Se sei già registrato           oppure    

Orario: 07/07/2025 06:19:33  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

Pagine: (3)   1   2   [3]    (Ultimo Msg)


Superamento soglia tensione in immissione con ZCS
FinePagina

mortalfast
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 09/06/2025 18:42:51

CITAZIONE (Claudio, 09/06/2025 13:53:39 ) Discussione.php?217373&2#MSG29

doveresti fare le due misurazioni per capire se il problema è il tuo cavo di dorsale fra inverter e contatore di scambio o se è la rete satura.


Ok, entrambi (Enel e un mio tecnico) dicono che le loro rispettive reti sono a posto, enel lo ha pure certificato, però proverò a fare queste misurazioni, quella all'uscita dell'inverter, in un momento di massimo soleggiamento e poi condivido le misurazioni. In ogni caso, come avevo già scritto, gli errori sono pure di notte, quindi non dovrebbe essere l'immissione in rete il mio problema.

Per quanto riguarda il cambio paese, non trovo nessuna opzione che mi consenta di farlo, ti allego qualche schermata, scusa la cattiva qualità delle immagini

Comunque sempre molte grazie per il tuo aiuto e la tua disponibilità

https://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Z/Inverter.png



Modificato da mortalfast - 09/06/2025, 18:48:45
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15529

Stato:



Inviato il: 10/06/2025 10:32:47

prima fai abilita cambio paese poi lo cambi, senza Enel in ingresso, segui il tutorial.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

mortalfast
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 15/06/2025 16:03:09

CITAZIONE (Claudio, 10/06/2025 10:32:47 ) Discussione.php?217373&3#MSG31

prima fai abilita cambio paese poi lo cambi, senza Enel in ingresso, segui il tutorial.

LINK



Grazie per tutte le dritte, aggiorno la situazione...

Seguendo il link ho potuto cambiare il paese (la procedura sul mio è leggermente diversa, ma si discosta di poco), impostando CEDI 0-21 Ext effettivamente il limite è salito a poco più di 264v.

Bene, attendo il riavvio dell'inverter e resto a monitorare la tensione e vedo che sale sino a 264 e provoca di nuovo un distacco, l'unica differenza è che prima succedeva spessissimo ora succede più di rado.

Consapevole che non posso rimanere con quei valori provo a limitare l'immissione in rete, lo faccio più volte sino a portarla a 0.

Ora praticamente non immetto più nulla, ma nonostante questo continuo ad avere distacchi (sono sempre a 264v come limite), non frequenti ma ci sono.

Ho il sospetto che le misurazioni fatte da Enel Distribuzione siano poso precise ma è difficile da dimostrare.

Posso forzare la mano e far sostituire comunque i cavi che portano al contatore di scambio, nonostante il tecnico dice che vanno bene, oppure presentare un ricordo ad Arera per vedere se loro mmi possono aiutare.

Ogni vostro illuminato consiglio (soprattutto da parte di Claudio) è ben accetto

 
 InizioPagina
 

Pagine: (3)   1   2   [3]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum