therunner1980
| Inviato il: 14/06/2019 15:33:55
|
Ciao a tutti! Dopo esserci trasferiti nella casa nuova, ho trovato un po' di tempo per installare inverter e quadro elettrico di gestione. Al momento non ho ancora pannelli fotovoltaici, ma il tutto funziona al momento come ottimo UPS per zona soggiorno, alimentando TV, impianto audio, router internet e una lampada da soggiorno. Ovviamente, i pannelli verranno installati più avanti (da ditta specializzata) sulla pensilina che sovrasta il balcone. Le batterie sono 2 da 100ah l'una (autotrazione) e l'inverter è il classico MPP Solar da 800w a 12v. Impiantino semplice, senza particolari pretese, ma che in caso di blackout fa andare la zona soggiorno per 2/3 ore senza alcun problema. Assorbimento continuo con tutto acceso: 180watt! Credo che a livello di pannelli installerò 2 moduli 12V 200w l'uno per stare tranquillo. A pannelli montati configurerò il tutto per l'utilizzo immediato dell'energia solare, evitando di fare ciclare le batterie in quanto non adatte a tale scopo. Allego qualche foto! Buona giornata a tutti! | |
| | therunner1980
| Inviato il: 14/06/2019 15:37:34
|
Foto 1
Immagine Allegata: IMG-20190614-WA0003.jpg | | | | therunner1980
| Inviato il: 14/06/2019 15:38:02
|
Foto 2: batterie connesse in parallelo. Negativi connessi a stella, mentre tra i positivi è stato interposto un magneto da 60A tra le batterie e uno da 100A tra il pacco e l'inverter. Corde da 35mmq
Immagine Allegata: IMG-20190614-WA0007.jpg
Modificato da therunner1980 - 14/06/2019, 16:37:35
| | | | therunner1980
| Inviato il: 14/06/2019 15:39:06
|
Foto 3
Immagine Allegata: IMG-20190614-WA0008.jpg | | | | therunner1980
| Inviato il: 14/06/2019 16:32:54
|
Insieme...
Immagine Allegata: IMG-20190614-WA0011.jpg | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 14/06/2019 16:37:40
|
Grazie per aver condiviso il tuo lavoro!
Delle criticità che vedo:
- il tetto è poco sporgente e l'inverter non è fatto per stare all'esterno. In caso di pioggia e vento l'acqua può raggiungere l'inverter e creare danni...
- Poi.... tubo del gas e corrente vicinissimi non sono un buon connubio!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | therunner1980
| Inviato il: 14/06/2019 16:42:56
|
Ciao! Grazie per i consigli... per quanto riguarda il tubo del gas sarebbe meglio far passare sopra la canalina? Mentre per quanto riguarda la poca sporgenza del tetto confermo che in effetti non è molto sporgente, ma l'acqua in quel punto non è mai arrivata. Cmq vorrei prevedere una copertura... consigli? Grazie! | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/06/2019 19:31:07
|
Therunner oltre i consigli di Luca, posso consigliarti di dare un po' di aria alle batterie, specialmente in estate e se il sole gli batte sopra, poi in inverno basta solamente un buco. Comunque un lavoro bello pulito
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|