Cioa a tutti, chiedo se c'è qualcuno che mi può chiarire un dubbio sul mio impianto fv da 4,2Kw. L'inverter, che prima doveva essere di una marca, poi è stato sustituito dall'azienda che mi ha costruito l'impianto all'ultimo momento perchè i tempi di consegna erano improponibili, mi andava sempre sempre in blocco per problemi di voltaggio alto, fatte le verifiche con l'enel si è appurato che effettivamente l' elettricità superava spesso i 242v di soglia massima consentita è l'hanno abbassata di una decina di volts alla cabina. Adesso l'inverter non va più in blocco, però vedo che quando la produzione è molto bassa il voltaggio gira intorno ai 230v, mentre quando la produzione arriva a 3,4Kw che è il massimo che sono riuscito a vedere in questi mesi invernali, il voltaggio sale fino a 255v, in pratica sale in proporzione con la produzione. E' normale questa cosa? La ditta produttrice dell'inverter ha detto di si. Poi un altro dubbio per il consumo domestico, quando l'inverter arriva a 255v anche i miei elettrodomestici e tutto ciò che ho in casa lavora con quel voltaggio? Se si non è pericoloso? Non ho messo il marchio dell'inverter perchè penso non possa farlo. Ringrazio veramente di cuore tutti quelli che possono farmi un pò di chiarezza.
| |
| | Keyosz
| Inviato il: 6/1/2011,10:42
|
Ciao, questo fenomeno è già successo altrove, il problema non è strettamente legato all'inverter, ma alla rete enel che non è in grado di assorbire tutta l'energia in eccesso, poi i fattori posso essere molteplici, per esempio: - cavo di connessione dal contatore all'inverter troppo sottile (sotto dimensionato) - cavo dal trasfromatore di cabina enel al tuo contatore troppo sottile (sotto dimensionato) - trafromatore di cabina enel che serve la tua zona troppo piccolo - ci sono troppi impianti fotovoltaici connessi in rete nella tua via/zona e il trasfromatore enel di cabina non è dimensionato per questo
L'ultima ipotesi l'ho vista di persona in una zona qui vicino a casa, dove molte persone, quasi tutti, in piena convizione ambientalista, avevano messo un impianto fotovoltaico connesso in rete così succedeva che nelle giornate particolarmente soleggiate andavano in protezione metà degli impianti per sovratensione, dopo settimane e settimane di indagini e telefonate da parte della ditta installatrice si è riusciti a smuovere l'enel che ha cambiato il trasfromatore di media che serviva la contrada e il problema si è risolto!
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|