| | | | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 01/10/2015 09:11:06
|
Se cerchi un po' sul forum ne trovi di risposte!
Cmq il fusibile tra pannelli e regolatore non serve. Un fusibile che fa passare la corrente solo da un verso non esiste, si chiama diodo, ma è già presente dentro il regolatore di carica.
Il fusibile tra regolatore e batterie non serve, mentre tra inverter e batterie è decisamente utile metterlo.
Con quel regolatore puoi mettere in serie anche 3 pannelli, e così puoi utilizzare anche cavi più sottili tra pannelli e regolatore
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | | | | Elettrozero
| Inviato il: 05/10/2015 13:59:56
|
Eilà... c'è qualcuno
Nessuno è "fortunato possessore" di un ep solar mppt?
---------------
| | | | | | | eliafino
| Inviato il: 09/10/2015 08:43:21
|
Ciao Elettrozero,
per cosa utilizzeresti il magnetotermico? Come semplice sezionatore?
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | Elettrozero
| Inviato il: 09/10/2015 20:37:18
|
Ciao eliafino, si lo utilizzerei come sezionatore sulla linea che arriva dai pannelli. Il magnegotermico è un po grosseto. Però se lo utilizzo come semplice sezionatore dovrebbe andare bene o no? Visto che ho due cavi positivi da 6mmq e due negativi, volevo utilizzare le 4 entrate/uscite del magnetermico. Poi andrei al regolatore accoppiato i due pos. e i due neg in uscita.
Foto laterale magnetotermico.
Oggi ho dato la seconda mano di colore al telaio portapannelli e domani forse installo telaio e pannelli.
Il differenziale credo non abbia senso lasciarlo collegato al magnetotermico per l'uso che andrà a fare giusto?
Modificato da Elettrozero - 09/10/2015, 21:08:35
---------------
| | | | calcola
| Inviato il: 10/10/2015 09:08:21
|
Si, il differenziale non ti serve, toglilo. Così come la barretta metallica che unisce i singoli magnetotermici, così potrai azionarli singolarmente, il che è utile per isolare i guasti sui pannelli.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | eliafino
| Inviato il: 10/10/2015 09:10:28
|
Sì, il differenziale proprio non centra...
tra pannello e regolatore hai altre protezioni?
Questo come semplice sezionatore può andar bene, ma devi avere almeno dei fusibili sulla calata, sennò usi direttamente un magnetotermico adeguato all'impianto in corrente continua...
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | calcola
| Inviato il: 10/10/2015 09:12:54
|
Per collegare il regolatore devi seguire le serigrafie, collega pannelli e batteria, l'inverter lo colleghi ai morsetti della batteria.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | | | | | | | | | | Claudio
| Inviato il: 19/10/2015 09:59:03
|
Ciao Elettrozero, ottimo lavoro, per la pellicola non credo ti darà problemi se rendi ermetico il taglio, sei riuscito a smontare i connettori?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|