| teomet
| Inviato il: 14/08/2015 15:35:53
|
CITAZIONE (Biomass, 14/08/2015 15:32:32 )
hai tutti i tubi non isolati.
approfitta della doccia di un familiare e tastando tutti i tubi, capirai dove c'è l'inghippo.
secondo me la fredda della miscelatrice, genera un circuito alternativo, facendo fermare la pompa.
potrebbe essere che la fredda della miscelatrice entra con più forza e intoppa l'uscita della calda,ma l'ho regolata tutta aperta,e anche se la temperatura dell'acqua nel pannello e regolare,cioe 40/45 gradi appena apro la calda parte l'autoclave,per poi staccarsi dopo un po.
l'idea del flussometro secondo la mia impressione e interessante,se metto un flussomero a monte dell'autoclave,appena apro l'acqua calda il flussometro rileva lo scorrimento dell'acqua e fa partire l'autoclave,cosi le pressioni non ci sono in gioco. | | | | lasalute
| Inviato il: 14/08/2015 15:50:13
|
Un pressostato di massima ci vuole in ogni caso. Comunque rischi di avere poi troppa pressione sulla fredda.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Biomass
| Inviato il: 14/08/2015 15:53:22
|
secondo me c'è un circuito anomalo.
la calda che proviene dalla caldaia e che si innesta tra deviatrice e miscelatrice, ha una pressione alta, rispetto a quella dell'autoclave.
quindi si generano dei circuiti strani impedendo il corretto funzionamento.
proverei a chiudere la valvola che intercetta la fredda (4bar) a sinistra della miscelatrice
poi chiuderei l'acqua 4bar, che proviene dalla caldaia.
in pratica proverei a fare una doccia con acqua dell'accumulo con la calda a 1,6bar e la fredda a 4 bar miscelata dal rubinetto
Modificato da Biomass - 14/08/2015, 15:57:00
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teomet
| Inviato il: 14/08/2015 15:58:10
|
CITAZIONE (Biomass, 14/08/2015 15:53:22 )
secondo me c'è un circuito anomalo.
la calda che proviene dalla caldaia eche si innesta tra deviatrice e miscelatrice, ha una pressione alta, rispetto a quella dell'autoclave.
quindi si generano dei circuiti strani impedendo il corretto funzionamento.
proverei a chiudere la valvola che intercetta la fredda (4bar) a sinistra della miscelatrice
poi chiuderei l'acqua che 4bar, che proviene dalla caldaia.
in pratica proverei a fare una doccia con acqua dell'accumulo con la calda a 1,6bar e la fredda a 4 bar miscelata dal rubinetto
L'acqua calda in uscita dalla caldaia e quella del pannello e i bar so no quelli dell'autoclave,la fredda a 4 bar non entra nella caldaia,ho provato a chiudere il rubinetto della fredda nella miscelatrice ma l'autoclave non parte in meniera corretta. | | | | Biomass
| Inviato il: 14/08/2015 16:07:23
|
vero
ingrandendo la foto, ho visto i tubi che per prospettiva mi hanno fatto pensare ad un altra causa.
può essere che l'acqua in caduta naturale, abbia una pressione sua, dando fastidio al pressostato?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lasalute
| Inviato il: 14/08/2015 16:09:18
|
E se ci fosse calcare nello scambiatore della caldaia limitando la portata?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Roero
| Inviato il: 14/08/2015 16:10:29
|
Ma non funziona solo ora, o prima ti funzionava?
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 14/08/2015 16:12:45
|
Ma un banale presscontrol (che se non ricordo male incorpora flussostato, pressostato e valvola di non ritorno) a comandare la pompa?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 14/08/2015 16:16:01
|
CITAZIONE (marcosnout, 14/08/2015 16:12:45 )
Ma un banale presscontrol (che se non ricordo male incorpora flussostato, pressostato e valvola di non ritorno) a comandare la pompa?
quoto
gira gira, cadiamo nella stessa possibile soluzione
e un vaso di espansione?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lasalute
| Inviato il: 14/08/2015 16:18:40
|
Dipende dal problema. Se c'è una caduta di pressione c'è poco da fare.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Roero
| Inviato il: 14/08/2015 16:21:47
|
Vorrei vedere il pannello solare ed il suo serbatoio, prima di esprimermi.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | teomet
| Inviato il: 14/08/2015 16:26:57
|
CITAZIONE (Roero, 14/08/2015 16:21:47 )
Ma non funziona solo ora, o prima ti funzionava?
l'impianto è stato installato qualche mese fa tutto nuovo,e fa cosi dall'inizio,comunque grazie a tutti!è un gran bel piacere vedere tanti aiuti. | | | | lasalute
| Inviato il: 14/08/2015 16:30:23
|
Secondo me l'acqua in ingresso all'accumulo e stata presa in un punto sbagliato.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | teomet
| Inviato il: 14/08/2015 16:31:30
|
CITAZIONE (marcosnout, 14/08/2015 16:26:57 )
Ma un banale presscontrol (che se non ricordo male incorpora flussostato, pressostato e valvola di non ritorno) a comandare la pompa?
mi puoi allegare di cosa si tratta?in sostanza a me per risolvere necessità che quando richiedo l'acqua calda l'autoclave parta e vada fino a che non chiudo il rubinetto o la doccia.
in questo caso il presostato e troppo sensibile alle variazioni di pressione presenti. | | | | marcosnout
| Inviato il: 14/08/2015 16:33:43
|
CITAZIONE (lasalute, 14/08/2015 16:30:23 )
Dipende dal problema. Se c'è una caduta di pressione c'è poco da fare.
Ma se ci fosse una caduta di pressione la pompa non dovrebbe fermarsi nemmeno con il solo pressostato, o sbaglio?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| |
| | |
|