pannello solare termico di ecologix, in politilene da 1/2 pollice
FinePagina

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 13:28:46

che spettacolo, questo si` che e` economico....sei insuperabile !!!
Complimenti sembra molto maneggevole e leggero hai creato un pannello direi portabile.
Ottimo lavoro, spero che il tempo sia dalla tua parte per testerlo con un po` di sole.
Ciao eco

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 16:25:20

CITAZIONE (ecologix1971, 22/07/2014 13:28:46 ) Discussione.php?211741&4#MSG45

spero che il tempo sia dalla tua parte per testerlo con un po` di sole.

Appunto....diluvia....strano in questa splenditissima estate!



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 17:09:13

Che pretendi a lugliembre

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 21:17:08

eh si qui bisogna cambiare calendario...non si capisce piu` niente...ricordo qualche anno fa, mica molti 7/8 forse 10 l`estate era estate, ricordo anche che un anno non ha piovuto per tre mesi di fila, ed il quel periodo ero full country e facevo la danza della pioggia. La terra che lavoravo era purtroppo argillosa e dopo 100 giorni senza acqua diventava similcemento...vedevo l`acqua della mia ”piscina” scendere giorno dopo giorno.... Mai avuta la ”piscina” quasi piena a fine luglio...qualcosa sta` cambiando ?

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 16:46:05

oggi ho dedicato del tempo al mio ”generatore di acqua calda”.
Prima di tutto ho rifatto diciamo a regola d`arte, l`isolamento del serbatoio che per la fretta inizialmente avevo un po` arrangiato.
Ora all`interno non c`e` spazio neanche per uno spillo, soltanto polistirene e lana di rocccia.
Ho avvolto prima il serbatoio con la lana di roccia, poi tutto intorno pannelli di polistirene e ritagli vari fino a riempire tutte le fessure.
La base parte con una tavola spessa 3 cm con sopra due pannelli di polistirene da 2.5 cm.
Ho preferito isolare maggiormente la parte alta del boiler (rispetto a quella inferiore), dove sopra al coperchio del serbatoio ho messo due fogli di lana di roccia e tre pannelli di polistirene.
i quattro lati della ”casetta/boiler” hanno invece ben 10 cm di isolamento realizzato in lastre di polistirene.
Poi ho provveduto alla verniciatura della piastra metallica del pannello facendola diventare color nero.
Oggi lavorandoci fino all`ora di pranzo, quindi tutto aperto e con il tempo che nel pomeriggio tanto per cambiare e` peggiorato, ho registrato una temperutara alle 20.30 di 50 gradi, e dopo l`uso di acqua calda e scesa a 47.
Questa mattina alle 7:30 meravigliosamente l`acqua aveva una temperatura di 44 gradi perdendo soltanto 3 gradi !!!
Come al solito oggi il tempo non e` per la quale e quindi non potro` verificare l`esatto rendimenento delle modifiche apportate.....ma a da veni` prima o poi l`estate....o l`inverno?
ciao a tutti
ecologix

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 14:03:36

ieri il tempo e` stato dalla mia parte, anche se poteva essere meglio, non e` stato sempre presente il sole e nel pomeriggio e` sparito.
Alle 13.30 l`acqua era a 58 gradi.
Oggi con tempo coperto misto a pioggia fina l`acqua ha una temperatura di 50 gradi...
Direi proprio che la situazione e` migliorata
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/25072014372.jpg

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 14:07:29

qualche altra foto...
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/25072014375_1.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/25072014373_1.jpg

alla prossima giornata di sole pieno...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 14:24:06

queste sono le condizioni attuali
Ore 14:10
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/26072014376.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/26072014377.jpg

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 16:22:35

Stavo analizzando la possibilità di installazione .
Essendo un vaso aperto e installandolo sul tetto ,avrei solo (anche meno) 3m2.5m di dislivello dal punto di prelevamento serbatoio acqua calda al soffione doccia del primo piano.

Quindi 0.3 Bar0.25 sono sufficienti ?

Da tenere in considerazione che la linea di mandata ACS non sarà diretta ,ma dovrà raggiungere e sostituire l'uscita ACS della caldaia che si trova 6m più in basso dal punto prelevamento (piano terra) ....
La tubazione è multistrato 20mm tetto/caldaia (lunghezza 12m disl. 6,5m) ,sempre 20mm Tetto/bagno (lung. 12 disl 2,5m) e poi 16 negli ultimi metri verso il soffione (lung 4m disl 1,5m ) (ho descritto il percorso peggiore).
Ciao e grazie



Modificato da ElettroshockNow - 26/07/2014, 16:28:42
 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 07:34:53

CITAZIONE (ecologix1971, 26/07/2014 16:22:35 ) Discussione.php?211741&4#MSG51


Alle 13.30 l`acqua era a 58 gradi.



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 07:41:50

CITAZIONE (ElettroshockNow, 27/07/2014 07:34:53 ) Discussione.php?211741&4#MSG54

Stavo analizzando la possibilità di installazione .
Essendo un vaso aperto e installandolo sul tetto ,avrei solo (anche meno) 3m2.5m di dislivello dal punto di prelevamento serbatoio acqua calda al soffione doccia del primo piano.

Quindi 0.3 Bar0.25 sono sufficienti ?

Da tenere in considerazione che la linea di mandata ACS non sarà diretta ,ma dovrà raggiungere e sostituire l'uscita ACS della caldaia che si trova 6m più in basso dal punto prelevamento (piano terra) ....
La tubazione è multistrato 20mm tetto/caldaia (lunghezza 12m disl. 6,5m) ,sempre 20mm Tetto/bagno (lung. 12 disl 2,5m) e poi 16 negli ultimi metri verso il soffione (lung 4m disl 1,5m ) (ho descritto il percorso peggiore).
Ciao e grazie

Io pensavo ad un autoclavetta...ce l'ha ecologix a 12V, apri il rubinetto ed inizia a spingere, poi quando arriva ad 1.5/2.0 Atm si ferma...gli si mette un deviatore per prendere l'acqua calda della caldaia o del pannello ed il gioco è fatto! Io avevo il serbatoio ad 1.5 m sopra della mia testa ...mia moglie la chiamava acqua pisciolina...il sistema ha fungiuto per anni...il miscelatore aveva i due ingressi a pressioni diverse...ma non ha mai dato problemi di sbalzi...
Per la distanza boiler -rubinetti, nonostante ho isolato termicamente i tubi dell'acqua calda ...l'acqua calda arriva dopo 1 minuto se il rubinetto si trova ad una 20ina di metri...c'è poco da fare...tocca da aspettà!



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 12:53:17

confermo per la pressione nel circuito dell` acs, io sono circa tre anni che utilizzo una pompa/autoclave che tiene il circuito in pressione. La pompa si attiva non appena si apre un qualsiasi rubinetto....stile caravan.
Funziona a 12v ed assorbe un paio di Ah. Sono poi dello stesso tipo che uso per trasportare l`acqua del pozzo al confine, soltanto che in quest`ultimo caso non utilizzo il pressostato incorporato.

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 13:07:10

foto e caratteristiche....
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/27072014383.jpg
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/27072014387.jpg

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 01/08/2014 20:03:34

oggi il sole e` stato dalle mie parti...raggiunti 60 gradi nel serbatoio di accumulo
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/01082014390.jpg

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 01/08/2014 21:52:36

Sono sempre più convinto,sto' molto lentamente,per questioni di tempo libero ,tanto per cambiare,mettendo sul banco tubi ,raccordi ,stagno ,e tutto quello che trovo di utile per costruirlo......i tuoi risultati sono davvero buoni.....quello che ci vuole.Grande Eco.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 
 InizioPagina
 