Temperatura acqua calda sanitaria singhiozzante
FinePagina

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 17:32:07

CITAZIONE (lasalute, 02/12/2014 16:30:04 ) Discussione.php?212175&2#MSG29

Ci dovrà pur essere una qualche regolazione del gas a bordo dello scaldacqua.

Lo dicevo anch'io... tale regolazione, c'è anche nei fornelli della cucina... per intendersi quella che si va a variare secondo l'utilizzo di metano o gpl dopo la sostituzione degli ugelli...
Forse, sin dall'inizio, non è stata "considerata"... ma prima andrebbe verificato...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

leonof
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:425

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 19:31:09

Nel manuale da te postato c'era questa pagina di controllo. Per caso gia l'hai seguita?

La pressione dell'acqua mi sa che è fuori questione , nel manuale da come valore minimo 0,15bar normale 2bar massimo 10bar ( a meno che non gli arriva qualche picco sporadico che fa andare in stallo )

Eccesso di temperatura mi sembra strano dovrebbe la caldaia stessa modulare la quantità di gas in base la richiesta di acqua , non penso che riscaldi tot litri di acqua a prescindere dal consumo.

( La fiamma è regolare? )
Problema:

fiamma del bruciatore
irregolare e l’apparecchio
successivamente si spegne

Causa:

- condotto scarico/aspirazione
non ben installato

Soluzione:

controllare la tenuta del
condotto





Immagine Allegata: caldaiabolle.jpg
 
ForumEA/C/caldaiabolle.jpg



Modificato da leonof - 02/12/2014, 19:42:25
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 20:23:24

Non è detto che lo scaldaacqua moduli. Magari dovrebbe lavorare con pressioni del gas molto più basse.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 20:28:37

Confermata la cosa:il problema dell'acqua snghiozzante c'è sempre stato!



CITAZIONE (lasalute, 02/12/2014 20:23:24 ) Discussione.php?212175&2#MSG29

Ci dovrà pur essere una qualche regolazione del gas a bordo dello scaldacqua.

L'ho trovata, era inguattata sotto i tubi...ed ho messo il rubinetto metà aperto( il rubinetto ha 90° di escursione ...ora l'ho messo a 45°...sarà metà il passaggio...e chi lo sa)!

Ma il problema è che la caldaia è tutta chiusa e non si vede la fiamma...


CITAZIONE (leonof, 02/12/2014 20:28:37 ) Discussione.php?212175&3#MSG31
Nel manuale da te postato c'era questa pagina di controllo. Per caso gia l'hai seguita?

Visto tutto...è tutto regolare!



Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 02/12/2014, 20:32:56


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 20:35:10

Ma il rubinetto che hai parzializzato è esterno o interno allo scaldaacqua?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 21:10:04

...vai a farti la doccia...subito

Faccine/Smileys_0007.gif



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 21:18:48

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua, 02/12/2014 21:10:04 ) Discussione.php?212175&3#MSG33


il rubinetto ha 90° di escursione ...ora l'ho messo a 45°...sarà metà il passaggio...e chi lo sa)!

Non è detto...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 08:00:11

CITAZIONE (lasalute, 02/12/2014 21:18:48 ) Discussione.php?212175&3#MSG35

Ma il rubinetto che hai parzializzato è esterno o interno allo scaldaacqua?

esterno...

Non ho fatto nessuna prova...siamo usciti e poi quando siamo tornati ho dovuto recuperare i cani, tappare il buco alla rete etc etc...nottataccia!
Questa sera vi aggiorno sulle evoluzioni!



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 23:14:07

Secondo me dovresti fare un controllo più tecnico. Ovvero controllare sui dati di targa la pressione giusta di esercizio dello scaldacqua. Confrontarlo con quello del bombolone gpl (probabilmente c'è un riduttore di pressione) ed controllare eventuali riduttori prima dei fornelli. Probabilmente c'è un errore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 23:32:09

Ragazzi , vi adoro!
Ho fatto la doccia e sono rimasto dentro 10 minuti senza imprecare!
Non so se è il caso di fare i salti di gioia...ma è andata, l'unica cosa variata è il rubinetto a metà della manopola del gas!
Incredibile...non ci avrei scommesso nemmeno un centesimo!!!!



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 23:44:00

sono contento per te



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 04/12/2014 11:31:57

Argomento meglio quello che è successo, le variazioni ci sono state...in genere mettevo la manopola del miscelatore a metà ...dopo aver dimezzato l'apertura del rubinetto, per ottenere la stessa temperatura, il miscelatore l'ho dovuto mettere un po più verso sinistra ...quindi il passaggio minore del gas si è fatto sentire.
A questo punto la domanda è : come cavolo è possibile una cosa del genere? Forse il limitatore di pressione del bombolone limita male?
Però va anche detto che il serbatoio è a 10 metri da casa...relativamente vicino rispetto le normali istallazioni...ba bo bu!
Vediamo come evolve la cosa...vi tengo aggiornati!!!



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/12/2014 12:37:26

Come ho scritto sopra controlla le pressioni di esercizio.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 04/12/2014 12:42:46

Evvaiiii......
Io ritengo, che proprio sul bruciatore, ci dobrebbe essere una regolazione (tipo vite "rubinetto") con la quale fare una regolazione ad hoc... escluse altre sorti fi problematiche...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 04/12/2014 12:55:34

Ora che ci sono... voglio arrivare fino in fondo!!!!
Questo è quanto estratto dal manuale:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/C/PressioneGas.jpg


il mio bombolone (interrato) contiene GPL ...dovrebbe essere il G30...confermate? Inoltre vedo che c'è una doppia identificazione che dipende dal N. di ugelli...cosa vuol dire? Devo contare il numero di ugelli? Cmq vedo che la pressione all'uscita del bombolone in entrambe i casi è 30 millibar. Confermate?
Poi verifico anche tutto il resto...anche se vedo una differenza piccolissima di ugelli a seconda del gas....come faccio a verificarli .....miiiiiiiii!!!!
Ricordate che la caldaia è chiusa!

PS:Questa sera chiedo come si è comportata la caldaia con gli altri componenti della famiglia...



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 