Installazione Anselmo Cola Mod. Termo Ellisse
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 12/06/2015 22:15:53

CITAZIONE (Grysogeno, 12/06/2015 22:12:28 ) Discussione.php?212698&6#MSG78

CITAZIONE (lasalute, 11/06/2015 12:58:33 ) Discussione.php?212698&6#MSG76

Ma questo solo nel caso di malfunzionamento della vac. Con caldaia a regime e temperatura superiore a 10°C nominali non c'è flusso nel bypass ma 10 dai termosifoni. Il trafilamento non è superiore al 3% sulle esbe a regime.


Questa valvola serve ad accorciare i tempi di messa a regime dell'impianto, se poi si tiene acceso 24 su 24, non serve nemmeno la VAC.

CITAZIONE (lasalute, 11/06/2015 19:16:50 ) Discussione.php?212698&6#MSG77
a pagina 106 sotto il paragrafo funzionamento dicono che non
richiede alcuna valvola di regolazione nella conduttura di bypass.


Avevo visto anch'io sta cosa e poi negli schemi mi ritrovo la valvola.

Valgono gli schemi o le diciture?


Non bisogna confondere la vac con la valvola di bilanciamento impianto, che si installa quando si hanno problemi su impianti non bilanciati, ma ripeto la valvola di bilanciamento non ha nulla a che vedere con la vac, è solo una spesa in più se l'impianto è fatto bene e bilanciato.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/06/2015 07:46:28

Vedi Roero quello che intendeva Grysogeno è che dopo aver riscaldato l'ambiente continuava con la caldaia al minimo con temperature acqua sui 57°C. Questo comporta che la vac fa grande perdita di carico perché è poco aperta verso i caloriferi "stallando l'impianto". Con quella valvola di bilanciamento diminuisce il flusso sul bypass per mandarne all'impianto.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 13/06/2015 08:15:50

CITAZIONE (lasalute, 13/06/2015 07:46:28 ) Discussione.php?212698&6#MSG83

Gastoneg bisognerebbe quantificare quanto ricircolo hai.


Il mio impianto è composto da 15 termosifoni in acciaio con valvole termostatiche per un totale di circa 250 litri, due di questi termosifoni quelli più grandi sono sempre aperti senza valvola Termostatica.
La caldaia quando modula da diverse ore la temperatura dell'acqua sul ritorno prima della vac è di circa 40° mentre in mandata è fissa a 56°
Se io voglio aumentare queste temperature basta che rimonti una valvola termostatica su un dei due termosifoni aperti citati sopra.



Modificato da Gastoneg - 13/06/2015, 10:55:44
 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/06/2015 19:12:24

E aumentare leggermente la potenza di modulazione? forse a scapito di qualche spegnimento e relativa accensione in più, ma è più logico comunque tenere l'impianto almeno a 65°.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/06/2015 19:51:11

Mandata a 56° vuole dire vac appena aperto sull'impianto. In quel caso (impianto caldo) bypassare la vac sarebbe l'ideale.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 13/06/2015 21:16:48

la caldaia in inverno si comporta come segue:
In una giornata tipo in pieno inverno la caldaia si accende alle 6 del mattino lavora a regime per circa 4/5 ore portando la temperatura acqua in caldaia sui 70° e il termostato ambiente di solito passato questo tempo raggiunge la temperatura impostata. Dopo fino alle 10 di sera ora di spegnimento caldaia lei lavora sempre in modulazione e con il passare del tempo piano piano la temperatura in caldaia scende fino a 56°
tutto questo con due termosifoni senza valvola termostatica sempre aperti. Se io invece rimonto una valvola termostatica su uno dei due termosifoni la temperatura in caldaia rimane sui 65°.
Uso il sistema dei due termosifoni sempre aperti per evitare sovratemperature in caldaia con conseguente spegnimento, mi spigo meglio in quanto può succedere che in una giornata meno fredda o perché la moglie chiude dei radiatori e dopo si dimentica di riaprirli che la temperatura salga, invece con i due termosifoni sempre aperti difficile che questo succeda.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/06/2015 23:40:47

Mala tua caldaia (che non conosco bene) se la temperatura scende, non aumenta in automatico la potenza riportando la temperatura acqua a 65°?
Se non puoi fare altro, meglio mettere un altro circuito che bypassa la vac, ma modificherei le impostazioni della caldaia, che quando scende di 5° nella temperatura impostata aumenta la potenza e la riporta al valore impostato.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 14/06/2015 08:57:17

Ciao Santino, si volendo lo posso fare basta cambiare le impostazioni e farla lavorare senza il termostato ambiente.
Impostata in questo modo consuma piu pellet, avevo provato questa impostazione appena installata la caldaia.
Non sarebbe una brutta idea dato che ho montato su tutti i termosifoni le valvole termostatiche e forse impostando la temperatura max in caldaia a 65° (adesso e a 72°) i consumi calano ma credo che impostando in questo modo la caldaia avrò problemi di sovratemperatura.
Come si potrebbe fare per ovviare a questo problema senza fare spegnere la caldaia?



Modificato da Gastoneg - 14/06/2015, 12:22:51
 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 14/06/2015 15:17:26

Imposterei la caldaia a 68° (così ho fatto io) con un isteresi di 5°, poi vedi come va, fai lavorare le valvole termostatiche per la temperatura che ti è congeniale e stai a vedere, se non provi non puoi sapere esattamente come funzionerà, fai in modo di avere sempre almeno un circuito aperto senza la valvola termostatica, tipo il boiler o il termo di un bagno, questo perché la pompa non crei troppa prevalenza nell'impianto.
Puoi anche aumentare un po' l'isteresi a 8°, in modo che la caldaia aumenta la potenza quando scende a 60°, dovrebbe aumentare per gradi, nel senso che dalla modulazione si mette a potenza 1 o al massimo due, altra possibilità potrebbe essere di aumentare leggermente la potenza di modulazione aumentando la caduta pellet ed aria comburente di poco, in modo che mantenga l'acqua nell'impianto a 60°.



Modificato da Roero - 14/06/2015, 15:23:14


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 14/06/2015 19:36:16

Si il prossimo inverno proverò a fare in questo modo.
Mamma mia quante cose da provare a fare....... e da testare...........
Grazie a tutti per i consigli e per la vostra pazienza a sopportarmi.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/06/2015 01:38:09

Tranquillo, il primo anno che avevo installato la caldaia perdevo ore a controllare tutto ciò che faceva la caldaia e come reagiva ad ogni modifica, proprio per avere il miglior funzionamento ed il minor consumo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 20:03:28

Primi test eseguiti sulla Anselmo Cola Elisse, bella macchina molto silenziosa carina da vedere e molto ben curata nei particolari.

Per ora lavora senza termostato ambiente e con la sua sonda ambiente disattivata, in pratica quando raggiunge la temperatura max dell'acqua impostata a 65° va in modulazione.
Anche il bollitore collegato come un termosifone senza ne valvole e termostati si scalda subito e il bello mantiene la temperatura acs costante.
Per adesso tutto ok comunque tutto da rivedere quando sarà più freddo.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 20:26:55

perfetto, come immaginavo.
avete fato un bel lavoro.
Metterai un termostato ambiente o la lascerete così?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 20:52:08

Bisogna vedere cosa dice il suocero......
Se fosse per me si lo metterei, forse se riesco a convincerlo prima monta una valvola motorizzata comandata da un termostato sul bollitore, per evitare che quando questo ha la temperatura dell'acqua più alta di quella della stufa non ceda calore.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 20:56:06

CITAZIONE (Gastoneg, 04/10/2015 20:26:55 ) Discussione.php?212698&7#MSG101

Primi test eseguiti sulla Anselmo Cola Elisse, bella macchina molto silenziosa carina da vedere e molto ben curata nei particolari.

Per ora lavora senza termostato ambiente e con la sua sonda ambiente disattivata, in pratica quando raggiunge la temperatura max dell'acqua impostata a 65° va in modulazione.
Anche il bollitore collegato come un termosifone senza ne valvole e termostati si scalda subito e il bello mantiene la temperatura acs costante.
Per adesso tutto ok comunque tutto da rivedere quando sarà più freddo.

Sono contento che funzioni tutto bene, il boiler, come da sempre affermo, collegato come un termo, costa poco installarlo e non assorbe molte calorie dalla stufa in quanto essendo vicino entra acqua calda ed esce quasi alla stessa temperatura, invece di staccarsi tramite termostato, quando arriva in temperatura, non fa altro che rimandare la stessa acqua alla stessa temperatura nella stufa, ergo, non consuma.
Invece per la temperatura ambiente, ti consiglierei un cronotermostato ambiente, così la stufa oltre che andare in modulazione, quando raggiunge la temperatura ambiente, andrà anche in stand by o eco-stop dipende cosa prevede la A. Cola, risparmi ancora di più.
Nella mia zona c'è un grossista di idraulica che tratta anche le stufe Cola, ne ha parecchie in esposizione e ti dirò che mi piacciono molto, in quanto ben rifinite, sul funzionamento non ho mai avuto l'occasione di metterci le mani.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 