Se sei già registrato           oppure    

Orario: 09/12/2024 00:59:17  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (127)  < ...  77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   [87]   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97  ...>    (Ultimo Msg)


Impianti fotovoltaici ad isola, Come realizzarli, pro e contro, etc...
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15303

Stato:



Inviato il: 30/03/2016 18:09:27

[b]CITAZIONE (roland77, 30/03/2016 17:43:35 ) Discussione.php?10748670&86#MSG1319

bisogna solo alimentare delle lampade attraverso un circuito SELV a bassissima tensione.


Cosa intendi??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

roland77
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 30/03/2016 19:13:22

Sono sistemi di protezione a bassissima tensione (12/24V),il sistema SELV viene spesso utilizzato in ambienti a maggior rischio, come luoghi con pareti conduttrici, o luoghi con un alto livello di umidità, dove appunto ci sono queste lampade da alimentare...ecco perche'l'uscita del mio inverter deve essere per forza a 24 volt.

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 30/03/2016 19:17:23

Per SELV si intende impianto a bassissima tensione senza riferimento a terra, ovvero sotto i 50V DC e 25 AC, dove i fili di adduzione sono volutamente lasciati scoperti, tipico esempio sono i fili dei faretti tesi e lasciati scoperti nei sistemi di illuminazione.

http://termoventilatore.it/zoomarticoli/Paulmann-97492.jpg

Non avendo il riferimento a terra, anche se avviene un guasto a terra non succede nulla e la tensione di contatto alle tensioni sopra descritte non è considerata pericolosa.

 

master digit

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1425

Stato:



Inviato il: 31/03/2016 10:05:13

CITAZIONE (roland77, 30/03/2016 19:13:22 ) Discussione.php?10748670&87#MSG1322

Sono sistemi di protezione a bassissima tensione (12/24V),il sistema SELV viene spesso utilizzato in ambienti a maggior rischio, come luoghi con pareti conduttrici, o luoghi con un alto livello di umidità, dove appunto ci sono queste lampade da alimentare...ecco perche'l'uscita del mio inverter deve essere per forza a 24 volt.


Scusa la domanda, ma allora l'inverter a cosa ti serve se devi alimentare a 24V ???

I pannelli sono a 60 celle o a 72 celle ???
(le celle sono i quadrati di silicio che formano il pannello)

Penso siano a 60 celle visto che il Voc è di 37,75V ma il dato che deve interessarti per la ricarica è il Vmpp che si dovrebbe aggirare attorno ai 30/31 Volt per un pannello a 60 celle, perfetto per la ricarica di batterie al piombo/acido da 24Volt.
Tipo questo che fornisco io per esempio a 60 celle

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/slide1488c6b52fb049938496d3de723423621.jpg



La corrente che puoi fornire al regolatore di carica non deve interessarti, puoi anche avere a disposizione sull'ingresso del regolatore 500A, il dato di targa di un regolatore è la corrente max di uscita che può fornire, e tu con batterie da 400A devi tenerti al max con un uscita dal regolatore di 40/45 Ampere, quindi il modello che hai scritto và benissimo sia se metti 9 pannelli, sia se ne metti 24 o X.

Master Digit



Modificato da master digit - 31/03/2016, 10:15:41


---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!

 

Alex.chi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 06/04/2016 11:48:05

Buongiorno, sono nuovo del forum e vorrei porre u a domanda che riguarda il mio piccolo impianto composto da 2 pannelli da 75w 12v e u generatore eolico 250w 24v dc che devo ancora collegare,ora forse arriva un altro pannello 100w 12v e vorrei sapere come è meglio collegare i pannelli...
Un altro dubbio riguarda il generatore eolico, il suo regolatore ha il freno mature ecc ed un uscita 24v dc,vorrei sapere se è possibile collegare a questo un altro regolatore mpptper effettuare lo Step down da 24v a 12v,questo per non essere costretto al collegamento in serie delle batterie.
Spero di essere riuscito a farmi capire e ringrazio in anticipo quanti mi potranno aiutare



---------------
Alex chiarvesio

 

master digit

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1425

Stato:



Inviato il: 07/04/2016 23:42:31

CITAZIONE (Alex.chi, 06/04/2016 11:48:05 ) Discussione.php?10748670&87#MSG1325

Buongiorno, sono nuovo del forum e vorrei porre u a domanda che riguarda il mio piccolo impianto composto da 2 pannelli da 75w 12v e u generatore eolico 250w 24v dc che devo ancora collegare,ora forse arriva un altro pannello 100w 12v e vorrei sapere come è meglio collegare i pannelli...
Un altro dubbio riguarda il generatore eolico, il suo regolatore ha il freno mature ecc ed un uscita 24v dc,vorrei sapere se è possibile collegare a questo un altro regolatore mpptper effettuare lo Step down da 24v a 12v,questo per non essere costretto al collegamento in serie delle batterie.
Spero di essere riuscito a farmi capire e ringrazio in anticipo quanti mi potranno aiutare


Salve Alex.chi, i pannelli sarai costretto a metterli in parallelo, visto che quello che forse ti arriva è di potenza diversa dagli altri due e che non vuoi un impianto da 24V ma da 12V.
Per parallelare i pannelli devi unire i tre negativi dei pannelli formando un solo polo negativo, mentre i positivi devi unirli attraverso 3 diodi, con anodo sul positivo del pannello e i catodi dei 3 diodi uniti a formare unn solo polo positivo.
Per il generatore eolico sei costretto ad usare un regolatore PWM stepdown in quanto non credo esistano MPPT cha accettino in ingresso solo 24V.
Queste sono le soluzioni più rapide, a basso costo e alla portata di tutti, poi volendo e cercando approfonditamente si possono trovare diodi a bassissima perdita e modificare il generatore eolico per ottenere 12V invece che 24 (magari scrivendo nella sezione Sistemi Eolici).

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 10/04/2016 12:04:10

salute a tutti , non voglio disturbare , seguo il forum con curiosita' da un po di tempo , avevo predisposto un piccolo impianto a isola 12v ma i dubbi sulle batterie e il loro costo mi fecero desistere ,.

ora sono tornato alla carica e ho realizzato un piccolo impianto con pannello 85w e una batteria wurz AGM da 100ah , regolatore cinese e inverter una pura 600w , la mia necessita' e' alimentare per 5 ore un carico capacitivo di 240/270w , a conti fatti mi servono piu' di 100A da un accumulatore , avendo una agm da 100 ne posso usare 50 come ho imparato bene , ebbene da un primo test reggo 45 minuti poi l' inverter suona e la batteria scende a 11.2 v , ( il pannello da 85 e' pochissimo lo so !) cosciente che se continuo la uccido, mi sono fermato , e sto costruendo un impianto con 4 pannelli poli da 100w cad. 12v in serie / parallelo a cui sto "pensando" di andare ad un inverter MPP SOLAR 24v 50A inverter 1600w, e acquistare una seconda AGM da 100A da mettere in serie alla mia. il costo e' elevato ma mi permettere di crescere coi pannelli in futuro ... cosa ne pensate ho detto cavolate ? conviene procecere col 12v ? e tenermi il mio piccolo onda pura 600w?? sono attanagliato dai dubbi....la scelta del mpp solar e' dettata dalla possibilita' di buttarci dentro la linea ENEL che mi farebbe la commutazione automatica a batterie giu' ...



Modificato da thenas - 10/04/2016, 12:07:59


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

master digit

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1425

Stato:



Inviato il: 11/04/2016 15:10:20

CITAZIONE (thenas, 10/04/2016 12:04:10 ) Discussione.php?10748670&87#MSG1327

....la scelta del mpp solar e' dettata dalla possibilita' di buttarci dentro la linea ENEL che mi farebbe la commutazione automatica a batterie giu' ...


Se vuoi qualcosa di serio prova a vedere questo:

LINK

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 11/04/2016 20:10:04

...molto bello...fa paura....ma oltre il mio spazio , tempo , soldi

grazie



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 12/04/2016 15:27:15

cambio di programma , attendo pareri:
ho preso:
- 4x 100w pannelli ECO-WORTHY in serie / parallelo con diodi tot 24v
-EPT3015BN epp solar (che usero'a 24v)
-Commutatore 24/48 da solare a rete elettrica AEG (per commutazione
automatica FV/enel)
-400W/24V Inverter onda pura AlcaPower
- 2 batterie WURZ in serie da 100ah AGM

richiesta di consumo 250 w x 5 ore (19.00/24.00)

dubbio , quando il commutatore sente le tensione bassa stacca e commuta ENEL , bene , l' inverter continua a consumare 0.16a, ..sto cercando un modo per spegnerlo da remoto , ora sarei obbligato a farlo con il suo tasto...ho pensato di togliere il tasto e trovare un sistema automatico di spegnimento radio , ma di serio non trovo nulla....chi mi aiuta? e magari mi consiglia sull' impianto in generale , sto facendo bene ?



Modificato da thenas - 12/04/2016, 15:41:26


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

master digit

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1425

Stato:



Inviato il: 14/04/2016 09:30:28

CITAZIONE (thenas, 12/04/2016 15:27:15 ) Discussione.php?10748670&87#MSG1330

cambio di programma , attendo pareri:
ho preso:
- 4x 100w pannelli ECO-WORTHY in serie / parallelo con diodi tot 24v
-EPT3015BN epp solar (che usero'a 24v)
-Commutatore 24/48 da solare a rete elettrica AEG (per commutazione
automatica FV/enel)
-400W/24V Inverter onda pura AlcaPower
- 2 batterie WURZ in serie da 100ah AGM

richiesta di consumo 250 w x 5 ore (19.00/24.00)

dubbio , quando il commutatore sente le tensione bassa stacca e commuta ENEL , bene , l' inverter continua a consumare 0.16a, ..sto cercando un modo per spegnerlo da remoto , ora sarei obbligato a farlo con il suo tasto...ho pensato di togliere il tasto e trovare un sistema automatico di spegnimento radio , ma di serio non trovo nulla....chi mi aiuta? e magari mi consiglia sull' impianto in generale , sto facendo bene ?


Ma hai intenzione di ampliarlo questo impianto?
I componenti che hai descritto li hai già o hai intenzione di comprarli?

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 20/04/2016 12:58:40

tutto gia' in funzione , devo sostituire solo l' inverter che e' basso....mi serve almeno un 600w, il 400w va in crisi ...

accetto suggerimenti , per il momento arrivo a caricare a 28.6/28.8 volt gia alle 13.00 ,le 2 AGM permettono 14.5 v cad. max
e scarico fino a 11.9 /12.00 , la soddisfazione per ora e' ottima, per ampliarlo direi di no almeno nell' immediato. ma qualsiasi suggerimento e' ben apprezzato .servono altre 2 batterie a mio avviso ma per ora sono con fondi limitati , e tutto sommato dovrei poter affrontare l' inverno in maniera appena sufficiente con i 4 pannelli .

ps
il risultato e' per ora di 4 ore e 50 min con un carico induttivo di 110/130 w oscillante, penso discreto considerando le batterie con poco piu' di 50ah sfruttabili, con altre 2 batterie dovrei (ditemi se sbaglio) arrivare alla tenuta di 240/250 w di assorbimento per 5 ore circa.



Modificato da thenas - 20/04/2016, 13:04:16


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

Frank68

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:71

Stato:



Inviato il: 27/04/2016 13:49:11

CITAZIONE (thenas, 12/04/2016 15:27:15 ) Discussione.php?10748670&87#MSG1330

cambio di programma , attendo pareri:
ho preso:
- 4x 100w pannelli ECO-WORTHY in serie / parallelo con diodi tot 24v
-EPT3015BN epp solar (che usero'a 24v)
-Commutatore 24/48 da solare a rete elettrica AEG (per commutazione
automatica FV/enel)
-400W/24V Inverter onda pura AlcaPower
- 2 batterie WURZ in serie da 100ah AGM

richiesta di consumo 250 w x 5 ore (19.00/24.00)

dubbio , quando il commutatore sente le tensione bassa stacca e commuta ENEL , bene , l' inverter continua a consumare 0.16a, ..sto cercando un modo per spegnerlo da remoto , ora sarei obbligato a farlo con il suo tasto...ho pensato di togliere il tasto e trovare un sistema automatico di spegnimento radio , ma di serio non trovo nulla....chi mi aiuta? e magari mi consiglia sull' impianto in generale , sto facendo bene ?


Ciao potresti dirmi se il collegamento è questo quello che utilizzi ?
Ma colleghi direttamente sulla rete o una specifica linea ?
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/Connessione_rete_batterie_s_1.jpg
Grazie
Frank



Modificato da Frank68 - 27/04/2016, 14:19:30


---------------
Impianto 8kwh
Inverter 6kwh
Batterie 26.4kwh
Pompa di calore Immergas
Piano induzione Hotpoints

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 28/04/2016 14:09:59

+ o - si , collego su linea 220v dedicata ad assorbimenti capacitivi,

non ho inverter che commuta bensi ho trovato un commutatore 24v AEG che commuta tra uscita inv. e ENEL sentendo la tensione alta/bassa dalla batteria .
ho poi trovato soluzione con un timer 12v, che comanda un apertura chiusura contatto modificando tasto ON/OFF del'INVERTER.

Saluto



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

Frank68

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:71

Stato:



Inviato il: 28/04/2016 14:39:55

CITAZIONE (thenas, 28/04/2016 14:09:59 ) Discussione.php?10748670&87#MSG1334

+ o - si , collego su linea 220v dedicata ad assorbimenti capacitivi,

non ho inverter che commuta bensi ho trovato un commutatore 24v AEG che commuta tra uscita inv. e ENEL sentendo la tensione alta/bassa dalla batteria .
ho poi trovato soluzione con un timer 12v, che comanda un apertura chiusura contatto modificando tasto ON/OFF del'INVERTER.

Saluto

Potresti passarmi foto e specifiche del commutatore ?

E' tipo questo ?
http://www.shop.ilportaledelsole.com/WebRoot/ce_it/Shops/990116484/5155/B75B/9BC0/4ABE/A90A/3EC1/CD0B/2B34/Commutatore_2448.jpg

Francesco



Modificato da Frank68 - 28/04/2016, 15:39:13


---------------
Impianto 8kwh
Inverter 6kwh
Batterie 26.4kwh
Pompa di calore Immergas
Piano induzione Hotpoints

 
 InizioPagina
 

Pagine: (127)  < ...  77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   [87]   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum