Riccardo
| Inviato il: 26/06/2020 16:57:20
|
maxsemp, Gianno ha già previsto l'opzione che cerchi vedi allegato cerchiato in rosso
Immagine Allegata: 42.PNG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| |
| | maxsemp
| Inviato il: 26/06/2020 17:14:28
|
Grazie Riccardo. Io non la posso vedere perchè ho la versione base.
Così non gli manca niente. Ottimo.
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | Riccardo
| Inviato il: 26/06/2020 17:23:55
|
In questi software di controllo non ho mai visto un allarme per non raggiunta soglia bulk per 5 o 6 giorni.Secondo me sarebbe molto utile in inverno quando l'energia dal sole scarseggia e inizia la solfatazione
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | maxsemp
| Inviato il: 26/06/2020 17:53:11
|
CITAZIONE (Riccardo, 26/06/2020 17:23:55 ) 
In questi software di controllo non ho mai visto un allarme per non raggiunta soglia bulk per 5 o 6 giorni.Secondo me sarebbe molto utile in inverno quando l'energia dal sole scarseggia e inizia la solfatazione
Sono d'accordo. Magari un allarme anche per mancato float.
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | maxsemp
| Inviato il: 26/06/2020 18:11:22
|
Ma il limitatore di cui sopra come funziona esattamente? Dopo i famosi 10 minuti torna da rete in SBU o SOL?
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 27/06/2020 01:14:43
|
Be @Gianno
Avendo acquistato l'inverter da meno di un mese
Credo che il mio sia ultimo o uno delgi ultimi FW
E ti devo dire che il tuo soft sembra che dialoga bene
Ho fatto dei passaggi da SBU USB e viceversa dal tuo soft
E poi andando sul LCD del inverter ho avuto conferma che il passagigo
era avvenuto senza problemi, quindi oltre che monitorare va anche ok
anche nel cambiare modalita quindi settare variabili.
Non so se esiste un elenco delle versioni dei FW
e sapere le differenze cosi magari se sappiamo in caso
il mio sia ultimo FW cosa hanno messo di nuovo
Possiamo vedere se il tuo soft è ok su quello che hanno ggiunto
di nuovo o fixsato negli ulti FW del inverter.
Se ti serve qualche test in particolare dimmi pure
Che è interese reciproco testare e fixsare al meglio il soft
Grazie
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Gianno
| Inviato il: 27/06/2020 10:01:57
|
CITAZIONE (Riccardo, 26/06/2020 17:23:55 ) 
In questi software di controllo non ho mai visto un allarme per non raggiunta soglia bulk per 5 o 6 giorni.Secondo me sarebbe molto utile in inverno quando l'energia dal sole scarseggia e inizia la solfatazione
Basta guardare il grafico dell'andamaneto giornaliero, può essere selezionato per ogni giorno. | | | | Gianno
| Inviato il: 27/06/2020 10:18:12
|
CITAZIONE (saviothecnic, 27/06/2020 01:14:43 ) 
Be @Gianno
Avendo acquistato l'inverter da meno di un mese
Credo che il mio sia ultimo o uno delgi ultimi FW
E ti devo dire che il tuo soft sembra che dialoga bene
Ho fatto dei passaggi da SBU USB e viceversa dal tuo soft
E poi andando sul LCD del inverter ho avuto conferma che il passagigo
era avvenuto senza problemi, quindi oltre che monitorare va anche ok
anche nel cambiare modalita quindi settare variabili.
Non so se esiste un elenco delle versioni dei FW
e sapere le differenze cosi magari se sappiamo in caso
il mio sia ultimo FW cosa hanno messo di nuovo
Possiamo vedere se il tuo soft è ok su quello che hanno ggiunto
di nuovo o fixsato negli ulti FW del inverter.
Se ti serve qualche test in particolare dimmi pure
Che è interesse reciproco testare e fissare al meglio il soft
Grazie
Sto implementando i 2 e 3 regolatori, non riesco a stare dietro a tutti.
Il mono regolatore è quasi pronto, non credo di avere bisogno di ulteriori test, caso mai vi scrivo sul forum.
Modificato da Gianno - 27/06/2020, 22:38:25
| | | | Riccardo
| Inviato il: 27/06/2020 11:39:03
|
Questa è l'immagine che si vede della versione con 3 regolatori, il valore di tensione del secondo regolatore è esatto, il valore di potenza è errato la corrente totale fornita dai pannelli è esatta
Immagine Allegata: 44.PNG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 27/06/2020 11:48:56
|
CITAZIONE (Gianno, 27/06/2020 10:01:57 ) 
CITAZIONE (Riccardo, 26/06/2020 17:23:55 )  In questi software di controllo non ho mai visto un allarme per non raggiunta soglia bulk per 5 o 6 giorni.Secondo me sarebbe molto utile in inverno quando l'energia dal sole scarseggia e inizia la solfatazione
Basta guardare il grafico dell'andamaneto giornaliero, può essere selezionato per ogni giorno.
Io penso che servirebbe una segnalazione di allarme più visivo o un email, visto i danni che comporta alle batterie al piombo che sono ancora molto utilizzate.
Anche un sistema automatico di avvio equalizzazione con prelievo anche da rete sarebbe interessante dopo 5 giorni di no bulk
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Gianno
| Inviato il: 27/06/2020 12:15:34
|
CITAZIONE (Riccardo, 27/06/2020 11:39:03 ) 
Questa è l'immagine che si vede della versione con 3 regolatori, il valore di tensione del secondo regolatore è esatto, il valore di potenza è errato la corrente totale fornita dai pannelli è esatta
Azz ho scambiato le letture, quei due watt sono due Ampere, anche il valore potenza da pannelli ai carichi è sbagliato, devo detrarre ciò che vain batteria che nel mono regolatore ha una variabile con numeri diversi.
Tutto risolvibile con pochi passaggi. | | | | Riccardo
| Inviato il: 27/06/2020 12:23:54
|
CITAZIONE (maxsemp, 26/06/2020 17:53:11 ) 
CITAZIONE (Riccardo, 26/06/2020 17:23:55 )  In questi software di controllo non ho mai visto un allarme per non raggiunta soglia bulk per 5 o 6 giorni.Secondo me sarebbe molto utile in inverno quando l'energia dal sole scarseggia e inizia la solfatazione
Sono d'accordo. Magari un allarme anche per mancato float.
Per il float si attiva un'icona quando viene raggiunto
Immagine Allegata: 28.PNG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | maxsemp
| Inviato il: 27/06/2020 14:39:26
|
CITAZIONE (Riccardo, 27/06/2020 12:23:54 ) 
...Per il float si attiva un'icona quando viene raggiunto
Non mi sono spiegato bene. Più che un allarme un segnale che avverta che durante la giornata si è raggiunta la fase float, utile in inverno, che rimanga visibile anche nei giorni succesivi. Forse è un pò eccessivo?
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | emuland
| Inviato il: 27/06/2020 18:37:58
|
credo sia sufficiente una label che evidenza l'ultima data in cui si è raggiunto il float.
a quel punto con un checkbox e una textbox forzare una carica da rete se dopo X giorni passi a Utility finchè non raggiunga di nuovo il float e poi back to SBU
credo che la richiesta sia questa.
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 28/06/2020 01:40:48
|
[quote=Gianno, 27/06/2020 10:18:12 ?Discussione.php?216150&12#MSG199]CITAZIONE (saviothecnic, 27/06/2020 01:14:43 ) 
Sto implementando i 2 e 3 regolatori, non riesco a stare dietro a tutti.
Il mono regolatore è quasi pronto, non credo di avere bisogno di ulteriori test,
caso mai vi scrivo sul forum.
Ok a disposizione per giocherellare con le nuove versioni dobbiamo attendere
che termini i test o stai gia preparando qualcosa da darci impasto.
Lo chiedo perche mi premeva quando prima avere in automatico
lo scambio SBU USB a determinati orari.
Poi volevo sapere se lo lascierai solo per windows
o se farai anche un versione per Raspberry o Odroid
Che sono HW che consumano molto meno di un pc windows
anche rispetto hai classici J1900 fanless
Grazie
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| |
| | |
|