| piratafa
| Inviato il: 03/10/2019 17:34:16
|
Ma appena inserisco la spina,la stufa parte...almeno la ventola dei fumi,va bene?e poi la spengo subito dopo aver verificato che legga la temperatura? | | | | frenk1968
| Inviato il: 03/10/2019 17:46:06
|
CITAZIONE (marcosnout, 03/10/2019 14:03:30 )
CITAZIONE (piratafa, 02/10/2019 22:51:18 ) Le stranezze continuano...
Provata la sonda con il tester,mi dava 0.51,guardando la t.fumi mi dava 000,mentre guardavo parametri ecc,sono partite le ventole ambiente a circa metà velocità ,ovviamente emanavano aria fredda,ed è ricomparso l'errore 50 pressostato,pigiando lo spegnimento,si spengono le ventole per ripartire dopo pochi istanti e compare l'errore 30 sensore fumi...
Il valore rilevato, rapportato alla scala usata, può tranquillamente significare che la sonda sia guasta/interrotta.
Solitamente le sonde NTC (ma anche le PTC) hanno valori pari ad alcuni kohm.
Ponticellare non serve a niente, la stufa andrebbe comunque in allarme perché NON sarebbe in grado di rilevare l'innalzamento di temperatura che significa fire-on
em scusa,se pirata ha misurato bene 5.1 ohm non e interotta.
comunque qualcosa non quadra.
io farei la prova che dice bio con la sonda temperatura esterna,per vedere cosa legge la scheda.
ciao
--------------- ricordati che devi morire. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/10/2019 18:07:20
|
CITAZIONE
io farei la prova che dice bio con la sonda temperatura esterna,per vedere cosa legge la scheda.
ciao
Provare non costa nulla, ma non è detto che, se invertite, restituiscano valore coerenti...non sappiamo se vengono usate sonde della stessa serie (pt100, pt1000...), quindi la variazione (ddp) in millivolt potrebbe essere diversa
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | piratafa
| Inviato il: 04/10/2019 09:12:09
|
Forse ci siamo...
Ho invertito la sonda fumi con quella ambiente ed è sparito l'errore s.fumi ed è comparso errore s.ambiente,quindi immagino sia la sonda interrotta,giusto?
Immagine Allegata: P_20191004_090445.jpg | | | | piratafa
| Inviato il: 04/10/2019 09:16:56
|
Ci sono sonde universali o devo prendere la sua?posso sfilare quella esistente per verificarla ho è meglio che la lascio per aiutarmi ad infilare quella nuova?
Immagine Allegata: P_20191004_090436.jpg | | | | marcosnout
| Inviato il: 04/10/2019 12:27:46
|
CITAZIONE
Forse ci siamo...immagino sia la sonda interrotta
cvd
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 04/10/2019 12:55:49
|
Puoi sfilarla ma non prima di legarla ad uno spago.
Lo stesso spago lo userai per infilare la sonda nuova.
Ora non saprei risponderti sulla differenza delle sonde ntc
Hai provato a contattare il cat Iacconi?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 04/10/2019 12:59:16
|
Puoi accorciare il cavo della sonda, nella speranza di eliminare l'interruzione.
Poi lo allunghi con un cavo della stessa sezione.
Ci fai una giunzione fatta bene
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 04/10/2019 13:00:07
|
Se poi è interrotta sul bulbo....c'è poco da fare
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | piratafa
| Inviato il: 04/10/2019 13:01:19
|
Si,ma c'èra il fratello e non ha saputo dirmi nulla,proverò a ricontattarlo.
Esiste un modo certo per testare la sonda? | | | | lupocattivo
| Inviato il: 04/10/2019 14:07:57
|
CITAZIONE (piratafa, 04/10/2019 13:01:19 )
Esiste un modo certo per testare la sonda?...
Credo di si':
1° la sonda DEVE essere staccata dalla scheda, altrimenti misuri la resistenza della sonda e del circuito assieme e non va bene...
Se e' interrotta segnera' 0.00 .
2° Con il "Tester" in modo RESISTENZA come avevi fatto, misuri il valore della resistenza.
3° Con un accendino riscaldi il bulbo sensore della sonda.
In tutti i casi, anche se non sai di quanti Ohm deve essere, vedrai che all'inizio il display segnera' un dato valore e mano a mano che tu lo riascaldi, il valore cambiera'.
Se scaldando la cifra si abbassa la sonda sara' una NTC (Coefficiente Temperatura Negativo). Nel caso aumenti il tipo e' PTC (Coefficiente Temperatura Positivo). | | | | piratafa
| Inviato il: 04/10/2019 14:34:27
|
Fatto,dava 0.50,quando ho scaldato il bulbo per un'attimo,è arrivato a 0.70,questo vuol dire che la sonda è funzionante?
Allego una foto di come è stata provata
Immagine Allegata: P_20191004_143035.jpg | | | | Biomass
| Inviato il: 04/10/2019 15:23:21
|
Se la sonda è buona. . Può essere che ci dia il connettore...una pista o una saldatufa farlocca?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 04/10/2019 15:27:18
|
CITAZIONE (piratafa, 04/10/2019 14:34:27 )
...dava 0.50,quando ho scaldato il bulbo per un'attimo,è arrivato a 0.70...
Da questo deduco che e' una PTC; per il valore nella prima foto che avevi postato io leggevo scritto 05.1 che io leggo come 5,1 Ohm.
Con questa lettura quidi guardando il display interpreto da 05,0 a 07,0 Ohm.
Per scongiurare errori strumentali occorrerebbe sempre prima di tutto connettere i due puntali dello strumento tra di loro che DEVONO dare come valore risultante 0,00 Ohm ovviamente.
Una ulteriore controprova e' anche quella di collegare una volta i due fili, fare la o le letture, quindi ripetere la misura INVERTENDO i fili.
Questo serve per capire se ci troviamo in presenza di componenti polarizzati ( ovvero hanno un funzionamento preferenziale in una direzione).
Per i valori che hai letto, mi rimetto agli esperti che sapranno certamente dare un responso accurato. Come riparazione, io che sono un taroccatore impenitente di solito mi arrangio con soluzioni magari poco eleganti ma che funzionano... In questo caso proverei (ma tu non badarmi) alla sostituzione della sonda fumi (guasta) con la sonda ambiente (funzionante) e al posto della sonda ambiente metterei una resistenza da 7,0 o piu' Ohm... Se la cosa e' fattibile e imbrogliamo la stufa, lei credera' sempre che ci sia aria calda da pompare in ambiente e fara' partire la ventilazione soffiando aria fredda fino a che non si riscalda). Per i fumi controllera' che la cose procedano bene e probabilmente funzionera' come al solito. In fin dei conti, trovare che l'aria per l'ambiente e' confortevole, non dovrebbe costituire un grosso problema, visto che questa situazione e' come se avessimo spento la stufa da poco e volessimo riaccenderla.
Ovviamente aspetta pazientemente il consiglio di Biomass...
Modificato da lupocattivo - 04/10/2019, 15:35:35
| | | | piratafa
| Inviato il: 04/10/2019 15:38:43
|
Ho fatto la prova con il tester e quello in foto è il risultato,non 0 come mi avete detto.
Ma se non mi dava errore con la sonda ambiente...ero quasi convinto e contento che poteva essere alo la sonda fumi.
Immagine Allegata: P_20191004_153202.jpg | |
| | |
|