Stufa a pellet DueErre mod. 8, reset ore
FinePagina

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3496

Stato:



Inviato il: 24/01/2026 14:22:19

Dev'essere una scheda linx o Tiemme,non è una Micronova...
se è una Tiemme facile che la psw sia 0000


LINK



---------------
Non sono esperto in nulla,ma cerco di arrangiarmi...
Caldaia pellet Klover Ecompact 320 + puffer 1500 litri per sola acqua tecnica

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3496

Stato:



Inviato il: 24/01/2026 14:44:37

CITAZIONE (OrsoMario, 24/01/2026 13:01:03 ) Discussione.php?55584202&69#MSG1070

Per precauzione, se non acceta la password, non insistere piu di 2 volte, non vorrei che poi si blocca l'accesso al menu manutenzione..

Di solito dopo un tot di tentativi sbagliati si blocca ,ma non è un blocco permanente , basta aspettare un po e ritentare...



---------------
Non sono esperto in nulla,ma cerco di arrangiarmi...
Caldaia pellet Klover Ecompact 320 + puffer 1500 litri per sola acqua tecnica

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:197

Stato:



Inviato il: 25/01/2026 14:20:26

Grazie beppepore per le delucidazioni che mi hai fornito, provero' e vi faro' sapere quanto prima

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7337

Stato:



Inviato il: 25/01/2026 15:09:00

CITAZIONE (beppepore, 24/01/2026 14:44:37 ) Discussione.php?55584202&70#MSG1072

CITAZIONE (OrsoMario, 24/01/2026 13:01:03 ) Discussione.php?55584202&69#MSG1070
Per precauzione, se non acceta la password, non insistere piu di 2 volte, non vorrei che poi si blocca l'accesso al menu manutenzione..

Di solito dopo un tot di tentativi sbagliati si blocca ,ma non è un blocco permanente , basta aspettare un po e ritentare...


Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 