impianto fotovoltaico 3KW 24 volt con batterie Plantè
FinePagina

serbat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:184

Stato:



Inviato il: 25/01/2015 21:15:52

Io pensavo di scaricarle almeno sino al 70%

 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 26/01/2015 11:29:53

Ah! Buono a sapersi. Io pensavo che l'ideale fosse non andare oltre il 50%. Kekko tu cosa ci consigli al riguardo?



---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC HP,in preriscaldo a boiler da 300L con PDC Bollyterm Cordivari con integraz.solare termica a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt: 61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 con integrazione da caldaia a metano e da 8 split con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.In progetto:II FV ad isola.

 

Franceschino
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:166

Stato:



Inviato il: 27/01/2015 03:24:36

ciao ragazzi ..ben trovati.
vi posso assicurare che potete scaricarle al 100% Inverter permettendo . il problema non è questo, il problema è poi poterle ricaricare decentemente cosa che in pieno inverno è difficile , ecco perchè bisogna adattarsi alle circostanze. andate tranquilli con queste celle ! il mio impianto sembra funzionare alla grande e l'inverter è una specie di " chiave di volta" in quanto mi ha permesso di sfruttare le celle tranquillamente sino al 60/70% e sopratutto accetta tensioni di 32 volt e oltre senza problemi... per scaricarle al 100% bisogna arrivare a circa 20 volt forse 19,5 e il mio inverter li regge ...hai detto niente !

Lucky non vorrei darti consigli sbagliati e pontificare o sopravalutare il mio impianto ma regolatore ed inverter sembrano estremamente adatti a questo uso) io non lo spengo mai e fino ad ora va una favola. va da sè che lo controllo tutti i giorni e annoto i prodotti e i consumi giornalieri ma aldilà di questo e del rabbocco saltuario ( dipende dalla stagione a da come si caricano)non devo fare altro. rimango a vostra disposizione.....



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A

 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 28/01/2015 01:00:17

Grazie delle preziose informazioni Franceschino. La tua esperienza è una ricchezza per tutti noi! Non ti nascondo che sono ormai quattro anni che sto progettando il mio impianto FV ad Isola e proprio un paio d'anni fa ero approdato anch'io alloStuder/Steca xtm, però a 48 volt ed alla fine avevo intenzione di prendere anche il regolatore di carica della stessa azienda Svizzera, completo del loro sistema di controllo esterno, lo 003, se ricordo bene la sigla. Ora però la Primordilal mi ha comunicato che loro costruiscono un loro inverter ad hoc ed un loro regolatore di carica ad hoc per le Planté e devo dire che sono molto tentato perché in questo modo mi cucco 20 anni di garanzia sulle batterie... Buttali via! Senti ma il tuo regolatore di carica che marca è? Esiste la versione a 48 Volt? Perché altrimenti è pure inutile che sto a pensarci....



---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC HP,in preriscaldo a boiler da 300L con PDC Bollyterm Cordivari con integraz.solare termica a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt: 61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 con integrazione da caldaia a metano e da 8 split con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.In progetto:II FV ad isola.

 

Franceschino
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:166

Stato:



Inviato il: 30/01/2015 15:32:23

mi sembra un ottima idea l'inverter della primordial anche perchè costa molto meno. il mio regolatore è della mppsolar pcm 8048 ( come vedi in firma) e supporta da 12 a 48 volt tranquillamente , eroga fino ad 80 A a 48 volt e accetta fino a circa 115 volt in cc dai pannelli insomma se ti guardi il manuale puoi avere tutte le info che cerchi..è ottimo ma a mio avviso se ce ne fosse uno con ulteriori settaggi sui voltaggi di carica, tempi, anche in fase di bulk forse sarebbe la perfezione sulla terra. ma devo dire che il mio ho imparato ad usarlo e settare la carica e fino ad ora va benissimo. mi raccomando la sezione dei cavi ed i contatti.i sezionatori .questi sono fondamentali.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A

 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 01/02/2015 21:17:39

Grazie Franceschino. Andrò sul sito mpp a studiarmelo. Anche perché prima di acquistarlo dalla Primordial vorrei cercare di capire qual è il loro dato che l'inverter lo costruiscono, ma il regolatore lo rimarchiano solamente. Insomma, prima di comprare, voglio sapere cosa compro. Non ti pare giusto? Niente niente scopro che è proprio il tuo...
Per la sezione dei cavi ed i sezionatori cosa mi consigli? ( diametri, Marche di cavi solari, ecc. ). Considera che punto ad avere 5-6 Kwp di pannelli sul tetto, il regolatore di carica potrei anche piazzarlo vicinissimo ai pannelli oppure a 6 m dai pannelli attaccato alle batterie, tu cosa mi consiglieresti fra le due possibilità? L'inverter invece sarà vicinissimo alle batterie e poi da lì partiranno i cavi per il quadro elettrico e gli arriveranno quelli dal contatore Enel. Batterie e inverter saranno in cantina, ambiente caldo, secco, sottoposto di due metri, con piccole finestrelle in alto a cui collegherò un tubo di estrazione per l'aereazione delle batterie. Che te ne pare come soluzione?
P.S.: dimenticavo: vorrei anche comprarmi un caricabatterie da rete, per due motivi: in primis poter sfruttare anche l'altro FV on-grid che ho già per ricaricare pure le batterie quando in inverno avessi poco sole, insomma,6 Kwp+5,76 kwp, quasi 12 Kwp di FV forse potrebbero dare una mano per carica un banco da 9,4 Kw in pieno inverno... In attesa della pala eolica ( che potrei sempre connettere on-grid in rete e sfruttarla così per ricaricare pure di notte le Planté... Ho dimenticato di porti la domanda: nè avresti uno da consigliarmi? Grazie



Modificato da LuckyLukeJohn - 01/02/2015, 21:22:32


---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC HP,in preriscaldo a boiler da 300L con PDC Bollyterm Cordivari con integraz.solare termica a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt: 61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 con integrazione da caldaia a metano e da 8 split con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.In progetto:II FV ad isola.

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 02/02/2015 01:37:51

CITAZIONE (LuckyLukeJohn, 01/02/2015 21:17:39 ) Discussione.php?211829&7#MSG97

il regolatore lo rimarchiano solamente


Salve a tutti! Intervengo giusto per chiarimento, anche il regolatore è interamente progettato e costruito da loro, così come l'inverter. Rimarchiare non è proprio nella loro politica!

Saluti Kekko



Modificato da kekko.alchemi - 02/02/2015, 01:40:53


---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 03/02/2015 10:00:26

Grazie della precisazione kekko. Questo rende il prezzo ed il valore del regolatore di càrica più equo ed appetibile.



---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC HP,in preriscaldo a boiler da 300L con PDC Bollyterm Cordivari con integraz.solare termica a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt: 61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 con integrazione da caldaia a metano e da 8 split con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.In progetto:II FV ad isola.

 

Franceschino
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:166

Stato:



Inviato il: 03/02/2015 23:07:05

lucky io opterei per il regolatore della primordial visto che è progettato apposta e costa sicuramente meno del mio. ma vorrei conoscere le sue caratteristiche prima ....

per i cavi che arrivano dai pannelli (io ne ho messo 3 in serie cosi da avere circa 96 volt e poi in parallelo in modo da fare 4 stringhe) li scendo al quadro ai rispettivi 4 sezionatori , in pratica puoi allungare diversi metri senza problemi, io ho usato comuni cavi solari da 6 mm ( lunghi circa 10/12 metri) per ogni stringa da cui scendono circa 90/100 volt e 8 A circa come vedi la tensione è elevata e la corrente è abbastanza bassa quindi queste sezioni vanno abbastanza bene e poi ho controllato le temperatura e vanno bene . tieni il regolatore vicino le batterie per i cavi connessi alle stesse che dovrebbero essere di circa ....c'è la formuletta per calcolarlo ma io uso una sezione di 35 mm per una lunghezza di: cavo rosso 150 cm e cavo nero 350 cm e vanno bene riscaldano pochissimo sotto carichi pesanti stessa cosa vale per il collegamento all'inverter cavi corti e almeno 35 mm ma dipende dalle correnti, nel mio caso che vado a 24 volt circolano correnti più elevate che a 48 ..ovviamente.

per le batterie metti un buon ..ottimo estrattore d'aria nel punto più in alto perchè l'idrogeno sale ..sale...e non farle stare troppo al caldo che durano meno,l'ideale sarebbe intorno ai 20° e questo vale anche per l'inverter e tutta l'elettronica.
per il caricabatterie non saprei cosa dirti. guarda nel forum che qualcosa dovresti trovare. i sezionatori li ho trovati su ebay ad un prezzo basso, tanto da indurmi a pensare che non siano di qualità ma invece sembrano funzionare molto bene...fai una ricerca mettendo " interruttore 150A" io ho provato a ritrovarli ma non esistono più a quanto pare! qualcosa trovi, magari anche un teleruttore! fammi sapere.

prova a dare un occhiata qua :http://www.ebay.it/itm/150A-auto-bici-barca-interruttore-circuito-stereo-audio-inlinea-fusibile-12-24V-/281526857623?pt=Ricambi_automobili&hash=item418c4eef97



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A

 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 25/02/2015 08:41:58

Ciao Franceschino. Di là senza di te la discussione langue, ormai era diventata una discussione incentrata su: " non conviene in assoluto fare un impianto FV con accumulo". Alla fine io ed altri utenti del forum abbiamo fatto notare che quella è una sezione tecnica per cui si discute di come fare un FV con accumulo e di fronte a questa evidenza la maggior parte dei gufi se ne sono andati, anche se ogni volta che si presenta qualcuno con qualche domanda gli si dice che non conviene e di lasciar stare senza rispondere neppure alle domande tecniche che poneva. Va beh! Veniamo a noi. Allora, come da tuo consiglio ho chiesto alla Primordial di ordinargli il loro inverter ed il loro regolatore di carica, sono in attesa ( in verità da ormai 10 giorni ) della loro risposta con l'iban per potergli versare l'acconto. Riguardo ai cavi ottimi i tuoi suggerimenti, li adotterò pari pari e dato che il mio sistema lavorerà a 48 volt dovrei stare ancora più tranquillo, giusto? Ma quanti Kwp di pannelli hai collegati al regolatore?
Sì per l'estrattore ci avevo già pensato, dato che in alto ho dei finestrini inutilizzati pensavo ad un estrattore motorizzato di quelli da bagno da collocare sul vetro facendo un buco. Che ne pensi?
Per la temperatura ambiente dovrei essere a cavallo dato che in quella cantina sottopostain media oscilliamo fra i 18 ed i 22 gradi, a seconda se siamo in inverno o in estate. Inoltre ho chiuso i termos per cui la T non sale più tanto ( era uno spreco di legna, oramai ho imparato a gestire meglio le cariche di legna al termocamino...).
Per il caricabatterie ha risolto la Primordial, è già integrato nel suo Inverter per cui non ho bisogno di pensarci più... :-)
Riguardo ai sezionatori, mi posteresti uno schema, anche semplicissimo e sintetico, di quali componenti ci vogliono e di come metterli insieme?
Sai che ho scoperto di dover mettere dei diodi all'uscita dei pannelli per evitare che l'energia delle batterie possa danneggiarli quando non stanno producendo? Tu li hai messi? E se sì come e di che tipo?
Ciao e grazie di tutto.
P.S.: ora mi sto leggendo una discussione che ho trovato in questo forum su un impianto FV ad Isola, ovviamente non con batterie plantè... Visto che sto per rinunciare a farlo in detrazione, mi sa che me lo monto da me...



---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC HP,in preriscaldo a boiler da 300L con PDC Bollyterm Cordivari con integraz.solare termica a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt: 61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 con integrazione da caldaia a metano e da 8 split con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.In progetto:II FV ad isola.

 

serbat
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:184

Stato:



Inviato il: 25/02/2015 09:05:58

Ciao Lucky

Ti sei già accordato con la primordial per il suo inverter, quando è prevista la consegna?

Devo ammettere che questa volta aspetto di sentire le impressioni sul campo, mi sono quasi accordato per un inverter da 6Kw, però prima mi devo disfare dei miei, che per queste batterie hanno alcuni limiti.

 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 25/02/2015 20:39:07

O sono le batterie ad avere dei limiti?

 

LuckyLukeJohn
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 25/02/2015 23:19:12

Ciao Serbat. Mi sono accordato sul prezzo: 800€ per l'inverter da 3 kWp e 600 € per il regolatore di carica da 6000 Wp. Dato che non lo abbiamo specificato devo capire se iva compresa o esclusa. Attendo il loro Iban per fargli il bonifico di anticipo del 30%. Poi quando sarà tutto pronto andrò a prendere tutto con la mia capiente auto a metano. Quindi ancora non ho idea della consegna,. Per le batterie dovremmo essere ormai prossimi: data prevista marzo, quindi... @Cristiano: ma a quali limiti delle batterie ti riferisci?



---------------
FV 5,76 Kwp,pannelli SCN,inverter Schneider.Addolcitore.Acs:solare termico a CN da270L,18 tubi CPC HP,in preriscaldo a boiler da 300L con PDC Bollyterm Cordivari con integraz.solare termica a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt: 61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 con integrazione da caldaia a metano e da 8 split con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.In progetto:II FV ad isola.

 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 26/02/2015 18:50:37

Bho più leggo più mi pare che queste plantè non abbiano poi una resistenza interna così bassa, sono in molti ad avere problemi con gli inverter che staccano per bassa tensione batteria quando il carico è forte.
Magari mi sbaglio.

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 27/02/2015 01:29:21

Ciao cristiano, gli inverter non staccano quando il carico è forte, semplicemente staccano ad una tensione troppo alta, soglia che serve per non far rovinare le normali batterie, che hanno delle piastre ridicole. Se si abbassa troppo la tensione sulle batterie normali, queste si rovinano nel giro di qualche mese, per questo i più noti costruttori dicono di non scaricarle mai oltre il 50%, e per questo gli inverter staccano molto prima che la batteria si scarichi completamente.
Una Plantè non ha questi problemi, può essere scaricata fino in fondo, scendendo a tensioni molto più basse delle normali battrie, questo i normali inverter non lo contemplano, e per questo staccano ancor prima che la Planté possa aver dato tutta la propria capacità.

Non credo serva a niente, dire "boh... a me pare... ho letto in giro...", sono commenti NON costruttivi. Costruisciti o sperimenta con una Planté, provala e solo allora potrai avere esperienza sufficiente per dire, "è così!"
Ci sarebbe ancora tanto e tanto da dire, ma mi fermo qui, rimandandoti, per cultura personale a questa discussione LINK.

Saluti Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 