coconero
| Inviato il: 05/01/2015 15:27:07
|
Posseggo una stufa clam niagara collegata ai termosifoni, volevo chiedervi se è normale che a potenza p 3 raggiungo 54-55° temp. acqua, termosifoni appena tiepidi.
La mia casa misura complessivamente circa mq. 140 su due livelli con 8 termosifoni, l'impianto dei termosifoni è risalente a circa 16/17 anni fa.
Se si puo' cambiare qualche parametro per migliorarla??
Modificato da coconero - 05/01/2015, 15:38:48
| |
| | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 15:32:55
|
tutti caldi uguali?
ipotizzando che a pot3 eroghi 12 kw, forse si.
hai tubi grossi in ferro o rame?
hai testine termostati che sui termo?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 15:43:42
|
Si sono caldi tutti uguali.
I tubi sono in rame penso saranno di 12 le misure erano questi prima.
Nei termosifoni non sono montate valvole termostatiche. | | | | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 16:11:00
|
quante ore tieni acceso?
quanti gradi hai in casa?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 16:21:02
|
circa 7/8 ore al giorno, in casa ho 18° | | | | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 16:41:30
|
fai anche acs?
molto probabile che tu abbia bisogno di più potenza.
Hai alzato a p4 o più gradi?
Hai la vac?
se si, a quanti gradi?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 16:47:53
|
No acs
Cos'è la vac?? | | | | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 17:00:07
|
è la valvola anti condensa LINK
se hai una valvola come quella, per ipotesi a 55º, se l'acqua non supera i 65º non
sarà mai chiusa del tutto, facendo girare quasi sempre la stessa acqua in caldaia.
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 17:02:31
|
No nessuna valvola | | | | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 17:11:29
|
sicuro?
a volte, è dentro la stufa...
non hai fenomeni di condense allo scambiatore?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 17:13:11
|
vedi il PDF LINK
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 17:15:31
|
all'interno??? non saprei comunque non ci sono fenomeni di condensa allo scambiatore | | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 17:28:26
|
no assolutamente non è stato montato un dispositivo come quello del link | | | | Biomass
| Inviato il: 05/01/2015 17:30:05
|
secondo me, con pot4 e 55º-60º dovresti avere benefici
che prove hai fatto?
( magari hai un pellet meno calorico)
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | coconero
| Inviato il: 05/01/2015 17:33:05
|
Penso anch'io potrebbe essere un pellet con potere calorifico basso, aumentando però a p4 andrei a consumare di più..... !!! | |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|