina di controllo. Se non c'e' troppo vento, potresti provare azionando il commutatore manuale su BLOCCO, staccare i tre fili dalla centralina di controllo, posizionare il commutatore manuale su LIBERO e vedere se gira. Se si' rimettere il commutatore manuale su BLOCCOe riattacare i fili.

Per la centralina, visto che dovrebbe aver subito una sovratensione credo e spero che abbiano previsto una protezione. Probabilmente sara' un FUSIBILE di protezione.



Modificato da lupocattivo - 30/07/2019, 20:03:00
 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 30/07/2019 21:36:58

Ora sono fuori per lavoro,.lavoro fuori sede... appena rientro faccio tutte le prove sperando nn ci sia un guasto meccanico spero che sia il fusibile interno che c'è all'interno del controller ma la cosa strana e che se attivavo il freno manuale e quello digitale la pala continuava a girare a ruota libera ma è possibile che nn entri in blocco anche facendolo manualmente? Oppure la forza del vento era talmente elevata da far saltare il freno manuale?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 31/07/2019 11:02:07

CITAZIONE (Diego84, 30/07/2019 21:36:58 ) Discussione.php?215738&10#MSG156



... la pala continuava a girare a ruota libera...


Mah... Riflettendo bene sul sistema di frenatura ottenuto con il "cortocircuito" elettrico, penso che si affidino alla Forza Controelettromotrice.
In pratica il generatore, posto in cortocircuito, si oppone al moto della turbina proporzionalmente al numero di giri.
Non dovrebbe risultare totalmente bloccato, ma semplicemente piu' aumenta la rotazione e piu' c'e' opposizione al moto e quindi piu' forza frenante.
Non credo ci siano tipi di frenatura meccanica, in quanto inevitabilmente si consumerebbero in breve tempo e produrrebbero energia termica dannosa per il generatore.
Tutto cio' premesso, in presenza di vento la pala anche se "frenata" deve ruotare, perche' e' proprio la sua rotazione che produce l'effetto frenante! (Si chiama freno elettrodinamico)
L'interruttore di frenatura manuale provvede a far si che l'effetto frenante sia il massimo possibile, mentre nel funzionamento normale e' il controller che provvede a modulare il prelievo di corrente per l'utilizzo e la quota parte da assorbire nel "dissipatore" per mantenere sotto controllo il numero di giri.
In caso di superamento del numero di giri massimo stabilito dall'utente oppure del massimo fissato dal costruttore, provvede a cortocircuitare il generatore, in modo da non sovraccaricare ne' il dissipatore ne' gli utilizzatori.
Se e' ben costruita immagino che un superamento della soglia utente provochi un arresto temporaneo, mentre il superamento del massimo fissato dal produttore richieda un intervento di ripristino manuale.

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 31/07/2019 18:47:46

Esatto devo fare tutte le prove che mi avete consigliato sperando che nn si sia rovinato qualche magnete per il forte vento ps il vento che mi segnava con l'anemometro è arrivato a 26 metri al secondo pou se nn è preciso nn lo so

 