CITAZIONE (Riccardo, 05/05/2023 21:16:53 )
Ciao Saviothecnic, dipende da quando è stato costruito il tuo inverter.
Be il secondo ho comprato un anno fa quindi non sono vecchi come costruzione e FW
credo sia uscita un paio massimo tre anni fa
Anche se ora è uscito il modello II ma ancora è in produzione e vendita il modello KING UNO
Io ho questo il King UNO due in paralello tra loro
LINK
CITAZIONE (Riccardo, 05/05/2023 21:16:53 )
All'inizio gli inverter tipo Voltronic come il tuo non comunicavano con il BMS , ora passano alcune informazioni all'inverter devi provare per capire quali o sentire il supporto del produttore non sono tutte uguali.
Be vedo sul mio inverter che porta una porta RJ45 proprio per comunicare con banchi patteria tipo Polytech e simili
CITAZIONE (Riccardo, 05/05/2023 21:16:53 )
Ricorda che ti serve un BMS con Protocollo RS485, di default inviano i protocolli CAN. In alcuni BMS è possibile cambiarli in altri no quando lo ordini parla con il venditore
Be ho detto in chat al venditore che deve parlare con un Voltronic King UNO
l ha messo anche nelle note Ordine se vedi la mia immagine del ordine postata su
Spero sia tutto ok solo che non trovo nei link che mi ha passato lo schema del cavo
per caprie se basta una bretella di rete LAN RJ45 1:1 o una cablaggio diverso
CITAZIONE (Riccardo, 05/05/2023 21:16:53 )
Se vai nelle prime pagine della discussione trovi il bilanciamento delle batterie tutte in parallelo fino a 3.65V.Ricordati di ordinare delle busbar in più proprio per questo parallelo/bilanciamento
Ok ora mi spulcio tutto il topic
Managgia non ho pensato alla Bus bars inpiu ormai ordine ho chiuso pro a chiedergli ma non so se puo aggiungerle
quande ne dovrebeb dare in piu 8 ?
In caso hai qualche link cosi le ordino malagari su aliexpress
CITAZIONE (Riccardo, 05/05/2023 21:16:53 )
Sulle life è difficile usare un controllo di tensione sulla scarica, io utilizzo la segnalazione luminosa del BMS Seplos per togliere e mettere la rete.
In pratica utilizzo il led che indica la percentuale tra 25 e 50% di carica, quando si spegne aziona un relè che collega i 230V
I miei inverter sono sempre connessi alla rete perche anche quando ho batterie scariche o non ci sta sole e sono collegato ad Utility
Comunque gli uso per avere un uscita fissa e stabile a 230V
Quindi io non faccio mai il passaggio UTI Off Grid secco
Passo sempre da inverter per la funsione AVR della serie KING
Solo che devo stare attento che il BMS non ganci la batteria perche il mio inverter non puo lavorare senza batteria
avendo questa funsione AVR quindi spero che questa comunicazone fa passare inverter un UTI anche se settato in BAT
prima che il BMS sganci e quindi mi trovo tutto spento come ora spesso mi accade
Anche se poi a monte ho ATS che mi evita di rimanere fisicamente al buio
Ma interessante questa cosa che fai mi spieghi come fai hai metto un fotodiodo sui led del BMS ?
Domanda ma il BMS Seplos va bene liscio come è o consigli aggiunta di un bilanciatore aggiuntivo in parallelo ?
Grazie