| sundaniele_1983
milliWatt  Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 2/5/2013,11:50
|
Ho capito. Il carico sarebbe di circa 6-7 A e max 10-12 A sporadicamente (molto sporadicamente). La tensione massima senza carico a 25,8 V rappresenta il valore di tensione che indica la batteria carica giusto? se lo oltrepasso vado in sovraccarico.
Ciao eliafino,
posso chiederti di spiegare meglio il concetto per cui una batteria caricata parzialmente sarebbe da considerare scarica al 50% pur mostrando valore di tensione di 25V? Mi interessa molto l'argomento in quanto vorrei capire su quali misure dovrei basare il controllo della carica dell'accumulatore.
| | | | eliafino
| Inviato il: 2/5/2013,13:13
|
CITAZIONE (Luca450Mhz @ 2/5/2013, 12:40) Ciao eliafino, il regolatore ti ha fatto scoprire questa cosa in quanto ti segnala la percentuale di carica della batteria? Esatto, il regolatore mi da la percentuale di carica e gli Ah rimanenti della batteria. Come puoi vedere dalla pagina dei dati in tempo reale, ora la batteria ha una tensione di circa 51V ma viene considerata circa all'80%, oggi non riceverà una carica completa, passando per la carica finale in modo 3 (absorption) per poi finire in modo 4 (float)... domani se anche arriva a 51V il regolatore segnerà una percentuale più bassa... ti saprò dire quale 
Questo l'ho visto ieri, erano 3gg che non si caricava completamente ed è passata da 79% in modo absorption al 100%, quindi ha considerato un 21% in meno, un teorico 7% ogni giorno.
CITAZIONE (sundaniele_1983 @ 2/5/2013, 12:50) Ciao eliafino,
posso chiederti di spiegare meglio il concetto per cui una batteria caricata parzialmente sarebbe da considerare scarica al 50% pur mostrando valore di tensione di 25V? Mi interessa molto l'argomento in quanto vorrei capire su quali misure dovrei basare il controllo della carica dell'accumulatore. Eh, sono algoritmi nel microprocessore del regolatore di carica... ... posso dirti che tante ricariche parziali non corrispondono ad una ricarica completa e che la batteria ha bisogno di almeno una ricarica completa alla settimana, almeno.
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | seby1965
milliWatt  Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 2/5/2013,13:15
|
Salve a tutti sono nuovo e forse pongo un problema gia posto: il mio problema è simile alla discussione in atto. Ho appena acquistato un impianto da 6 kwp con inverter aurora pvi 6000 grid tie, che pero non posso ne voglio mettere in rete, lo scopo è quello di consumare il piu possibile di giorno cio che produco. Ho montato i pannelli in due stringhe da 12 ma non collegate all'inverter perche mi è sorto un dubbio: leggendo il manuale specifica che per accendersi deve sentire la rete enel in ingresso !!!! e ora? che faccio? c'è qualcuno che sa come bypassare questo relè interno? grazie anticipatamente.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/5/2013,13:40
|
Cioè fammi capire hai acquistato un impianto nato per la connessione in rete, e non vuoi collegarlo in rete?!?!?! Per di più un impianto che poco che lo avrai pagato, penso almeno 12.000/15.000 euro li avrai tirati fuori?! Chi ti ha montato il tutto non ti ha spiegato come funziona?! Ora non puoi fare un granchè.. quell'inverter funziona così.. devi portare avanti le pratiche per il conto energia o per lo scambio sul posto..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | seby1965
milliWatt  Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 2/5/2013,14:17
|
allora l'impianto l'ho comperato io e montato i pannelli tranne l'inverter. Questo perchè l'impianto mi era stato consigliato da un installatore che era al corrente del fatto che non potevo mettere in regola per mancanza di accatastamento, e che volevo consumare l'energia auto prodotta al momento, il tutto con queste caratteristiche, al che non avendo due mani sinistre ho acquistato io l'impianto e montato ma non collegato all'inverter perche ho letto che ha bisogno di sentire la rete per accendersi, sicuramente ci sarà un relè che chiudera il circuito......io di elettronica non capisco un c...o....
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/5/2013,14:23
|
Non è che questione di relè. Un inverter grid-on è collegato alla rete nazionale; tutto quello che produce lo riversa lì. Se non c'è rete, non produce, per questioni di sicurezza. E da qui non si scappa. ElettroshockNow ha progettato un circuito per limitare la produzione del grid-tie secondo il consumo della casa, per non superare quella soglia. Ma nel tuo caso, con le potenze in gioco, non credo sia utilizzabile.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | seby1965
milliWatt  Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 2/5/2013,15:15
|
Qualcuno sa darmi una mano ??? non capisco l'installatore come voleva collegare l'impianto ? preventivando di acquistare questo inverter doveva sapere che non si poteva realizzare questa connessione? c'è da impazzire, io sono ignorante in materia............. ma ci sarà una soluzione?
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/5/2013,15:33
|
Beh, una possibilità: restituisci l'inverter grid-on e trasformi tutto in un bell'impianto ad isola! Certo che per quella potenza devi fare un bel banco batterie, che è costoso.. ma non butti i soldi..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | sundaniele_1983
milliWatt  Utente Msg:14
Stato:
| Inviato il: 7/5/2013,11:10
|
Ciao a tutti,
eccomi ancora qua... ok forse ho individuato una batteria con qualità prezzo decente. L'unico dubbio che ho è che volevo limitare la scarica al 50% circa, imbeccato dai vari uffici tecnici dei rivenditori qui in Italia (Fiamm, Faam, Varta, ecc.). Purtroppo vedo dal grafico nella scheda tecnica che a d.o.d. 50% la vita utile sarebbe di non più di 800 cicli... dovrei limitare la scarica al 30%? secondo voi sono informazioni affidabili?
| | | | solareregolare
milliWatt  Utente Msg:2
Stato:
| Inviato il: 10/5/2013,13:34
|
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio sul sistema fotovoltaico che ho installato in casa. Ho un banco di accumulo di 4 batterie AGM da 200Ah in configurazione 2x2 (quindi 24V 400Ah di accumulo) che carico e scarico con un inverter KemaPower 5000W e un impianto fotovoltaico da 5,5kWp. Mi sono procurato, a un prezzo vantaggioso, ulteriori 4 pannelli SHARP amorfi-cristallini NA-F128(G5) da 128W l'uno, queste le caratteristiche: Voc: 59,8 V Isc: 3,45 A Vpm: 45,4 A Ipm: 2,82 A
Il mio problema è questo, a questi 4 pannelli vorrei collegare un regolatore di carica per aumentare ulteriormente la mia autonomia ed andare diretto sulle batterie, i pannelli però sono già stati installati e montati in serie e non vorrei assolutamente ritoccare l'impianto fatto dall'elettricista. Quindi mi trovo con un voltaggio altissimo (239,2 Voc) e una corrente bassa, quale sarebbe secondo voi il miglior sistema da utilizzare?Sapete di regolatori o di convertitori dc-dc che gestiscano 230V? :O
Vi ringrazio anticipatamente e complimenti a tutta la community che seguo ormai da qualche mese con molto interesse!!
Saluti!!!
| | | | Electron
milliWatt  Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 14/5/2013,19:17
|
Salve a tutti sono nuovo del forum, sto realizzando un piccolo impianto in isola e vorrei un consiglio sull'inverter da acquistare. Io sono indeciso tra 2 modelli ALCAPOWER 1000W 24V e ZODIAC sempre da 1000W : secondo voi qual è il migliore? Qualcuno sa se alcapower e lafayette sono lo stesso produttore? Grazie
| | | | bigc
milliWatt  Utente Msg:8
Stato:
| Inviato il: 31/5/2013,08:35
|
Questi grid tie inverter con protezione anti-island da collegare direttamente sulla rete elettrica casalinga secondo voi che avete esperienza sono una buona idea per chi ha un consumo costante di almeno 1kw
come funzionano questi inverte (se posso mettere il link): youtube.com/watch?v=mInlQYwnnG4
il vantaggio sembra e' di non aver bisogno di modificare contratti luce perche' immettono energia solo quando richiesto e c'e' linea! ma non immettono piu' energia di quella consumata!
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 31/5/2013,09:59
|
Ciao bigc, gli inverter connessi in rete (grid-on) prendono tutta l'energia in ingresso, la trasformano in 220 e la immettono tutta in rete, senza fare nessun controllo. Se se sicuro che il consumo costante sia superiore alla produzione dell'inverter stesso, allora va bene. Altrimenti immetterai in rete parte della produzione. Prima di tutto ti verrà conteggiata come consumata (quindi per assurdo pagherai come consumato quello che hai prodotto in più). Inoltre se il gestore si accorge che immetti e non sei autorizzato (non hai un contratto di scambio sul posto, un conto energia) rischi anche problemi legali..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | eduardo121
milliWatt  Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 22/7/2013,16:15
|
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma da quello che ho letto spero possiate aiutarmi.
Il quesito é questo: sto realizzando un impianto con queste caratteristiche
6 pannelli 170w 24v 3 regolatori pwn 24v 20a 4 batterie auto da 45ah ( poche ma aumenteranno a breve ) Inverter onda pura 48v
Che collegamenti fareste per poter utilizzare i regolatori a 24 e l'inverter a 48?
Al momento ho fatto varie prove e ho optato per mettere in parallelo i regolatori ( economici! ) e le batterie in serie/parallelo rendendole 2 banchi da 24v ma... per l'inverter non trovo soluzioni se non quella di eliminare il parallelo e metterle in serie manualmente : molto scomodo! ( sono un po profano e magari per voi ho scri5to una barzelletta )
Grazie in anticipo!
Eduardo ( catania )
| | | | calcola
| Inviato il: 22/7/2013,16:46
|
CITAZIONE Al momento ho fatto varie prove e ho optato per mettere in parallelo i regolatori ( economici! ) e le batterie in serie/parallelo rendendole 2 banchi da 24v ma... per l'inverter non trovo soluzioni se non quella di eliminare il parallelo e metterle in serie manualmente : molto scomodo! ( sono un po profano e magari per voi ho scri5to una barzelletta  ) Devi comprare regolatori per la 48V oppure devi sostituire l'inverter, non tutti i regolatori accettano il parallelo. Non staccare le batterie ai regolatori mentre sono collegati i pannelli, potrebbero danneggiarsi i regolatori.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| |
| | |
|