| ronwal
| Inviato il: 6/4/2013,18:42
|
Ok... Visto..... Dipende da quello che ci vuoi fare..... Io lo uso per scambiare con enel a fotovoltaico...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | redrex
milliWatt  Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 6/4/2013,19:03
|
Io lo userei per pura curiosita e analisi produzione...ahime con l'enel siamo in causa e per giunta anche con il comune da 20 anni vessati ci salviamo con una piccola pala eolica e abbiamo sostituito un generatore con l'impianto stand Alone......
| | | | ronwal
| Inviato il: 6/4/2013,20:46
|
Mamma...... Di dove siete?.....be a parte memorizzazione dati puoi fare cio che vuoi..... Predilo se vuoi... La versione a 24 v con ingressi analogici.... Poi mi spieghi quello che ti serve e io ti mando il prog....
Per quanto riguarda le batterie.... Imposta la carica di absorbing piu bassa possibile per le agm.....29 v sono il massimo secondo me.... Se vuoi una buona durata nel tempo.....e poi l'inverter non va in blocco...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | redrex
milliWatt  Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 8/4/2013,11:26
|
Sei gentilissimo......noi siano a Palau in sardegna in una zona di massima tutela ambientale..per questo continuamente tormentati da polizia forestale vigili nonostante la casa abbia un centinaio di anni.
Ho provato a regolare la tensione dei regolatori ma si puoi impostare solo la minima non la massima......che alternative ho
Quelli della Western sono stati una delusione assoluta se ti racconto quello che ci hanno combinato ti spaventi.....ed ancora abbiamo dei problemi
| | | | ronwal
| Inviato il: 8/4/2013,11:29
|
Eeeee .....bella domanda..... Senza cambiare i regolatori magari?....si potrebbe provare con dei diodi per abbassare la tensione di 0,7v ......
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | redrex
milliWatt  Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 8/4/2013,19:48
|
Mi fai uno schema cosi provo ad inserirli
| | | | ronwal
| Inviato il: 8/4/2013,20:10
|
innanzi tutto ti sei accertato che la sonda di temperatura funzioni correttamente?....Nel regolatore hai impostato come tipo di batterie ''sealed''?......controlla......i diodi abbassando la tensione scaldano e quindi avresti una perdita di potenza quantificabile in circa 20 w a regolatore......prima di prendere questa strada modifichiamo il sensore di temperatura .... aaaa che temperatura cè di questi periodi nella sala delle batterie? è uguale a quella rilevata su ogni regolatore?
poi....tira via quel piccolo sezionatore sui cavi che alimentano l'inverter....collega direttamente il polo negativo alle batterie senza interruzioni,e sul + metti un fusibile da 200A....(ad occhio quel sezionatore mi sembra da 60A...prendera' fuoco a breve se è cosi)
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | redrex
milliWatt  Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 9/4/2013,09:13
|
Regolatori su Seal.....
temperatura esterna 15 gradi regolatore 16 uguale su tutti e sei
Il sezionatore ahime 63 a...e sai perche' è stato inserito?
l'inverter non ha un tasto on off...quindi per spegnerlo o fare reset devi staccare le batterie..e quindi di immagini ch casino ogni volta
quindi devo tenere un estintore vicino ah ah ah
| | | | redrex
milliWatt  Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 10/4/2013,14:22
|
Stamattina Tensione a 32, 5 Merde di regolatori......
| | | | sundaniele_1983
milliWatt  Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 2/5/2013,10:15
|
Buongiorno a tutti,
in un impianto fv stand alone con 2 batterie AGM in serie 12V 150Ah (tot. 24V 150Ah) vorrei capire come calcolare la tensione di scarica minima per limitare la d.o.d. al 50%. Le batterie sono 2 FIAMM FG2F009 con le seguenti caratteristiche:
tensione nominale 12V capacità 20h 150Ah
max corrente di carica 38A.
come faccio a stabilire a quale tensione staccare il gruppo accumulatore e rimanere al buio?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere, non ho trovato la risposta all'interno del forum, in caso ci fosse già andrebbe benissimo se qualcuno mi indirizzasse verso la discussione giusta!
Buona giornata a tutti!
Daniele
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/5/2013,10:33
|
In linea di massima la tensione di 23,6 V rappresenta il livello del 50% di un accumulatore al piombo. Bisognerebbe tener conto anche della potenza richiesta in quel momento. Se la richiesta per un piccolo lasso di tempo diventasse molto grande, la tensione potrebbe scendere momentaneamente ad un livello inferiore, ma in realtà questo abbassamento è dovuto alla richiesta attuale, e non al fatto che la batteria risulti già scarica.
Andare oltre questa tensione in condizioni normali, significa ridurre la vita utile delle batterie.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | sundaniele_1983
milliWatt  Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 2/5/2013,10:46
|
Grazie mille Luca,
in realtà voglio impedire la scarica oltre quel valore di tensione tramite un interruttore. E' un impianto di prova e preferisco rimanere senza corrente piuttosto che rovinare le batterie. Secondo te una scarica del 50%, considerando che il carico sarà sempre abbastanza stabile, mi può dare una buona risposta della batteria nel corso degli anni? La temperatura anche credo sarà abbastanza stabile, tra i 15° invernali e i 30°C estivi. Forse nel periodo invernale non scendiamo neanche sotto i 15°C.
Ma, scusa l'ignoranza, come si calcola la tensione alle varie percentuali di scarica?
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/5/2013,11:03
|
Mantenendo una scarica di questo tipo, ti assicuri di non rovinarle prematuramente. Il carico medio quale sarebbe? La valutazione dello stato di carica in base alla tensione, è un argomento un po' dibatutto. Tieni presente che la tensione di 21V è il limite inferiore da non oltrepassare, diciamo la percentuale di carica pari a 0. Senza carico applicato, la tensione massima è di poco meno di 26V (25,8). E' stato stabilito che la tensione di 23,6 senza carichi particolarmente "voraci" di energia collegati, rappresenti il 50% di scarica.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | eliafino
| Inviato il: 2/5/2013,11:30
|
Mi aggiungo con un particolare che ho capito grazie al regolatore di carica: non è sufficente considerare la tensione per stabilire la percentuale di carica, ma anche quand'è stata l'ultima volta che ha ricevuto una carica completa... ... se una batteria ha ricevuto cariche parziali ed ha una tensione di 25V ma è da 2-3 giorni che non riceve una carica completa, viene considerata già prossima al 50%
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/5/2013,11:40
|
Ciao eliafino, il regolatore ti ha fatto scoprire questa cosa in quanto ti segnala la percentuale di carica della batteria?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| |
| | |
|
Versione Completa!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|