Che temperatura ha l'acqua del pannello?

Faccio questa domanda perché se il miscelatore dovesse chiudere molto lato pannello (in funzione della temperatura) la pressione sale e di conseguenza la pompa si ferma..



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 19:08:31

suggerisci di chiudere la fredda alle utenze?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 19:16:36

Nono, come non credo sarebbe una soluzione togliere la miscelatore.
Secondo me, o si riesce a regolare il pressostato, o si aggiunge un flussostato o si sostituisce il pressostato con un presscontrol.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 23:40:39

CITAZIONE (marcosnout, 15/08/2015 19:16:36 ) Discussione.php?212982&8#MSG108

Che temperatura ha l'acqua del pannello?

Faccio questa domanda perché se il miscelatore dovesse chiudere molto lato pannello (in funzione della temperatura) la pressione sale e di conseguenza la pompa si ferma..


Questo potrebbe essere un buon indizio, ad una mia domanda aveva risposto che copre qualche tubo perché scalda troppo.
Però questo impianto mi sa che è proprio progettato male, ci sono troppe cose che non quadrano.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 23:51:47

Guardando bene l'impianto, e visto come gia detto prima le differenze di pressione alla valvola miscelatrice, se prima della miscelatrice lato acqua fredda mettiamo un limitatore di pressione regolato a 1,6-1,8, il tutto dovrebbe funzionare.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 00:20:54

CITAZIONE (Roero, 15/08/2015 23:51:47 ) Discussione.php?212982&8#MSG112

Guardando bene l'impianto, e visto come gia detto prima le differenze di pressione alla valvola miscelatrice, se prima della miscelatrice lato acqua fredda mettiamo un limitatore di pressione regolato a 1,6-1,8, il tutto dovrebbe funzionare.


Giusto penso funzionerà sicuramente sempre che basti a Teomet quella pressione per il suo impianto, o almeno è la prova meno costosa e invasiva per vedere se il problema è quello.
Roero quella pompa non ha serbatoio, per "capacità 5µF" si intende la capacità del condensatore essendo un motore asincrono a 3 fasi fatto funzionare in monofase.
Per la pressione hai ragione 18 metri 1,6 bar dato che è risaputo che la colonna standard è 10,33 metri a 1 bar, non capisco perché nelle caratteristiche mettono 6 bar.



Modificato da Claudio - 16/08/2015, 00:47:25


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 00:23:08

Il giro del fumo è giusto, arrivo pannello, pompa, pressostato, valvola di non ritorno, deviatrice -40 verso caldaia, +40 verso miscelatrice, impianto, sono le diverse pressioni che non vanno d'accordo.
Io immagino il ciclo così:
Apro un rubinetto miscelatore 50%50%, la miscelatrice ricevendo acqua calda oltre 45° a 1,6 bar apre chiamando la fredda che entra a 3 bar, in quel momento le 3 vie della miscelatrice sono in comunicazione, i 3 bat raggiugono la valvola di non ritorno che si chiude e spegne la pompa durate questo la miscelatrice si abbassa di temperatura e richiude la fredda facendo ripartire la pompa e li ciclo riprende all'infinito e al rubinetto hai temperatura instabile infatti Teomet dice "apro la calda ma la pompa si ferma"



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 02:01:43

Per quanto riguarda la pressione nell'impianto basta e avanza, io ho tutto l'impianto a 2 bar e non ho problemi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

teomet
KiloWatt


Utente
Msg:294

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 04:30:54

CITAZIONE (Claudio, 16/08/2015 02:01:43 ) Discussione.php?212982&8#MSG114

Il giro del fumo è giusto, arrivo pannello, pompa, pressostato, valvola di non ritorno, deviatrice -40 verso caldaia, +40 verso miscelatrice, impianto, sono le diverse pressioni che non vanno d'accordo.
Io immagino il ciclo così:
Apro un rubinetto miscelatore 50%50%, la miscelatrice ricevendo acqua calda oltre 45° a 1,6 bar apre chiamando la fredda che entra a 3 bar, in quel momento le 3 vie della miscelatrice sono in comunicazione, i 3 bat raggiugono la valvola di non ritorno che si chiude e spegne la pompa durate questo la miscelatrice si abbassa di temperatura e richiude la fredda facendo ripartire la pompa e li ciclo riprende all'infinito e al rubinetto hai temperatura instabile infatti Teomet dice "apro la calda ma la pompa si ferma"


Confermo e così! Se tengo la miscelatrice aperta al 50% l 'autoclave va a scatti come dici tu, infatti la miscelatrice sono costretto a tenerla tutta aperta, coprendo 5 tubi del pannello..
un quesito? Ma la valvola di non ritorno mi può creare problemi ? Crea una resistenza al passaggio dell'acqua che viene spinta dal l'autoclave? Togliendo la valvola di non ritorno potrei guadagnare un po di pressione in mandata in più?



---------------



 

teomet
KiloWatt


Utente
Msg:294

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 04:49:51

CITAZIONE (Roero, 16/08/2015 04:30:54 ) Discussione.php?212982&8#MSG112

Guardando bene l'impianto, e visto come gia detto prima le differenze di pressione alla valvola miscelatrice, se prima della miscelatrice lato acqua fredda mettiamo un limitatore di pressione regolato a 1,6-1,8, il tutto dovrebbe funzionare.

Penso che sarà ' il prossimo passo....ma secondo voi dove va messo? A monte dell'uscita dell'acqua fredda?
Io abito al secondo piano, e ho al piano terra il contatore con il tubo dell'acqua fredda che sale, e arriva prima ai rubinetti di casa, poi sale ancora fino ad arrivare nel sottotetto dove c'è l'impianto del pannello, quindi il riduttore lo devo mettere al piano terra?
Se così fosse, l'acqua fredda riesce a salire da terra senza problemi? Da terra l'altezza e stimata di una quindicina di metri.
O la devo posizionare all'ingresso della fredda dell'impianto del pannello?in questo caso la pressione per non mandare in blocco lla caldaia basta?
Se monto questo riduttore all'ingresso dell'acqua fredda dell'impianto del pannello, nei rubinetti di casa avrei l'acqua fredda che miscela ai bar della rete, quindi mi potrebbe capitare che in fase di miscelazione avendo piu bar la fredda, mi fa chiudere il presostato e far rifermare l 'autoclave, questo solo se non metto il riduttore a monte di tutto, giusto?



Modificato da teomet - 16/08/2015, 05:06:27


---------------



 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 09:54:01

CITAZIONE (Claudio, 16/08/2015 04:49:51 ) Discussione.php?212982&8#MSG114


al rubinetto hai temperatura instabile

Non ce l'ha mai detto...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 10:14:15

Una domanda...
Il miscelatore termostatico e' di quelli con la possibilità di regolare la temperatura dell'ACS o è a punto fisso?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

teomet
KiloWatt


Utente
Msg:294

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 10:28:03

CITAZIONE (marcosnout, 16/08/2015 10:14:15 ) Discussione.php?212982&8#MSG119

Una domanda...
Il miscelatore termostatico e' di quelli con la possibilità di regolare la temperatura dell'ACS o è a punto fisso?


Scusa l'ignoranza, penso sia regolabile, ha una manopola e la devo aprire tutta.



---------------



 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 11:09:08

Ovviamente intendo quello nel vano tecnico, che si, dovrebbe avere una manopola numerata che serve a regolare la temperatura dell‘acs (e un volta settata non serve più modificare).
Se è quella, prova a impostarlo su max, in modo da far passare più acqua calda (del pannello) e vedi se noti miglioramenti.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

teomet
KiloWatt


Utente
Msg:294

Stato:



Inviato il: 16/08/2015 11:36:12


CITAZIONE

Ovviamente intendo quello nel vano tecnico, che si, dovrebbe avere una manopola numerata che serve a regolare la temperatura dell‘acs (e un volta settata non serve più modificare).
Se è quella, prova a impostarlo su max, in modo da far passare più acqua calda (del pannello) e vedi se noti miglioramenti.

Grazie della info...come dicevo la devo tenere tutta aoerta



---------------



 