CITAZIONE (eliafino, 21/03/2015 22:00:17 ) Discussione.php?211494&6#MSG92

Ciao Galam, tutti i dati me li da il regolatore, alcuni sono calcolati, tipo la potenza inverter è la corrente assorbita x la tensione in uscita dall'inverter.
Non è questione di porte ma di protocollo, il mio regolatore lo interrogò via modbus, il tuo inverter va interrogato in modo diverso...



si adesso ho "quasi" capito ,percui se riesco a decifrare il protocollo del mio inverter potrei avere anche io questi dati ,poi ti volevo chiedere ,ma la temperatura delle batterie a te te la dà il carica batterie ,oppure hai messo un termometro ?. grazie



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 23/03/2015 19:45:47

Sempre il regolatore di carica, tramite sonda, misura la temperatura.
Se riesci ad avere i dati dal tuo inverter, ti posso aiutare ad avere una pagina simile alla mia, serve PHP MySQL e qualche script in bash...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 25/03/2015 11:51:29

CITAZIONE (eliafino, 23/03/2015 19:45:47 ) Discussione.php?211494&7#MSG94

Sempre il regolatore di carica, tramite sonda, misura la temperatura.
Se riesci ad avere i dati dal tuo inverter, ti posso aiutare ad avere una pagina simile alla mia, serve PHP MySQL e qualche script in bash...



ok grazie , adesso chiedo ad un mio amico (che ne sà più di me) di estrapolare i dati della seriale del mio inverter , ed appena me li dà te li giro, intanto ti ringrazio per la tua disponibilità



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 03/04/2015 00:03:18

Che fantastica giornata:
5 ore forno elettrico
1 lavatrice
1 lavastoviglie
4 ore di condizionatore, a batteria

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/oggi.png



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 31/05/2015 15:59:32

Ciao Eliafino , a seguito di diversi problemi che sto riscontrando con il mio PIP 4048 ,vorrei acquistare un regolatore come il tuo il PCM80cx ,volevo sapere come ti trovavi e se me lo consigliavi per il fotovoltaico che ho .



Modificato da GALAM - 31/05/2015, 16:04:36


---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 31/05/2015 16:32:45

Davvero un'ottima scelta!
Dovrei prenderne un secondo a breve...



Modificato da eliafino - 31/05/2015, 16:40:05


---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 31/05/2015 16:44:19

CITAZIONE (eliafino, 31/05/2015 16:32:45 ) Discussione.php?211494&7#MSG98

Davvero un'ottima scelta!
Dovrei prenderne un secondo a breve...


io attualmente ho un PIP 4048 ,soltanto che non mi fà fare l'equalizzazione ,ho visto che questo regolatore la fà ,soltanto che non sò come inverter se posso utilizzare il mio PIP 4048 oppure devo cambiare tutto



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 31/05/2015 16:44:47

L'ho preso da circa 3 settimane anche io. Ottimo prodotto! Poi con lo shunt ti calcola il SOC della batteria, è una cosa della quale non ne puoi più fare a meno!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 31/05/2015 16:46:04

come inverter cosa avete montato?



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

serbat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:184

Stato:



Inviato il: 31/05/2015 23:45:56

Attenzione raga....... con il pip4048 a 60v va in blocco per tensione elevata del bus, con le plantè questo è un problema

Dovrei trovare uno che in un sol botto mi acquisti i miei 3 per poterli sostituire

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 01/06/2015 05:41:56

Il mio è un cinesone da 6kw/18kw con 2 trafo, alto autoconsumo, ma robusto... tollera fino a 64,5V in ingresso...
.. ma conto di sostituirlo con un home made a toroide...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 01/06/2015 14:47:23

CITAZIONE (serbat, 01/06/2015 05:41:56 ) Discussione.php?211494&7#MSG102

Attenzione raga....... con il pip4048 a 60v va in blocco per tensione elevata del bus, con le plantè questo è un problema

Dovrei trovare uno che in un sol botto mi acquisti i miei 3 per poterli sostituire


si potrebbe staccare dal PIP e equalizzarli a parte ,(non sò se esiste un apparato che effettua solo equalizzazione),io per non buttare via il PIP 4048 opterò per questa soluzione



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 07:03:11

Condivido altri record
Quasi 22kWh prodotti e circa 18KWh comsumati
Con questo caldo ho fissato la tensione del regolatore a 90-95V
A breve dovrei riuscire ad acquistare altri 6 pannelli da 100W poly.

Buon sole a tutti



Immagine Allegata: 08.06.2015.png
 
ForumEA/E/08.06.2015.png



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 07:52:22



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

bj40
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 13:45:26

Complimenti Elia!!
Che spettacolo i tuoi grafici e quanta energia prodotta!
Ho in pratica lo stesso problema di Galam, non riesco a fare l'equalizzazzione che stacca la tensione per over voltaggio del MPPSOLAR PIP4048MS.
Il mio regolatore è il PCM 8048.
Qualcuno ha qualche soluzione alternativa?

 