Se sei già registrato           oppure    

Orario: 15/05/2024 09:38:19  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Impianti riscaldamento, canne fumarie ed altro

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (33)  < ...  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [21]   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  ...>    (Ultimo Msg)


Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 19:54:53

lavora con la T caldaia o lavora con un cronotermostato?

cioè, cosa l'accende è cosa la spegne?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 20:10:00

Appena accesa la stufa leggevo nel display temperatura acqua andata 40 e ritorno 25-30 non ricordo,ma erano i primi minuti,(spero sia normale)

Quando il ritorno raggiungera' i 55 gradi,la valvola spalanachera' il bypass e quindi mi devo aspettare che il tubo inox giallo si raffreddi,corretto?

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 20:12:29

CITAZIONE (Biomass, 26/11/2017 19:54:53 ) Discussione.php?211842&21#MSG302

lavora con la T caldaia o lavora con un cronotermostato?

cioè, cosa l'accende è cosa la spegne?


Bella domanda!!Purtroppo ho bisogno di ulteriori suggerimenti!!Hai presente la faccia di verdone quando guarda nel vuoto?

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 20:15:06

Adesso ho 63.5 gradi in andata e in ritorno 57 gradi

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 20:15:25

beh....il tubo non può essere freddo.
È circondato da acqua calda.
Sopra i 55 la valvola chiude tutto il bypass.
Sarà caldo ma non passa nulla.

la prossima volta all'avvio, osserva la partenza circolatore toccando il tubo freddo della mandata.
Quando è caldo, il circolatore è partito.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 27/11/2017 17:16:40

ciao

mi sono focalizzato solo sul tubo della mandata,trascurando il fatto che avendo la valvola si riscalda prima il tubo giallo che miscela il ritorno.
Comunque,quando ho sentito caldo nella mandata era circa 54 gradi,presumo quindi che ha iniziato a riscaldare il tubo a 50.



Modificato da dylan19 - 27/11/2017, 17:20:34
 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 12:29:46

Salve a tutti ho un grande problema nel mio impianto di riscaldamento.
vi spiego un pò il problema e vi invio qualche foto in modo possiate vedere cosa hanno combinato.Poi seguiranno altre foto piu nel dettaglio.
Ho una st a pellet da 35kw della marca red un puffer da 800lt di acqua tecnica cordivari Vi/11 una pompa di ricircolo Riello mrx63-32.
La casa è di circa 300mq su due piani al piano terra 8 termosifoni
al primo piano 12 termo tutti in ghisa
il locale tecnico è a piano terra.
i circolatori riello sono impostati alla velocitá 3 max
c è una VAC come si vede in foto con testina a 55°.
la caldaia è impostata con la configurazione 5 (puffer) l acqua del puffer impostata a 63° (la sonda è posizionata al centro del puffer) pompa ricircolo caldai partenza 60°
Pompe di ricircolo settate a tem 50°
Il problema è questo... nella parte bassa del puffer l acqua invece di essere stratificato a 63° è a 30/35°
la caldai è sempre accesa h24
il termostato ambiente è impostato a 19° è un netatmo con impostazione isteresi 0.3 quindi attacca a 18.7 e stacca 19.3 questo tutto il giorno.
il problema è che l acuqa nei termosifoni non ricircola in quanto quando partono le pompe e cominciano a spillare l acqua vs i termo in circa 3min la temperatura scende subito sotto i 50° e le pompe di ricircolo si spengono e questo lo fà sempre pertanto non c è mai un ricircolo continuo...si spengono le pompe e la st si mette a scaldare nuovamente l.acqua del puffer x circa 20 min per riportare su l acqua ripartono le pompe per altri 2 min e pio si staccano e cosi in continuo.
ho vatto mille prove ma non riesco a fare in modo che l acqua circoli in continuo nell impianto.
se metto imposto la temp delle pompe di ricircolo a 0 quindi sempre accese l acqua nell impianto e nei termo si stabilizza dopo 15min a 50° e a 50°i termo non scaldano (forse sbaglio e stando acceso sempre 50° è la temp giusta)
in tutto questo poi se la temp interna arriva 19.3 gradi il ric si spegne e la temp interna dei termo scende questo fá si che alla ripartenza ho sempre la situazione iniziale.
Se servono foto o altro chiedete che invio tutto.

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:18:50

CITAZIONE (Kris, 03/02/2019 12:29:46 ) Discussione.php?211842&21#MSG309

Salve a tutti ho un grande problema nel mio impianto di riscaldamento.
vi spiego un pò il problema e vi invio qualche foto in modo possiate vedere cosa hanno combinato.Poi seguiranno altre foto piu nel dettaglio.
Ho una st a pellet da 35kw della marca red un puffer da 800lt di acqua tecnica cordivari Vi/11 una pompa di ricircolo Riello mrx63-32.
La casa è di circa 300mq su due piani al piano terra 8 termosifoni
al primo piano 12 termo tutti in ghisa
il locale tecnico è a piano terra.
i circolatori riello sono impostati alla velocitá 3 max
c è una VAC come si vede in foto con testina a 55°.
la caldaia è impostata con la configurazione 5 (puffer) l acqua del puffer impostata a 63° (la sonda è posizionata al centro del puffer) pompa ricircolo caldai partenza 60°
Pompe di ricircolo settate a tem 50°
Il problema è questo... nella parte bassa del puffer l acqua invece di essere stratificato a 63° è a 30/35°
la caldai è sempre accesa h24
il termostato ambiente è imp
ostato a 19° è un netatmo con impostazione isteresi 0.3 quindi attacca a 18.7 e stacca 19.3 questo tutto il giorno.
il problema è che l acuqa nei termosifoni non ricircola in quanto quando partono le pompe e cominciano a spillare l acqua vs i termo in circa 3min la temperatura scende subito sotto i 50° e le pompe di ricircolo si spengono e questo lo fà sempre pertanto non c è mai un ricircolo continuo...si spengono le pompe e la st si mette a scaldare nuovamente l.acqua del puffer x circa 20 min per riportare su l acqua ripartono le pompe per altri 2 min e pio si staccano e cosi in continuo.
ho vatto mille prove ma non riesco a fare in modo che l acqua circoli in continuo nell impianto.
se metto imposto la temp delle pompe di ricircolo a 0 quindi sempre accese l acqua nell impianto e nei termo si stabilizza dopo 15min a 50° e a 50°i termo non scaldano (forse sbaglio e stando acceso sempre 50° è la temp giusta)
in tutto questo poi se la temp interna arriva 19.3 gradi il ric si spegne e la temp
interna dei termo scende questo fá si che alla ripartenza ho sempre la situazione iniziale.
Se servono foto o altro chiedete che invio tutto.




Immagine Allegata: IMG_20190203_120203-1200x1600.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120203-1200x1600.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:33:34

foto1



Immagine Allegata: IMG_20190203_120110-1200x1600.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120110-1200x1600.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:34:14

foto 2



Immagine Allegata: IMG_20190203_120038-1200x1600.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120038-1200x1600.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:34:48

foto 3



Immagine Allegata: IMG_20190203_120213-1200x1600.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120213-1200x1600.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:35:31

foto 4



Immagine Allegata: IMG_20190203_120023-1600x1200.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120023-1600x1200.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:36:10

foto 5



Immagine Allegata: IMG_20190203_120406-1200x1600.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120406-1200x1600.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:36:51

foto 6



Immagine Allegata: IMG_20190203_120223-1200x1600.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120223-1200x1600.jpg

 

Kris
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 03/02/2019 13:37:27

foto 7



Immagine Allegata: IMG_20190203_120241-1600x1200.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20190203_120241-1600x1200.jpg

 
 InizioPagina
 

Pagine: (33)  < ...  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [21]   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum