eduardo121
milliWatt


Utente
Msg:5

Stato:



Inviato il: 22/7/2013,17:03

Brutta notizia... ok al momento continuo a swiccare a mano..

Ultima domanda, é possibile in qualche modo utilizzare un regolatore eolico (3 poli) nel mio impianto? Ne ho uno con le giuste caratteristiche ma nn saprei come fare

 

eduardo121
milliWatt


Utente
Msg:5

Stato:



Inviato il: 23/7/2013,10:30

Scusate. Ma se ad esempio collegassi con due paralleli le batterie in due coppie collegando i regolatori sui poli a 24v e dagli stessi facessi partire un collegamento in serie per l'inverter a 48v, farei dei danni?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 23/7/2013,10:48

Mischiare gestioni diverse in questo modo è molto pericoloso!
Un banco da 48V deve lavorare quanto più possibile in modo equo.
Significa che i vari elementi delle batterie devono lavorare su stesse tensioni e uguali valori di ricarica.
Nella tua supposizione questo non avviene.

Per fare un lavoro fatto bene devi avere:
- un unico banco batterie
- inverter collegato direttamente a questo banco
- sistema di ricarica delle batterie unico (unico regolatore o regolatori parallelabili, ma che lavorano sempre sullo stesso banco)

Per soluzione alternative, il rischio è che il sistema non funzioni a lungo!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sundaniele_1983
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 30/7/2013,12:23

Ciao a tutti,

finalmente sto per mettere in opera il mio primo impiantino stand alone!!!

Allora è composto così:

6 pannelli poly da 250 W per tot. 1,5 kW
3 regolatori di carica MPPT del tipo Steca MPPT 2010
3 inverter ad onda pura da 600 W - 24V
6 batterie BOSFA da 12V 150A in C10 collegate in serie per formare i 24V

L'impianto sarà costruito in maniera modulare, cioè avrò 3 "moduli" (intesi non come moduli fv ma come moduli costruttivi) composti ognuno da 2 pannelli, 1 regolatore, 1 inverter e 2 batterie in serie. Questi 3 moduli comunicheranno tramite una unità logica ad hoc e si inseriranno nel quadro generale. Manterrò comunque la fornitura in prelievo.

A parte questi materiali, le strutture, i cavi e le protezioni, posso chiedere a qualcuno nel forum cosa altro dovrò acquistare? Per esempio sensori di temperatura et similia, accessori per il collegamento ai terminali delle batterie, paste o gel per i terminali, ecc.?

Poi pensavo di rendere disponibili le statistiche dell'impianto, magari riesco a postarvi a breve (naturalmente dovrete attendere il montaggio!!!) il link dove visualizzare il comportamento dell'impianto.

Naturalmente sono ben accetti consigli e osservazioni.

Grazie a tutti anticipatamente (anche per le preziosi informazioni che ho raccolto precedentemente qui nel forum).

Buona giornata

Daniele

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 30/7/2013,13:06

C'è un motivo particolare del perchè tu abbia diviso l'impianto in 3 "settori"? Lo sai che ogni inverter introduce delle perdite, e in questo modo sono triplicate?
Poi se hai un'esigenza davvero particolare è un altro discorso...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sundaniele_1983
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 30/7/2013,14:42

in realtà si... purtroppo le perdite le avevo già messe in conto... diciamo che è un esperimento per mettere in pratica questa unità logica che fungerà non solo da "parallelatore" ma soprattutto ottimizzerà i consumi e la scarica delle batterie. inoltre voglio provare a creare un impianto modulare da ampliare secondo necessità anche future, verificando anche in che modo viene ripartito il carico... è un pò complesso ma per nulla complicato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 30/7/2013,15:00

Ma questa "unità logica" è un prodotto commerciale o di tua proprietà?
Perchè esistono già inverter parallelabili, ad esempio della Steca, che ti danno la possibilità di creare un impianto modulare, che può crescere, ed eventualmente gestisce anche la ripartizione dei carichi, oppure resta in funzione uno e gli altri spenti e vengono accesi solo quando serve, risparmiando energia..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sundaniele_1983
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 7/8/2013,11:42

Ciao, scusate la lentezza nella risposta ma sono praticamente in vacanza...


Per la suddivisione dell'impianto in tre sezioni ho preso spunto proprio da quel sistema della steca che citi, il problema è che fanno dei prezzi assurdi e così ho deciso di farmelo "in casa"!


Avrei altri dubbi nel frattempo:

Qualcuno può consigliarmi su come mettere in opera l'impianto?

In particolare: come devo procedere nel collegamento delle batterie? Devo attaccare tutto (pannelli, regolatore, inverter) e in un secondo momento le batterie? C'è una precisa modalità di installazione? Stavo cercando qui nel forum, sicuramente ci sarà una discussione in questo senso, ma non sono riuscito a sfruttare appieno il motore di ricerca... chiedo venia per l'inesperienza...

Grazie a tutti comunque, la riuscita di questa installazione è in buona parte merito del forum (speriamo di non fare stupidaggini...).

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 18/8/2013,08:50

Hai in testa un impianto tutto tuo, che non ha riferimenti, che dovrebbe funzionare con un componente elettronico di tua ideazione e di cui non si sa nulla. Con tali incertezze, come pensi che qualcuno potrà darti dei consigli?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

glielmiarchitects
milliWatt


Utente
Msg:10

Stato:



Inviato il: 2/9/2013,08:58

Salve a tutti, sto tentando di realizzare un impianto fotovoltaico semplice a isola, ho saldato le celle e ora completerò il pannello, volevo avere alcune delucidazioni:
1) Se ho una cella rotta, essendo le celle collegate in serie, producono tutte di meno?
2) Che batterie devo comprare per accumulare l'energia prodotta?
3)Che tipo di regolatore di carica?
4)a cosa serve la scatola gi giunzione?
grazie a tutti.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 2/9/2013,09:14

Ciao,
immagina di avere 4 contenitori di acqua collegati uno ad uno con un tubo di plastica. Immagina che uno di questi tubi sia schiacciato, e non permetta il passaggio dell'acqua, o ne permette a solo 1/10 della sua capacità normale.
Il flusso di acqua di tutti e 4 i contenitori, dal primo verso l'ultimo, sarà influenzato da questo tubo "rotto".
Lo stesso vale per le celle solari collegate in serie.
Per le altre domande, se cerchi un pochino nel forum trovi tutte le risposte che ti servono



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

glielmiarchitects
milliWatt


Utente
Msg:10

Stato:



Inviato il: 3/9/2013,10:29

grazie, ho capito bene ho male tutto, l'unica domanda a cui non ho trovato risposta è il TIPO e le caratteristiche delle batterie per accumulare, mettendo che il mio pannello ha le seguenti caratteristiche (sicuramente saranno minori a causa dei danni che ha riportato):
36 celle solari con le seguenti caratteristiche;

Specifiche Tecniche celle solari:

Potenza media (W): 1,8 W
Corrente media (Amp): 3.6 Amps
Tensione media(Volt): 0,55 V (fino a 0,6 v in condizioni di sole)
Dimensioni: 3"x6" pollici o 80 mm x 150 mm
Peso: circa 6.0g


Come deve essere una batteria compatibile con un pannello che ha queste caratteristiche?

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:522

Stato:



Inviato il: 3/9/2013,11:25

Le batterie per non stressarle devono essere ricaricate a 1/10 (C/10) della loro capacità,
una batteria di 10Ah non si dovrebbe ricaricarla a più di 1 Ah.
Puoi fare il calcolo inverso.
Con le 36 celle quante serie hai fatto?



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw) <...

 

glielmiarchitects
milliWatt


Utente
Msg:10

Stato:



Inviato il: 3/9/2013,11:57

quindi una batteria da 10Amph dovrebbe andare bene.

Ho creato tre serie da 12, peccato che due o tre celle di una stringa hanno perso un pezzo a causa della mia inesperienza faccine/sad.gif e questo mi da fastidio. Intanto però voglio finirlo, dopotutto mi serve proprio per capire queste cose (V,W ampere etc... in serie, in parallelo etc..) e come funziona un pannello fotovoltaico.

 

glielmiarchitects
milliWatt


Utente
Msg:10

Stato:



Inviato il: 3/9/2013,13:59

no scusate, volevo dire allora il mio pannello produce 3,6amp*36 celle= 130 ampH giusto?
quindi la batteria deve essere vuota per il 90%? e quindi servirebbe una batteria 130amp*10= 1300amph?

 