CITAZIONE (the rock, 09/10/2019 09:49:42 )
...una casa passiva non deve avere emossioni generate da combustione co2 x questo che impongono la pompa di calore...
Ho bisogno di aiuto.... Mi avete mandato in "loop normativo"... Ho poca RAM "demenza scemile"...
Fatemi capire per bene come son fatte le CLASSI dei fabbricati, perche' non mi tornano i conti.
A quanto mi consta, la classe si basa sul consumo in kWh al metro quadrato all'anno.... Con il conto della serva potremmo dire CONSUMO TOTALE ANNUO diviso METRIQUADRI FABBRICATO ? | | | | stufodelgas
| Inviato il: 09/10/2019 10:25:51
|
CITAZIONE (the rock, 09/10/2019 09:54:54 )
si ho' valutato ma alla fine come dici te l isolamento e' il medesimo eps e osb fibra legno o lana solo che la struttura vacosta il doppio.
Costano di più quelle costruite con i criteri dei fabbricati industriali (carpenteria pesante). Alcune ditte che propongono l'acciaio sono proprio fuori strada. Se progettata correttamente la struttura in acciaio costa meno del legno. Il legno mi piace per alcune caratteristiche meno per altre, così anche l'acciaio, ma il bilancio finale, mettendo insieme pro e contro fa pendere la bilancia a favore di quest'ultimo. Parere personale.
| | | | the rock
| Inviato il: 09/10/2019 10:31:16
|
CITAZIONE (lupocattivo, 09/10/2019 10:25:51 )
CITAZIONE (the rock, 09/10/2019 09:49:42 )
...una casa passiva non deve avere emossioni generate da combustione co2 x questo che impongono la pompa di calore...
Ho bisogno di aiuto.... Mi avete mandato in "loop normativo"... Ho poca RAM "demenza scemile"...
Fatemi capire per bene come son fatte le CLASSI dei fabbricati, perche' non mi tornano i conti.
A quanto mi consta, la classe si basa sul consumo in kWh al metro quadrato all'anno.... Con il conto della serva potremmo dire CONSUMO TOTALE ANNUO diviso METRIQUADRI FABBRICATO ?
fino la classe b .
poi x andare in A o addiritture A3 A4 non e' piu questione di muri ma di tecnologia.
come detto anche da claudio | | | | the rock
| Inviato il: 09/10/2019 10:33:21
|
chi edifica ora deve farlo in classe a3 minimo.
seno che senso ha.
pensate che banca intesa ti concede un mutuo su stato avanzamento lavori solo se il PDC E' IN CLASSE B O A | | | | lupocattivo
| Inviato il: 09/10/2019 11:28:18
|
CITAZIONE (the rock, 09/10/2019 10:33:21 )
...ti concede un mutuo su stato avanzamento lavori solo se il PDC E' IN CLASSE B O A...
Allora, come ho ripetuto piu' volte, abito in un vecchio casello FS e oltre che vecchio era anche mancante di manutenzione.Da bravo "separato" mi dovetti adattare.... Costruttivamente credo risalga al 1936 e all'epoca era una stazione. In occasione dell'installazione dei clima ho anche "Incontrato" i "ferri" del cordolo tra piano terra e primo piano erano da 16, ma lisci!!! Niente ferri ad alta aderenza... Il tetto ha travatura in legno, ma copertura grigia, molto sospetta. A suo tempo prima dell'acquisto, palesai i miei "sospetti" all'ARPAV, ma dissero che se lo lasci stare e' innocuo... Data la vicinanza al 3KV e il mio desiderio di sentirmi sicuro niente GAS. Funziono TUTTO ELETTRICO. I miei consumi sono dai 5000 agli 8000 e dal prospetto ne vedete le variazioni.Nel corso degli anni ho migliorato l'efficienza ed eliminato alcuni sprechi. Tengo nota del consumo giornaliero con un database, quindi riesco ad esstrapolare il consumo per qualsiasi periodo temporale.
Ho sempre creduto di abitare in una... CLASSE Z... ma ho capito che il peggio del peggio e' la G. Ora ho fatto due analisi: una prendendo il consumo ANNUO TOTALE= Riscaldamento, Condizionamento, Luce, ACS, Cucina, Svago, Orto, Bricolage (pesante) - poi il consumo ANNUO per RISCALDAMENTO come dai dati della mia zona climatica. Sono rimasto BASITO!!! La catapecchia e' una CLASSE B o, male che vada C !??? Ditemi voi.
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/10/2019 12:57:47
|
CITAZIONE (the rock, 09/10/2019 10:33:21 )
chi edifica ora deve farlo in classe a3 minimo.
seno che senso ha.
pensate che banca intesa ti concede un mutuo su stato avanzamento lavori solo se il PDC E' IN CLASSE B O A
Non è vero, non mi risulta che ci sia una classe minima, ma è obbligatoria la generazione di energia da fonti rinnovabili per una percentuale in base al fabbisogno dell'abitazione, che sia in A B C o D, se consuma tanto devi produrre tanto.
D.Lgs. 28/2011 e suoi aggiornamenti.
Il decreto stabilisce che, per tutte le case costruite o ristrutturate dal 1 gennaio 2014, la produzione di acqua calda sanitaria debba essere prodotta al 50% da fonti rinnovabili.
Le percentuali previste, invece, per coprire il fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria devono essere di minimo il 35% dei consumi termici totali. Nello specifico:
35% per le case private
38,5% per gli edifici pubblici
circa 17 e 19% per le costruzioni situate nei centri storici (per via dei vincoli architettonici)
DECRETO e requisiti minimi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/10/2019 13:02:35
|
Fino alla B ci si arriva per bassa trasmittanza, da li in poi servono i sistemi accessori di recupero e generazione.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/10/2019 14:17:51
|
Oggi giornata freddina VMC e PDC accesa.
Immagine Allegata: VMC.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | the rock
| Inviato il: 09/10/2019 14:31:04
|
CITAZIONE (Claudio, 09/10/2019 14:17:51 )
Oggi giornata freddina VMC e PDC accesa.
cosa sarebbe PDC? | | | | Claudio
| Inviato il: 09/10/2019 14:36:13
|
Pompa Di Calore PDC
Ventilazione Meccanica Forzata VMC
Autocostruita LINK
Modificato da Claudio - 09/10/2019, 14:40:10
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | the rock
| Inviato il: 09/10/2019 14:46:38
|
CITAZIONE (Claudio, 09/10/2019 14:36:13 )
Pompa Di Calore PDC
Ventilazione Meccanica Forzata VMC
Autocostruita LINK
appunto ma te non hai la pdc in casa | | | | the rock
| Inviato il: 09/10/2019 14:49:31
|
allora possiamo quantificare in 100 eu mq le pareti esterne perimetrali come costo esecutivo?
e 17 k x 120 mq di platea piu marciapiedi ?14 k di tetto piu lattoneria
con 45 k siamo a tetto
.giusto? | | | | lupocattivo
| Inviato il: 09/10/2019 14:51:31
|
CITAZIONE (Claudio, 09/10/2019 14:17:51 )
...Oggi giornata freddina...
Grazie per avermi postato le specifiche tecniche della stazione spaziale "ISIS"... Ho letto, un pochino di fretta e non ci ho capito un ... Pero' come esempio di "Bizantinismo burocratico" e' una "perla"! Evidentemente gli estensori di tutto quel sapiente miscuglio di formule atto solo al legittimo "Spennamento" del cittadino, hanno avuto un occhio di riguardo per i geniali certificatori e certificati!
Come diceva il mio collega di Valdobbiadene : "Chi ha il vino buono lo vende senza problemi, i suoi bollini DOC, li vende a quelli che hanno il vino cattivo..."
Mi stupisce solo che non abbiano introdotto correttivi per variazioni magnetiche locali o per i valori medi annuali della pressione atmosferica!!!
Sembrano inoltre ignorare completamente gli effetti del trascorrere del tempo, che in presenza di strutture con molteplici stratificazioni eterogenee non credo abbia variazioni fisico-chimiche trascurabili.
Comunque, si oggi fa freddino... "fuori"!
La mia situazione senza fare nulla, a parte due PC accesi, due corpi umani e 30 minuti (piastra piccola) per preparare il pranzo...
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 09/10/2019 15:17:07
|
CITAZIONE (Claudio, 09/10/2019 14:36:13 )
...Ventilazione Meccanica Forzata VMC...
Ciao, me la sono riguardata e mi sono soffermato su un particolare: i due "tangenziali" uno di mandata e l'altro di "estrazione". Mi pare di ricordare che sono previsti ritorni di ricircolo sulle porte, ma la domanda che mi son posto e' se ci sia una qualche pressione positiva negli interni.
L'effetto "doccia" delle bocchette a soffitto contrasta la stratificazione termica e questo e' gia' un vantaggio e l'eventuale maggior pressione pure" Hai presente quando soffi attraverso una maglia e percepisci un calore molto piu' elevato del tuo fiato? Nel suo piccolo anche questo e' PDC... | | | | lupocattivo
| Inviato il: 09/10/2019 16:39:37
|
CITAZIONE (Claudio, 09/10/2019 14:17:51 )
Dall'interno 24,1° cede 5,0° e va a OUT 19,1°
Dall'esterno 17,6° preleva 3,3° e va a IN 20,9°
Spariscono 1,7° ? No!
Se i flussi fossero perfettamente bilanciati tanto cala e tanto cresce... La spiegazione migliore e' pensare che il volume di aria entrante e' superiore a quella uscente, quindi per primo principio della termodinamica la quantita' di calore deve restare la stessa e a un minor delta T° corrisponde una portata maggiore, quindi ne consegue che l'interno va in "sovrapressione"...
Dico bene?
Hai una Pompa Di Calore Occulta | |
| | |
|