Installazione Anselmo Cola Mod. Termo Ellisse
FinePagina

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 07:56:35

Ciao a tutti, la stufa ha un tubo apposito per il riempimento viene caricata da li. Se guardi la foto e quello in mezzo vicino la griglia.

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 09:12:35

Sarebbe opportuno installare una saracinesca di regolazione del flusso sopra la VAC per evitare che VAC stessa si "mangi" tutta la circolazione lasciando l'impianto fermo.

In molti casi l'acqua ricircola prevalentemente tra generatore e VAC creando un loop fine a se stesso, con la saracinesca si apre quel tanto che serve a non far rientrare nel generatore acqua fredda.

Le termostufe a pellet non sono come quelle a legna che per rendere devono andare sempre al massimo, infatti con il pellet si ha una modulazione ampia che spesso porta la temperatura sotto la soglia dei 65° (tipico) dove le VAC sono tutte aperte e spesso si nota che il generatore ha 70° mentre all'impianto ne vanno 60, con la saracinesca si evita il ricircolo prevalente del flusso al generatore.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/saracinescaVAC.jpg



Modificato da Grysogeno - 08/06/2015, 09:16:45
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 12:52:27

Oppure basta impostare set temperatura acqua sopra i 65. Come impostare la partenza del circolatore sopra i 65.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 20:06:28

Oggi abbiamo terminato i lavori e non siamo riusciti a resistere alla tentazione di provarla, collaudo andato bene nessuna anomalia.
Ora rimane solo di attendere che arrivi il freddo per fare il vero collaudo.
Con calma anche ci sono da portare e collegare i fili per il termostato ambiente.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/1_10.jpg

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/2_7.jpg

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 20:18:01

Ottimo lavoro!



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 20:46:44

CITAZIONE (lasalute, 08/06/2015 20:18:01 ) Discussione.php?212698&3#MSG32

Oppure basta impostare set temperatura acqua sopra i 65. Come impostare la partenza del circolatore sopra i 65.


Mi credi se ti dico che faccio girare l'acqua a 52° massimi?

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 20:53:15

Grazie per i complimenti, ho visto che in origine la stufa ha impostato la temperatura acqua a 70° e la partenza pompa a 54° penso che questi valori con la vac tarata a 55° siano OK.
La pressione impianto da freddo caricata a 1 bar mentre a caldo è arrivata a 1,6 bar con acqua a 73°

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 21:20:38

CITAZIONE (Grysogeno, 08/06/2015 20:53:15 ) Discussione.php?212698&3#MSG31

Sarebbe opportuno installare una saracinesca di regolazione del flusso sopra la VAC per evitare che VAC stessa si "mangi" tutta la circolazione lasciando l'impianto fermo.

In molti casi l'acqua ricircola prevalentemente tra generatore e VAC creando un loop fine a se stesso, con la saracinesca si apre quel tanto che serve a non far rientrare nel generatore acqua fredda.

Le termostufe a pellet non sono come quelle a legna che per rendere devono andare sempre al massimo, infatti con il pellet si ha una modulazione ampia che spesso porta la temperatura sotto la soglia dei 65° (tipico) dove le VAC sono tutte aperte e spesso si nota che il generatore ha 70° mentre all'impianto ne vanno 60, con la saracinesca si evita il ricircolo prevalente del flusso al generatore.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/saracinescaVAC.jpg


Buona sera grazie per il consiglio dato.
Sulla mia caldaia ho installato un bypass dopo la vac ma ho visto che lavorando con la temperatura acqua 70° non ho nessun problema, infatti il bypass e sempre stato chiuso.



Immagine Allegata: 4.jpg
 
ForumEA/E/4_4.jpg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 22:54:26

Con quanto proposto da Grysogeno (...e non è un bypass), hai una risposta più rapida da parte dell'impianto...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 23:26:40

già accesa??
mi hai battuto.....ma si sapeva.
tuo suocero è uno che non perde di vista l'obbiettivo e ci da dentro
wow bene



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/06/2015 23:40:27

CITAZIONE (Grysogeno, 08/06/2015 23:26:40 ) Discussione.php?212698&3#MSG35

CITAZIONE (lasalute, 08/06/2015 20:18:01 ) Discussione.php?212698&3#MSG32
Oppure basta impostare set temperatura acqua sopra i 65. Come impostare la partenza del circolatore sopra i 65.


Mi credi se ti dico che faccio girare l'acqua a 52° massimi?

Ci può stare anche se si hanno radiatori in ghisa si è ben distanti dal massimo rendimento, Se in acciaio può andar bene.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 00:41:20

Complimenti al suocero (ma anche a te) avete fatto un bel lavoro, le temperature che hai citato vanno più che bene, partenza pompa 55°, temperatura acqua caldaia 70°, il vaso d'espansione è ben dimensionato dato le pressioni in gioco, sono ideali, la vac si autoregola, va bene così, non ti preoccupare, e poi gli idraulici di vecchia generazione hanno l'esperienza e molto buon senso, a volte non sappiamo degli ultimi ritrovati del progressso, vero, ma ci vuole poco a capire.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 07:36:34

Ma tutti quei tubi nudi non sarebbe meglio isolarli?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 08:23:07

Grazie a tutti per i vostri consigli e complimenti, quando arriverà l'inverno vediamo bene il funzionamento e se usciranno problemi di gestione.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 08:25:55

CITAZIONE (lasalute, 09/06/2015 08:23:07 ) Discussione.php?212698&3#MSG42

Ma tutti quei tubi nudi non sarebbe meglio isolarli?


Hai ragione non sarebbe una brutta idea.

 