solosole

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:7

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 16:37:24

Ciao ellafino,come hai letto 1 sola batteria ermetica da 100Ah 12V,i 200W sono riferiti al consumo medio che puo' variare di 50W,sono le tv, i ventilatori o le luci di casa,tutto rigorosamente classe A, troppo carico? perchè non durano ste batterie,ultimamente sospetto un mal funzionamento del regolatore che ho sostituito poche ore fa,staremo a vedere se a forza di sperimentare-----ma quale sarebbe la configurazione migliore con un carico come il mio?Grazie infinite



---------------



 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 17:03:08

Se vuoi che ti durino quelle batterie, in C10, per un consumo di 200W-300W, devi avere almeno 250Ah a 12V, almeno... ma al massimo possono fare 5h, con un carico costante di 300W, poi sono al 50% e sono da ricaricare, assolutamente.

Ti spiego.

C10 significa che puoi scaricare la batteria ad 1/10 della capacità per 10h.
Se la batteria è da 250Ah, il calcolo è 250Ah/C10 = 25A.
Se applichi un carico che assorbe 25A*10h scarichi al 100% la batteria e puoi buttarla. Devi almeno lasciare un 50%, quindi puoi assorbire 25A costanti per solo 5h.
25A*12V=300W

Il comportamento del regolatore di carica è normale, è la batteria che non ce la fa più... mi dispiace... ma nominalmente una 100Ah può erogare al massimo 10A*12V = 120W. Andare oltre la rovina irrimediabilmente e velocemente.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 18:56:54

emilio conosco bene questo schema, per collegare in parallelo banchi di batterie diversi usando diodi.
Secondo l'esperienza di alcuni il metodo funziona, ma preparati a dover fare dei controlli accurati periodici. Inoltre devi dimensionare benissimo i diodi, pensando al carico massimo dell'inverter diviso per i vari banchi in parallelo. Se pensi di avere un assorbimento da ogni banco di 30A, io metterei dei diodi almeno da 50. Tieni conto che scaldano parecchio, e li devi raffreddare.
In giro trovi lo schema che hai fatto con la modifica, così funziona



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

myenergy
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 00:31:56

Salve a tutti, sono nuovo del forum. volevo chiedere se qualcuno conosce gli inverter ibridi Opti Solar Sp Efecto 5000. Il mio problema è il seguente: quando setto la sorgente in uscita su SBU (parametro 02 del menu) il mio inverter non va subito in modalità batteria, e, quando ci va, dopo un po ripassa in modalità in linea (utily) in automatico anche se, controllando il menu, il parametro 02 resta ancora settato su SBU. Qualcuno mi sa dare una spiegazione? Grazie.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 12:49:34

grazie Luca volevo la certezza del buon funzionamento rigurdo ai diodi vorrei usare schottky da 80A 170V sempre con alette di raffreddamento e quelli con anodo comune su una unica barra di rame ,per gli interruttori, discutendone con mio figlio, ho pensato di esagerare,mentre per praticità di manutenzione vorrei includere dei separatori bipolari da 100A all'arrivo del FTV,ingresso batterie ed inverter con un deviatore che escluda tutto l'impianto ed alimenta il carico direttamente da ENEL.
Spero che un quadro cosi sia sufficiente.
..che forum favoloso!!!



Modificato da emilio - 08/09/2015, 13:40:01


---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 13:37:03

Per i magnetotermici se usi quelli per AC tieni conto che introducono una caduta di tensione e quindi spreco! Dovresti utilizzare quelli appositi per DC, però non sono sicuro che non introducano perdite (per i magnetermici la perdita c'è, e lo so per esperienza personale, In DC non saprei, non ho mai fatto prove)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 13:41:29

no penso a dei semplici separatori, proverò eventualmente misurare ai capi di questi la caduta di tensione nei momenti di maggiore carico ..



Modificato da emilio - 08/09/2015, 13:47:49


---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 13:43:19

Ok avevo letto nello schema interruttori unipolari. Cosa sarebbero questi separatori?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 13:50:27

come dei stacca batteri sempre bipolari, gli interruttori dello schema vengono eliminati.



---------------



 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 14:05:29

Inoltre mio figlio vorrebbe monitorare i consumi e rendimenti dell'impianto, io invece preferirei dare la precedenza ad un eolico di 1000 o 2000w per compensare la stagione invernale.



---------------



 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 09/09/2015 14:38:05

Ciao Luca , mio sto scervellando per trovare una modifica per riuscire a sfruttare l'energia dei pannelli e non della batteria quando questa è carica e pronta a fare il suo lavoro ,ma tenerla isolata fino al tramonto del sole.
pensavo ad un secondo regolatore in parallelo al primo , disaccoppiato con relativi diodi e.. includendolo con un relè ,collegato all'uscita LOAD del primo.
Intanto vorrei chiederti ,per favore, se il negativo dei pannelli al collegamento con il regolatore è in parallelo a tutti i negativi dell' impianto.Tutte domande che posso verificare personalmente solo nei fine settimana.
Grazie , ma la passione per l'elettronica non riesco a frenarla ....



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3209

Stato:



Inviato il: 09/09/2015 15:49:13

C'è poco da scervellarsi, fa tutto il regolatore e il sistema di suo. Se le batterie sono cariche tutta la potenza richiesta dalle utenze sarà presa dai pannelli, e non dalle batterie. Da queste viene prelevata solo l'eventuale differenza di potenza (richiesto - prodotto dai pannelli).
I negativi dei pannelli sono in parallelo e finiscono nel negativo del regolatore, e non vanno da nessun'altra parte. Alcuni regolatori hanno il negativo in comune con la batteria e l'uscita load, altri il positivo, ma come viene gestito a noi non interessa, in quanto non dobbiamo mettere nessun polo in comune.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 09/09/2015 17:07:30

Luca grazie sei grande, per fortuna ci siete voi su forum per risolvere i nostri dubbi e curiosità , soddisfattissimo della tua risposta.
cosi sono tranquillo , senza fare alcuna prova. spero non disturbarti più cosi assiduamente.
ciao buon pomeriggio .



---------------



 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 11/09/2015 17:10:07

Ciao Emilio, ti rispondo in modo molto sintetico...
... è una sigla:

Natura della corrente: Corrente alternata

Categoria Applicazione caratteristica
AC 20 Connessione e distacco di circuiti a vuoto
AC 21 Connessione e distacco di carichi resistivi, compresi sovraccarichi moderati
AC 22 Connessione e distacco di carichi misti resistivi e induttivi, compresi sovraccarichi moderati
AC 23 Connessione e distacco di carichi costituiti da motori o altri carichi fortemente induttivi



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:524

Stato:



Inviato il: 11/09/2015 19:11:33

Molto chiaro.me li memorizzo.e ancora una volta sono contento di trovare persone oltre che competenti anche disponibili con tanta pazienza .
In questo mondo con molto egoismo si trova ancora dell'altruismo ,la speranza che migliori si rafforza .
Ciao e grazie da un anziano pensionato che continua a non stare fermo .



---------------



 