| Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 09:50:54
|
Ciao Claudio, si sono abbastanza sicuro perché sul manuale è riportato che se la comunicazione avviene correttamente il simbolo della batteria deve lampeggiare di continuo ed in effetti lampeggia. Certo, non lo posso monitorare h24, se magari ogni tanto il collegamento "cade" certamente non me ne accorgo e fa danno. Per essere più sicuro ho reso il cavo più corto possibile e l'ho fatto passare lontano da fonti di disturbo. Come ho dovuto fare per il seriale standard collegato al PC con Solarpatrol che mi ha dato notevolissimi problemi (ora risolti).
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/02/2021 09:59:38
|
Vicino al simbolo batt. nessun errore da 60 a 71?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 10:12:00
|
No...o si...in pratica, come detto, inizia con il 4 quando il soc scende sotto il 20% e intorno 10% in giù esce fuori il 70, però in alto a sinistra non a fianco al simbolo della batteria.
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 10:13:41
|
In realtà poi a suo tempo commutò ad enel e sembrava tutto ok, la mattina poi invece l'ho trovato in 52. Ora che ho alzato la soglia minima a 47 e la soglia massima è rimasta a 52 sembra stabile in "enel" e con quel poco di corrente erogata dai pannelli sta caricando la batteria
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | emuland
| Inviato il: 09/02/2021 10:18:46
|
le soglie sono cosi motivate :
54/15 = 3,6v( limite massimo da non raggiungere mai 3.65, limite assurdo comunque per caricare le batterie, se vuoi un consiglio devi caricare in altro modo)
46/15=3,0666 (celle al 20% di SOC circa circa a vuoto)
farei delle prove per vedere la reale capacità del pacco, contando gli ampere/kwh prelevati da una ricarica piena e setterei di conseguenza i valori.
ma i valori in volt di carica non sono sicuramente i migliori per far durare le celle
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 10:24:59
|
Grazie Emuland, ma cosa intendi per "caricare in altro modo"? Le prove di carica scarica le posso fare, giusto appena installate ho caricato con enel e mi sono fermato a 18kWh (era notte, l'inverter è rumoroso quando "pompa"). Nei giorni successivi però non ho fatto caso a quando effettivamente mi ha restituito, ero preso da mille altri problemi.
Quindi tu dici di fare delle prove di carica/scarica e settare le soglie di conseguenza
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 10:28:39
|
Mi posso fidare del SOC che mi indica l'inverter? Credo sia "inviato" dal bms corretto?
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 11:08:13
|
Emuland, altra domanda...anche se forse questa cosa è stata trattata già in altri tuoi 3D (ora ci guardo).
Ovvio che prima devo risolvere i problemi attuali. Cosa che spero prima o poi avverrà.
Le mie vecchie batterie al piombo erano "andate" ma qualcuna è recuperabile. In definitiva un paio di banchi da 48v 100Ah dovrei poterli usare.
E se li metto in parallelo "brutale" con le Pylon? In sostanza le soglie impostate non sono proprio da AGM (ma nemmeno tanto diverse) alla fin fine anche se si rovinano ...l'alternativa è buttarle subito (o comunque lasciarle inutilizzate) tanto vale tentare. Le curve di carica/scarica sono molto diverse, infatti non mi arrischio e per questo chiedo a te e tutti gli amici del Forum che magari hanno avuto esperienze.
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | Jarod
| Inviato il: 09/02/2021 11:15:08
|
OK si ho visto il 3D dedicato ora me lo studio
--------------- 5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72
| | | | emuland
| Inviato il: 09/02/2021 11:17:24
|
CITAZIONE (Jarod, 09/02/2021 10:28:39 )
Mi posso fidare del SOC che mi indica l'inverter? Credo sia "inviato" dal bms corretto?
non ho le pylontech, non saprei. un coulombmetro sarebbe l'ideale
verifica bene le percentuali di SOC e di tensione online, vedrai che caricare a 54v un 15s non ha senso
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | emuland
| Inviato il: 11/02/2021 11:33:20
|
arrivati i due moduli da 100F
uno ha i condensatori dissaldati... provo a risaldarli e vedere se funziona ugualmente
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2021 12:01:20
|
Foto foto!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 11/02/2021 14:11:31
|
niente di che
link
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | Riccardo
| Inviato il: 11/02/2021 16:09:37
|
CITAZIONE (Jarod, 09/02/2021 09:00:42 )
@Riccardo: mi dai delle notizie MOLTO interessanti. Intanto ti dico che si, le batterie sono collegate con cavo di comunicazione e l'inverter è settato per accettare le Pylon. Però è anche vero che ho avuto mille problemi di comunicazione con la seriale (la uso per monitorare l'Inverter con Solarpatrol) dunque potrei averne avuti anche con il cavo che si collega alle Pylon. In più, ho la possibilità di settare manualmente due tensioni, quella di "stacco" (dunque ritorno a Enel) e quella di ritorno a batteria. Quella di stacco ha una soglia minima impostata (credo) dal BMS delle Pylon: infatti il range teorico consentito dall'inverter va da 44 a 62 volt ma da quando ho collegato le Pylon non si può scendere sotto i 46. Il limite superiore invece è fissato a 54. Avevo messo 46 e 52 a questo punto metto 47 come soglia in basso (appena fatto) e probabilmente abbasso quella in alto perché vedo che le pylon sono dure a salire di tensione e probabilmente dovrei aspettare troppo per veder commutare l'Inverter a batteria.
La stranezza che mi ha fatto una mattina è che ha impostato la tensione superiore (quella attualmente settata a 52)a 48 ed è ripartito...poi l'ho rimessa a 52 e per ora è rimasta così.
Insomma in buona sostanza potrebbe anche essere che - se ho ben capito - i 46 volt minimi "imposti" dal dialogo con il BMS (suppongo per rispettare il 90% max di scarica) abbiano comunque costretto a lavorare l'inverter in una regione in cui inizia a perdere colpi e dunque alzando la soglia potrei aver risolto. Confermi?
Penso che non serva portare la soglia di avvio inverter cosi in alto 52V, non si tratta di batterie al piombo che necessitano di un ciclo di carica completo fino al bulk, le litio possono avere anche cariche parziali, potresti provare 47V di ritorno a rete e 49V o 50V per il ritorno ad isola e andare subito in produzione anche perchè disponi di parecchi Ah di accumulo che richiedono molto tempo per la carica.
Servirà una verifica quando vi sono giornate nuvolose per evitare eventuali attacca/stacca alla rete sotto carichi pesanti
Se eviti di scendere a 46V e mantieni i 47V probabilmente il problema non ti si ripresenta
Tienici aggiornati
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | emuland
| Inviato il: 11/02/2021 20:12:06
|
CITAZIONE (Jarod, 09/02/2021 11:08:13 )
Emuland, altra domanda...anche se forse questa cosa è stata trattata già in altri tuoi 3D (ora ci guardo).
Ovvio che prima devo risolvere i problemi attuali. Cosa che spero prima o poi avverrà.
Le mie vecchie batterie al piombo erano "andate" ma qualcuna è recuperabile. In definitiva un paio di banchi da 48v 100Ah dovrei poterli usare.
E se li metto in parallelo "brutale" con le Pylon? In sostanza le soglie impostate non sono proprio da AGM (ma nemmeno tanto diverse) alla fin fine anche se si rovinano ...l'alternativa è buttarle subito (o comunque lasciarle inutilizzate) tanto vale tentare. Le curve di carica/scarica sono molto diverse, infatti non mi arrischio e per questo chiedo a te e tutti gli amici del Forum che magari hanno avuto esperienze.
curva "carica" in allegato
il parallelo secco lo puoi fare (almeno io lo faccio) ma devi capire se le tue soglie combaciano.
secondo me già sono bassine per 48v (54v carica), ma a mio parere sono alte per le lifepo4 15s pylontech
Immagine Allegata: chart (11).jpeg
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| |
| | |
|