AlessandroT
| Inviato il: 27/05/2018 23:21:57
|
Ciao nestaorama il fusibile all ingresso del regolatore lo puoi mettere da 10 perché già 9 e la corrente di corto dei pannelli, quello all uscita del regolatore da 20 può anche andare bene anche se al limite perché nell ipotetico caso che il pannello produca 235w e la batteria è scarica diciamo a 10 volt abbiamo 23,5 A di corrente, considerando la perdita di trasformazione dovremmo stare intorno ai 20 (certo che dovrebbero esserci queste 2 coincidenze ma il pannello è usato quindi avrà perso un po' di resa). Riguardo le crepe non sapendo se sono superficiali o in profondità non possiamo sapere se interrompono le celle o meno o se ci possa essere un traforo di acqua o umidità e comunque il tetto di vetroresina non conducerebbe elettricità quindi non si dovrebbero creare scariche elettriche e non ci dovrebbero essere rischi di incendio sempre se i collegamenti vengono fatti bene e con cavi e sezioni adeguate (attenzione con 8 amper e 30 volt un cavo sottodimensionato o una saldatura fatta male possono generare molto calore).
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | nestaorama
milliWatt Utente Msg:12
Stato:
| Inviato il: 30/05/2018 14:25:12
|
Allora per quanto riguarda la sezione cavi uerò cavi elettrici per impianti civili. Quelli per fotovoltaico con guaina bianca interna costavano 10€/mq quindi:
- da pannello a mppt userò 4mmq
- da mppt a batteria 6mmq
Ok Invece per il discorso delle crepe ... credo farò una passati di silicone con la spatola in modo da spianarlo per bene e non fare rilievi strani.
Credo isolerò anche le 4 lamelle + i 4 moncherini di giunta con silicone in modo che rimanga tutto "anti-acqua"
Ok anche per il consiglio sui fusibili !
Grazie molte a tutti .
Buona giornata
---------------
| |
| | |
|