Pareri sull'inverter SP24 Primo MKS IV (PF1) 5.6Kw 48 Volt

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (24)  < ...  18   19   20   21   22   23   [24]    (Ultimo Msg)


FinePagina

Praticone

Avatar
Watt


Utente
Msg:35

Stato:



Inviato il: 23/04/2024 15:25:40

Salve,
una domanda sul collegamento di stringhe in parallelo per questo inverter.
Attualmente ho circa 4 Kw di pannelli ma vorrei ampliare fino a 6Kw il massimo supportato da questo inverter.
Qualcuno ha effettuato collegamenti in parallelo di stringhe ?
Quali accorgimenti bisogna adottare per non avere problemi con i pannelli?
Le due stringhe sarebbero costituite dagli stessi pannelli.
L'esposizione è la medesima per le due stringhe:
Posso brutalmente parallelare le due stringhe o devo interporre due diodi di blocco?
Grazie a chi sa darmi info !!



---------------
Inverter Voltronic Axpert IV 5,6 Kw pannelli da 3200W Longi Solar




 

peppebytes

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:103

Stato:



Inviato il: 04/05/2024 16:10:30

Per quanto riguarda i Kw, di pannelli ce ne puoi mettere anche 100kw tanto poi l'inverter prenderà il suo massimo, quello che conta è il VOC che non deve superare il massimo ammesso dall'inverter, per il parallelo dipende dai pannelli, se hanno gia il diodo interno oppure no oppure se hai una delle due stringhe che puo prendere ombra, in questo caso ti si crea il problema della corrente inversa nei pannelli in ombra.



Modificato da peppebytes - 06/05/2024, 13:10:12


---------------
Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x450Wp - Batt. 16...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 06/05/2024 00:22:31

CITAZIONE (peppebytes, 04/05/2024 16:10:30 ) Discussione.php?216789&24#MSG364

Per quanto riguarda i Kw, di pannelli ce ne puoi mettere anche 100kw tanto poi l'inverter prenderà il suo massimo, quello che conta è il VOC che non dee superare il massimo ammesso dall'inverter, per il parallelo dipende dai pannelli, se hanno gia il diodo interno oppure no oppure se hai una delle due stringhe che puo prendere ombra, in questo caso ti si crea il problema della corrente inversa nei pannelli in ombra.

Scusate se mi intrometto, volevo chiedere anche il mio inverter (voltronic axpert king 5kw)che supporta 4 kw posso aggiungere altri pannelli? Attualmente ho 15 pannelli da 275 w ma non sono mai riuscito a vedere una produzione maggiore a 3,3 kw, in modo da poterla aumentare.



---------------



 

peppebytes

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:103

Stato:



Inviato il: 06/05/2024 13:09:36

una produzione massima di 3,3 può dipendere da tanti fattori, magari non stai consumando più di 3,3 oppure hai settato la corrente di ricarica troppo bassa oppure la tensione di bulk è troppo bassa, il bms ti limita la corrente di ricarica delle batterie, cosi è un po vaga come descrizione del problema



---------------
Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x450Wp - Batt. 16...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 06/05/2024 18:55:02

CITAZIONE (peppebytes, 06/05/2024 13:09:36 ) Discussione.php?216789&24#MSG367

una produzione massima di 3,3 può dipendere da tanti fattori, magari non stai consumando più di 3,3 oppure hai settato la corrente di ricarica troppo bassa oppure la tensione di bulk è troppo bassa, il bms ti limita la corrente di ricarica delle batterie, cosi è un po vaga come descrizione del problema

Mi sono spiegato male, sono consapevole che il mio impianto non produce quanto dovrebbe perché i pannelli seguono l'inclinazione del tetto che è circa 15 gradi. Volevo sapere in mio inverter nelle specifiche tecniche supporta un campo fotovoltaico di 4 kw, attualmente i 15 pannelli installati sono in totale 4125 w e come detto prima non ho mai visto una produzione superiore a 3,3 kw. Se aumento i pannelli aumenta anche la produzione e mettiamo il caso che dai pannelli ho 4300w posso creare dei problemi all’inverter oppure si autolimita ai suoi 4000 w?



---------------



 

Mgi
KiloWatt


Utente
Msg:210

Stato:



Inviato il: 07/05/2024 08:50:16

per capire se il tuo inverter supporta piu pannelli devi leggere le specifiche previste per le stringhe mpp quindi quanta potenza in watt amperaggio e tensione , la logica dice che nella stringa non devi superare la corrente prevista in ingresso la tensione massima calcolata sul valore voc dei pannelli di solito sono in serie e si somma , e la potenza dei pannelli watt anche quella sommata , diciamo che i nuovi inverter da 6kw ormai supportano dai 7000/8000 watt sulle stringhe con tensione sui 500 volts per cui puoi valutare se investire in iverter magari un deye da 6kw con 1100 euro lo prendi , direi di aspettare qualche settimana che viene commercializzato il nuovo modello da 18 ampere con 7800 watt di pannelli , poi vedi tu coi tuoi soldi cosa ti conviene fare ma vedo che molti abbandonano i voltronic o similari per passare a inverter piu evoluti , il costo non è cosi distante

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 07/05/2024 11:46:15

L’inverter è un voltronic che lavora in bassa tensione a 145v, mentre le stringhe sono 5 in parallelo. Per adesso finché dura tengo questo, sicuramente dopo passerò ad un inverter più evoluto, appunto volevo capire se potevo aggiungere una o due stringhe senza fare danni all’inverter.



---------------



 

peppebytes

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:103

Stato:



Inviato il: 07/05/2024 12:18:59

Ripeto secondo me puoi mettere tutti pannelli che vuoi l'importante è non superare il VOC, se superi il VOC l'inverter si danneggia mentre per la corrente e il wattaggio, l'inverter assorbirà quello può e non andrà oltre.



---------------
Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x450Wp - Batt. 16...

 

peppebytes

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:103

Stato:



Inviato il: 07/05/2024 12:22:25

per farti un esempio, dalla rete elettrica ti danno 3KW 220V ma tu non ne assorbi sempre 3Kw ma in base al carico che ci metti, mentre se ti danno 380V gli oggetti a 220V che ci metti si danneggiano, quindi l'assorbimento dai pannelli è la stessa cosa.



---------------
Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x450Wp - Batt. 16...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:85

Stato:



Inviato il: 07/05/2024 13:00:14

LINK
Il modello è questo.



---------------



 