rafffooo
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 14/04/2015 23:52:26
|
Ciao a tutti, mi chiamo Raffaele e sono nuovo sul Forum.
Vi spiego subito qual è il mio quesito.
Ho avuto in regalo i seguenti componenti e vorrei sapere quale sarebbe il miglior progetto per poter sfruttare al meglio il tutto.
1 Inverter Steca AJ 1300-24;
2 Regolatori di carica Steca PR3030
16 Pannelli Kyocera KC130GHT-2
4 Pannelli Kyocera KC85T-1
Vorrei realizzare un impianto di tipo "off grid", al quale collegare l'intero impianto luci (non prese) di casa.
Non ho le batterie che dovrei acquistare.
Grazie a chi mi saprà aiutare
Modificato da rafffooo - 15/04/2015, 03:00:15
| |
| | calcola
| Inviato il: 15/04/2015 07:58:00
|
La tua domanda è troppo generica. Specifica: i regolatori di carica sono MPPT? I pannelli sono a 12V o 24V? Dove pensi di montare i pannelli? I pannelli durante il giorno sono per qualche ora in ombra?
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | rafffooo
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 15/04/2015 14:27:04
|
Dimmi quale valore dell'etichetta dei pannelli devo riportarti.
I regolatori invece sono PWM.
Installo tutto su una terrazza, quindi in piano, e non ci sono zone d'ombra.
Grazie | | | | calcola
| Inviato il: 16/04/2015 19:52:01
|
In etichetta del pannello la voce Voc. Se il regolatore è un PWM l'impianto dovrà funzionare a 24V, la tensione dell'inverter. Quindi l'unica incertezza che hai è nel collegamento dei pannelli,
La disposizione orizzontale non è ottimale, meglio inclinarli.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | rafffooo
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 17/04/2015 15:58:21
|
grazie,
dunque, per i pannelli da 130W, il Voc è di 21,9V.
per i pannelli da 85W, il Voc è di 21,8V.
Per quanto riguarda l'inclinazione, sto già progettando delle staffe con diverse angolazioni da gestire durante l'arco dell'anno. | | | | calcola
| Inviato il: 20/04/2015 17:24:56
|
I pannelli sono quelli classici per la 12V nominale quindi li devi collegare in serie di due, per ogni coppia di pannelli devi fare una discesa, tutte le discese unite in parallelo si collegano insieme all'ingresso del regolatore PWM. L'uscita del regolatore va alle batterie. L'inverter in parallelo alle batterie. Lo schema è quello dell'icona che è stata attribuita alla tua discussione.
Tra le batterie e l'inverter metti un fusibile di adeguato amperaggio. I cavi delle discese vanno dimensionati in base alla lunghezza, quindi non ti resta che misurare la distanza tra pannelli e regolatore e postare la lunghezza.
Modificato da calcola - 20/04/2015, 17:28:15
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | calcola
| Inviato il: 20/04/2015 17:26:53
|
Come non detto, lo schema dell'icona non è adatto al tuo scopo, meglio questo:
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | rafffooo
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 21/04/2015 13:06:17
|
grazie mille.
vi aggiorno appena possibile.
intanto potresti dirmi il calcolo per la sezione dei cavi in base alla distanza PV-PWM?
Modificato da rafffooo - 21/04/2015, 13:15:21
| | | | calcola
| Inviato il: 22/04/2015 07:50:38
|
Se fai una ricerca sul forum troverai un applicativo che ti permetterà il calcolo.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | bj40
| Inviato il: 22/04/2015 10:27:59
|
eccolo:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php | | | |
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|