| | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 18/11/2014 11:28:18
|
Questo è lo schema di massima del sistema...in questo caso composto da 3 autoclavi.
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 18/11/2014 11:48:44
|
Visto che dobbiamo metterci l'elettronica con un SW di controllo ...perchè non realizziamo i sensori di livello in modo digitale?
Questo è il serbatoio con i sensori:
1.Comune (colore grigio) che identifica la massa del circuito...è immerso sul fondo del serbatoio ...quindi a contatto con l'acqua.
2.Presenza Acqua (colore verde) sta sopra la presa dell'acqua da parte dell'autoclave (il tubo dellautoclave può avere l'ingresso dall'alto).
3.Troppo Pieno (colore rosso) è il punto più alto dove si vuole far arrivare l'acqua.
Questo è lo schema di massima del serbatoio con la posizione dei sensori:
Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 18/11/2014, 12:06:30
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 18/11/2014 12:00:16
|
Vado di EABASIC...senza espansione con il 40% di memoria interna libera...
Visto che ci siamo...implementiamo anche il regolatore di carica e facciamo una cosa stand-alone???Che dite?
Chi mi da una mano per realizzare il regolatore di carica?
'---------------------------------------------------------------------------------
' SOLLEVAMENTO AUTOMATICO ACQUA SEQUENZA SERBATOI
' VERSIONE 1.0
'---------------------------------------------------------------------------------
PRAGMA ADVANCED
'-------------------------------------------------------------------------------
'--------------------------------- COSTANTI -------------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------
'--- GESTIONE I/O
CONSTANT H2O_NEL_SERBATOIO=3 ' BIT INPUT ASSENZA ACQUA NEL SERBATOIO DI SOLLEVAMENTO:0->H2O, 1-> No H2O
CONSTANT SERBATOIO_IN_ALTO_NECESSITA_H2O=4 ' BIT INPUT ASSENZA ACQUA (O NON PIENO) SERBATOIO IN ALTO
CONSTANT SERBATOIO_TROPPO_PIENO=14 ' BIT INPUT TROPPO PIENO SERBATOIO (SERVE AL PRECEDENTE)
CONSTANT ALIMENTAZIONE_POMPA=13 ' BIT OUTPUT ALIMENTAZIONE POMPA
'--- GESTIONE LED
CONSTANT LED_TROPPO_PIENO=12 ' BIT OUTPUT LED TROPPO PIENO
CONSTANT LED_H2O_SERBATOIO=11 ' BIT OUTPUT LED PRESENZA ACQUA SERBATOIO
CONSTANT LED_ALLARME_TEMPERATURA=10 ' BIT OUTPUT LED ALLARME TEMPERATURA
' ---TEMPI LAVORO/ATTESA POMPA
CONSTANT SECONDI_MASSIMA_DURATA_LAVORO_POMPA=10
CONSTANT SECONDI_ATTESA_DOPO_LAVORO_POMPA=10
CONSTANT TEMPERATURA_MINIMA_TUBAZIONE=5 ' AL DI SOTTO DEI 5\'b0 LA POMPA NON PARTE
' LM35 SUL CAD1
'-------------------------------------------------------------------------------
' MAIN_SOLLEVAMENTO_ACQUA
'-------------------------------------------------------------------------------
SUB MAIN_SOLLEVAMENTO_ACQUA
' SI SETTANO GLI INGRESSI E LE USCITE DEL PPTEA
SETIO=&H40FF
BEEP ' EMISSIONE DI UN BEEP ALL'AVVIO
REPEAT ' LOOP INFINITO
TEMP_NOK=CADS1*CAD_TO_TEMP < TEMPERATURA_MINIMA_TUBAZIONE
'GESTISCO I LED
OUTBIT(LED_ALLARME_TEMPERATURA)=TEMP_NOK
OUTBIT(LED_TROPPO_PIENO)=!INPBIT (SERBATOIO_TROPPO_PIENO) ' ALZO IL BIT PER IL LED E PER IL SISTEMA A VALLE
OUTBIT(LED_H2O_SERBATOIO)=!INPBIT(H2O_NEL_SERBATOIO) ' ALZO IL BIT DELLA PRESENZA ACQUA NEL SERBATOIO
IF !TEMP_NOK THEN CALL GESTIONE_POMPA
UNTIL TRUE
SUBEND
'-------------------------------------------------------------------------------
' GESTIONE POMPA
'-------------------------------------------------------------------------------
SUB GESTIONE_POMPA
IF !INPBIT(H2O_NEL_SERBATOIO) THEN
RESET_TIMER
WHILE INPBIT(SERBATOIO_IN_ALTO_NECESSITA_H2O) AND !INPBIT(H2O_NEL_SERBATOIO)
POMPA=TRUE
OUTBIT(ALIMENTAZIONE_POMPA)=TRUE
IF TIMER>SECONDI_MASSIMA_DURATA_LAVORO_POMPA THEN BREAK ' LA POMPA FUNZIONA SOLO PER ALCUNI MINUTI
LOOP
IF POMPA THEN
OUTBIT(ALIMENTAZIONE_POMPA)=FALSE
POMPA=FALSE
WAITS SECONDI_ATTESA_DOPO_LAVORO_POMPA ' ATTENDO PRIMA DI UNA EVENTUALE RIPARTENZA
ENDIF
ENDIF
SUBEND
Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 18/11/2014, 12:08:00
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 18/11/2014 12:09:41
|
Molto bello! La possibilità di implementare anche il regolatore di carica è a dir poco fantastica!!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | ecologix1971
| Inviato il: 27/12/2014 21:00:13
|
Come procede il progetto? | | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 28/12/2014 01:47:55
|
Bene, benissimo...dovrei aggiornare tutto e fare qualche foto!
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 28/12/2014 19:57:37
|
suggerimento per il troppo pieno devi usare non DC ma AC per evitare elettrolisi e relativa ossidazione dei contatti, io ti consiglierei un contatto reed con galleggiante e magnete (eterno).
Valvole di non ritorno su ogni pompa per mantenerle piene e senza che debbano aspirare e creare il vuoto per innescare la girante.
per il resto vai!!!! | | | | kekko.alchemi
| Inviato il: 29/12/2014 01:13:07
|
Cosa succederebbe mettendo tutte e tre le pompe in serie vicino al pozzo, e azionandole tutte insieme? La pressione finale sarebbe uguale alla somma delle tre pompe, evitando tutto il marchingegno di serbatoi, c'è qualche controindicazione nel fare questo mi dicono, ma le pompe a immersione dei pozzi (quelle a siluro per intenderci) funzionano proprio con questo principio, hanno tante giranti piccole messe in serie.
Kekko
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti. by kekko
| | | | kekko.alchemi
| Inviato il: 29/12/2014 13:33:54
|
...oppure si possono eliminare i serbatoi ed utilizzare le pompe intermedie come pompe di rilancio. Si posizionano le pompe come nel disegno, ma si tolgono i serbatoi, il tubo che arriva dalla pompa più in basso, entra direttamente nella pompa più in alto. In questo modo ogni pompa lavorerà alla stessa pressione, evitando sovrapressioni sulle giranti, e soprattutto evitando i meccanismi dei serbatoi.
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti. by kekko
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 29/12/2014 13:43:23
|
la proposta di metterle in serie l'ho presa in considerazione ma l'obiettivo sarà mettere le pompe alimentate da un sistema a pannelli solari.
Quest'ultima cosa che proponi è interessante anche se funzionerebbero sempre tutte e 3 insieme e non sarebbe per niente male...se non c'è il sole vado di enel. Ho solo un dubbio...ma se le pompe sollevano acqua a velocità diversa, come accade ore, non potrebbe crearsi qualche problema di vuoto d'aria?
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Biomass
| Inviato il: 29/12/2014 13:59:51
|
ciao bolle...
ho trovato una pompa ad ingranaggi con prevalenza di 140metri.
bassi consumi, poco lavoro... è la CFP-CF
web.
LINK
PDF LINK
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 29/12/2014 14:10:05
|
oppure centrifuga.. op32/11
LINK
LINK
come non detto....
ho letto ora che devi stare sotto i 400watt
Modificato da Biomass - 29/12/2014, 14:21:10
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 30/12/2014 00:27:03
|
la CFP CF non è male...sai per caso il costo?
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Biomass
| Inviato il: 31/12/2014 11:50:26
|
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua, 30/12/2014 00:27:03 )
la CFP CF non è male...sai per caso il costo?
avevo un dubbio sulla cfp cf
dice che è indicata per fluidi viscosi....
comunque non saprei per il costo...
interessante sarebbe una modifica ad una vecchia idropulitrice...
non so.....ma il modificare la pompa alta pressione, potrebbe avere
la spinta sufficente a superare i 100m?
Sono sempre oltre i 1600w però.....
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|