informazione post montaggio pannello circolazione naturale
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 00:56:21

Parlando di pannelli solari a circuito chiuso non ci sono problemi se non per l'installazione, mentre per i pannelli come dici tu a circuito aperto, quelli che hanno il serbatoio più il alto del pannello e la circolazione è sempre naturale, chi se lo fa da sé l'acqua la fa scendere per caduta naturale, nel caso di teomet è stato fatto a mio avviso un lavoro misto dove alla fine non si riesce a trovare la giusta tecnologia per farlo funzionare bene,
Un pannello in pressione, che lavora ad una pressione da 1,2-1,5 bar a freddo e circa 2-2,5 bar a caldo, non scalda acqua che poi viene usata come acs, ma scalda acqua tecnica che scalda una serpentina, lavora esattamente come una caldaia con qualche differenza.
Il pannello di Teomet, che avevo chiesto di vedere, ma finora nisba, dovrebbe avere il serbatoio appena sopra il pannello, la circolazione è data dall'acqua del pannello che riscaldando sale nella parte superiore del serbatoio per convenzione naturale e dovrebbe essere immessa in rete (data l'altezza) direttamente con la pressione data dall'altezza del serbatoio, esempio altezza del serbatoio 10 metri da terra, pressione 1 bar, qui hanno voluto mettere questo motore, ma io ho seguito solo le parole di Teomet e non ho notato che mancava il serbatoio, in quanto parlava di autoclave, ma che autoclave non è, fosse stata un autoclave, cioè un serbatoio con motore, problemi non ne aveva.
Però io ho letto l'etichetta del motore postata e dice che porta a 18 metri di altezza, ergo, potenza del motore 1,8 bar al massimo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 01:09:19

Tu volevi sapere il motivo del perché si sceglie un pannello a circolazione naturale invece che forzata, probabilmente solo perché non si possiede o non si vuole installare un boiler termo o solare, ma poi ci sono problemi a valle e bisogna accontentarsi, per il nostro Teomet era sicuramente meglio un pannello a circolazione forzata ed un boiler idoneo.
Questi i dati che ho rilevato dalla foto di Teomet, ma non sono come quelli messi da te:



Immagine Allegata: pompa.jpg
 
ForumEA/F/pompa.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 01:15:17

In realtà è un autoclave (con tutti i distinguo) ha una capacitanza di 5 litri, per cui fa troppo in fretta ad andare in pressione e staccarsi, per riprendersi deve prima scendere molto di pressione.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 01:21:23

CITAZIONE (Claudio, 15/08/2015 01:15:17 ) Discussione.php?212982&5#MSG76

Questa la pompa, non è a girante ma a palette quindi pressione ne può fare sicuramente, scusa Teomet come hai misurato la pressione dell'acqua calda?


parlando con la ditta fp-tech mi hanno confermato che lavora fa quei bar, ma non li ho misurati, e una indicazione che mi hanno dato loro.

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 01:31:25

Il pannello e questo, ma non è presunto, e senza pressione a circolazione naturale.domani vi posso fare una foto dal vivo.



Immagine Allegata: pannello-solare-termico-heat-pipe-pressurizzato-150-lt-acciaio-inox-acqua-calda-sanitaria.jpeg
 
ForumEA/F/pannello-solare-termico-heat-pipe-pressurizzato-150-lt-acciaio-inox-acqua-calda-sanitaria.jpeg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 02:54:28

CITAZIONE (Claudio, 15/08/2015 01:31:25 ) Discussione.php?212982&5#MSG77

CITAZIONE (Roero, 15/08/2015 00:10:53 ) Discussione.php?212982&5#MSG70
Un po' diverso da come pensavo io.

Roero, dato che tu sei sicuramente il più informato sui pannelli per solare termico "essendo produttore" scherzo naturalmente,
Perdona la domanda magari scontata, quale è il motivo che ci può indurre a scegliere un sistema a circuito aperto invece di quello forzato, non riesco a capire.


....ormai risulta obsoleto, questo tipo di solare termico.
sia head pipe che circolazione naturale, sono nicchie in via di estinzione, per fortuna.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 09:49:58

Questa è la foto del pannello sul tetto.



Immagine Allegata: 20150815_094446.jpg
 
ForumEA/F/20150815_094446.jpg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 10:29:36

CITAZIONE (Biomass, 15/08/2015 09:49:58 ) Discussione.php?212982&6#MSG83

CITAZIONE (Claudio, 15/08/2015 01:31:25 ) Discussione.php?212982&5#MSG77
CITAZIONE (Roero, 15/08/2015 00:10:53 ) Discussione.php?212982&5#MSG70
Un po' diverso da come pensavo io.

Roero, dato che tu sei sicuramente il più informato sui pannelli per solare termico "essendo produttore" scherzo naturalmente,
Perdona la domanda magari scontata, quale è il motivo che ci può indurre a scegliere un sistema a circuito aperto invece di quello forzato, non riesco a capire.


....ormai risulta obsoleto, questo tipo di solare termico.
sia head pipe che circolazione naturale, sono nicchie in via di estinzione, per fortuna.

Perché per fortuna?

I collettori heat-pipe offrono, come vantaggi, un modesto inseguimento solare, il quale, li fa rendere , a parità di ore di insolazione, leggermente di più, inoltre soffrono meno di dispersione verso l'ambiente, e anche questo ne aumenta il rendimento.

I pannelli a circolazione naturale (e in questo caso considero solo quelli in cui l'acs passa in uno scambiatore immediato, evitando il contatto diretto con l'acqua tecnica e risultando a pressione di impianto) sono sicuramente antiestetici e si integrano solo parzialmente con gli impianti di riscaldamento a biomasse, ma, sono un'alternativa per chi non ha spazio e sono validissimi per chi ancora (purtroppo) si scalda a gas, inoltre non necessitano di corrente elettrica (e anche questo è risparmio)

Purtroppo, dico io, non hanno preso assolutamente piede (almeno in Italia) i sistemi drain-back che non necessitano assolutamente di glicole...



Modificato da marcosnout - 15/08/2015, 10:41:44


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 12:15:17

...forse il "per fortuna" è dovuto all'orario...

dovendo scegliere la tipologia del pannello, ho chiesto in giro.(20 persone almeno)
Non c'è stato uno, che pur vendendoli, mi abbia proposto un head pipe....anzi...
Tanto meno uno a circolazione naturale come si faceva negli anni 80.
Non ce l'ho con l'head pipe che son sicuro sia ancora una valida tecnologia.
Forse più adatto a paesi europei con meno sole di noi.
Penso che un piano selettivo, sia sempre una ottima scelta.
Poi la "delicatezza" dei tubi, in caso di grandine, obbliga a continue manutenzioni.
Spero non ve la siate presa...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 13:26:06

E perché bisognerebbe prendersela???
Ci si confronta!

Sicuramente non ti hanno proposto un cn...e ci mancherebbe altro!

I cn sono un'alternativa...piuttosto che niente e` meglio piuttosto...

Per gli hp, può darsi tu abbia ragione dicendo che sono indicati per altre latitudini.

Per la resistenza alla grandine, il vetro e' più sottile ma impatta meno e in caso di sostituzione di un tubo non hai fermo impianto...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 16:12:10

Il pannello in questionepresumonon abbia serpentina anterna ma vieneusata l'acqua che scalda, pertanto deve intervenire la pseudo autoclave, se scaldasse una serpentina non ci sarebbe bisogno dell'autoclave e non avrebbe alcun problema.
@ Marco, sto scrivendocol nuovo pc che ho assemblato, ho tolto tutto dal vecchio del 2002, un amico del forum mi ha procurato scheda, processore e alimentatore e hard disk precaricato, a me è bastato rimontare il tutto, ha il linux mint e va come una scheggia.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 16:23:41

CITAZIONE (Roero, 15/08/2015 16:12:10 ) Discussione.php?212982&6#MSG88

Il pannello in questionepresumonon abbia serpentina anterna ma vieneusata l'acqua che scalda, pertanto deve intervenire la pseudo autoclave, se scaldasse una serpentina non ci sarebbe bisogno dell'autoclave e non avrebbe alcun problema.
@ Marco, sto scrivendocol nuovo pc che ho assemblato, ho tolto tutto dal vecchio del 2002, un amico del forum mi ha procurato scheda, processore e alimentatore e hard disk precaricato, a me è bastato rimontare il tutto, ha il linux mint e va come una scheggia.

Confermo, viene utilizzata l'acqua del bollitore, non ha serpentina.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 16:31:10

Ma sono parecchi anni che te l'hanno montato, o è da poco.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 16:32:24

Che temperatura raggiunge in pieno sole.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 15/08/2015 16:39:59

CITAZIONE (Roero, 15/08/2015 16:32:24 ) Discussione.php?212982&6#MSG90

Ma sono parecchi anni che te l'hanno
montato, o è da poco.

E stato montato a giugno.....per lo scaldare scalda tantissimo...arriva facilmente in ebollizione, anche in tempi molto brevi....infatti volevo risolvere il mio problemino, altrimenti sarebbe un peccato.
ps.premetto che non ho mai visto scaldare un pannello piano uno a circolazione forzata, quindi non potrei paragonare....ma per quel che riguarda lo scaldare non pensavo che scaldasse così molto.

 