Biohydra 28 Maxi, aiuto per imparare a usare e capire la caldaia!
FinePagina

fabio_85

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 26/06/2014 12:58:36

Secondo me è la bronzina del motorino!
La scheda è praticamente come la tua. Metto la foto.

Anche sulla mia ci sono file di morsetti verdi, e in quello cerchiato di rosso (filo nero,marrone e blu) ci sono i collegamenti della valvola! Non posso staccare del tutto il morsetto perchè c'è insieme alnche il circolatore(gli altri fili nel morsetto)!



Immagine Allegata: 20062014945.jpg
 
ForumEA/A/20062014945.jpg

 

fabio_85

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 26/06/2014 13:03:19

Questo è il motore fumi! Visto che ne parlavamo, sono riuscito a fare la foto!



Immagine Allegata: 20062014942.jpg
 
ForumEA/A/20062014942.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/06/2014 22:23:19

che motorino è che è stato tolto?non sarà una elettrovalvola?
Se lasci tutto com'è?
Al limite puoi scollegarli, segnandoti bene i connettori, fare una foto e conservarla.



Modificato da Biomass - 27/06/2014, 17:23:58


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio_85

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 16:19:15

CITAZIONE (Biomass, 26/06/2014 22:23:19 ) Discussione.php?211764&4#MSG47

che motorino è che è stato tolto?non sarà una elettrovalvola?
Se laschi tutto com'è?
Al limite puoi scollegarli, segnandoti bene i connettori, fare una foto e conservarla.


è una valvola tre vie, con il suo azionamento, perchè può fare anche il sanitario oltre al riscaldamento!
Infatti ora i fili che arrivano dal servomotore sono stati scollegati dal morsetto della scheda elettronica.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 27/06/2014 18:18:47

ok, allora



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

gabintv
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 12:07:10

Se io fossi la caldaia, mi sentirei un imputato sotto interrogatorio...
Qualche info:
* non viene controllato il numero di giri dell'estrattore fumi dall'encoder
* la temperatura fumi bassa non è necessariamente indice di problemi, se fosse a causa del poco carico (e quindi combustione magra) si dovrebbe trovare l'interno caldaia chiaro e poco incrostato indice di combustione magra, invece dice che trova nero.
* la temperatura dei fumi è influenzata anche dalla temperatura di partenza del circolatore, dalla velocità di circolazione dell'acqua e dal tipo di combustibile impostato (non lo hai specificato).
* non abbassare la potenza della caldaia. Lasciala a 6 e poi se la caldaia funziona correttamente si deve arrangiare lei. Se non fai arrivare la combustione alle temperature necessarie abbasandola sempre le fai solo del male. La caldaia si pulisce anche bruciando ad alte temperature.
* se sei certo che non la usi per tutta l'estate staccagli pure la corrente, e riattacala ad inizio stagione.

x lasalute, hai avuto problemi con l'estrattore LN2? (anch'io...)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 12:51:25

CITAZIONE (gabintv, 26/07/2014 12:07:10 ) Discussione.php?211764&4#MSG50

Se
x lasalute, hai avuto problemi con l'estrattore LN2? (anch'io...)

Con tale estrattore ho avuto problemi di mancato funzionamento del sensore giri parecchie volte.
In alcune occasioni anche vibrazioni eccessive.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

gabintv
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 15:02:20

Rumorosità e inchiodamento in prodotti con uso intensivo. Non tanti per la verità, ma li ho avuti.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 15:27:45

ciao gabintv
bentrovato.
in agosto vorrei far visita in fabbrica a S vendemiano.
Ci sarai?
Devo prendere un appuntamento?
come funziona?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

gabintv
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 17:52:10

In agosto??
Non c'e' nessuno...

 

fabio_85

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 25/11/2014 12:53:25

Ciao a tutti!!Scrivo di nuovo in questa discussione perchè mi trovo sempre con alcuni dei problemini affrontati qualche mese fà!
Soprattutto quello del motore fumi.....non riesco proprio a capire se è normale quello che fà oppure ha qualcosa che non và! La caldaia parte, la fiamma si accende e poi il motore fumi inizia ad accellerare e rallentare di continuo!!ininterrottamente...e questo fà andare la fiamma di conseguenza,cioè quando accellera la fiamma è enorme,poi quando rallenta anche la fiamma diminuisce tantissimo! Ma non dovrebbe trovare un giusto numero di giri e tentare di mantenerlo??
Mi sembra che si comporti come un regolatore starato che si satura e continua ad aprire e chiudere al massimo in continuo!!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/11/2014 12:55:31

come ti scrivevo nel messaggio postato di la...
la temp fumi, mentre lavora, la conosci?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

fabio_85

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 25/11/2014 13:07:28

Si si, con questo pellet arriva quasi sui 98-100 °C.
Scusa, il pellet te l'ho scritto nell'altra discussione. Però è meglio che scriviamo quì?

Il pellet: Attualmente uso pellet che dovrebbe essere polacco, si chiama "Amico" con sacco trasparente/verde.Il venditore mi ha detto che ha appena preso il certificato Enplus,però sui sacchi non c'è ancora il timbro.(mah....non sò se crederci, sulla bolla di accompagnamento però c'è scritto). Comunque ho anche della rimanenza di scarsa qualità che mischio a questo pellet (alcuni lo hanno nominato pellet "Benetton" per via delle cose colorate che ci trovi dentro)



Modificato da fabio_85 - 25/11/2014, 14:18:37
 

fabio_85

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 28/11/2014 15:30:04

Ciao Biomass!Di seguito i parametri che ho trascritto. Questi sono quelli di Combustibile 1, cioè pellet con bassa umidità. Le voci con gli asterischi nelle mia Hydra non esistono.

Secondo te è normale che la T fumi mant sia uguale a T fumi spegn?? Entrambe a 85°C?
Comunque ho messo in tabella excel anche i parametri originali di tutti gli altri combustibili. Se serve pubblico il file!

Coc1 on reg1: 1,3 s
Coc1 on reg2: 2,2 s
Coc1 on reg3: 3,2 s
Coc1 on reg4: 3,9 s
Coc1 on reg5: 4,5 s
Coc1 on reg6: 5 s
Coc on stab f: 3,5 s
Fumi regime 1: 170 °C
Fumi regime 2: 182 °C
Fumi regime 3: 194 °C
Fumi regime 4: 206 °C
Fumi regime 5: 218 °C
Fumi regime 6: 230 °C
Fumi accensione: 240 °C
Fumi avvio: 220 °C
Vent regime 1: ***
Vent regime 2: ***
Vent regime 3: ***
Vent regime 4: ***
Vent regime 5: ***
Vent regime 6: ***
Crog on reg1: 600 s
Crog on reg2: 600 s
Crog on reg3: 600 s
Crog on reg4: 600 s
Crog on reg5: 600 s
Crog on reg6: 600 s
T pulizia iniz: 30 s
T carico: 100 s
T pausa: 200 s
T attesa fiamma:900 s
T stabi fiamma: 480 s
T rit crogiolo: 600 s
T pul periodica:1200 s
Durata pul per: 60 s
T carico res: 100 s
T pausa 1 res: 200 s
T att f 1 res: 1200 s
T spegnimento: 180 s
T funz cont: 0 s
T rit spegn: ***
T rit pas reg: 40 s
Temp fumi vent: ***
Temp fumi avvio:60 °C
Temp fumi max: 210 °C
Temp f spegn: 85 °C
Temp fumi mant: 85 °C
Temp SP fiamma: 70 °C
Temp Valvola 3V: 5 °C
Temp over Tcimp: 5 °C
Temp Acc. Pompa: 40 °C
Temp Protezione: 85 °C
Offset soglia 1: 1 °C
Offset soglia 2: 2 °C
Offset soglia 3: 3 °C
Offset soglia 4: 4 °C
Offset soglia 5: 5 °C
Delta T sanitari: 5 °C
D.T. amb riacc: ***
Assorb 2 res: 0,2 A
Assorb 1 res: 0,1 A



Modificato da fabio_85 - 28/11/2014, 17:14:56
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 28/11/2014 22:56:32

ho confrontato i tuoi con altri nel forum, e sono in linea.

attendo un giudizio del cat



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 