Scarica delle batterie
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:01:00

Perdonami AndyTech78 ho inavvertitamente cancellato parte del tuo messaggio, non ho ancora imparato a usare i tasti citazione e modifica perdonami.

Comunque ho capito.
Devi fare il test con l'uscita in UTIL altrimenti la corrente non e sufficiente per portare le batterie a BULK, in alternativa lo puoi fare di notte settando UTIL UTIL e 30A carica da rete

Scusa ancora per la cancellazione non voluta.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:12:39

Tranquillo Claudio!
Quindi pensi che possa essere dovuto al fatto che la produzione solare non sia suffic. a "gestire" la carica profonda e quindi si ferma in floating?

Mi pare strano considerando che di giorno se accendo un carico da 2kW questo viene alimentato unicamente dai pannelli....come a dire che di produzione ce ne sarebbe a sufficienza!!

Non credo che possa cambiare molto a mettere UTI.... in quanto due giorni fa quando avevo l'inverter che teneva fisso a 54.3V anche mettendo UTI+CUT le batterie non venivano mai portate a 57V... solo portando la tensione di floating (p.27) a 57V e il parametro bulk (p.26) a 57.6V sono riuscito a fargli portare la tensione a 57,6V!!! Forzandolo in pratica!

Come se volesse sempre e cmq fare cariche alla tensione di mantenimento!



Modificato da AndyTech78 - 22/01/2016, 00:16:41


---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:16:38

Fai la prova e dai tutto alle batterie, solo alle batterie lascia l'uscita in UTIL e ti togli il dubbio.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:26:30

Ma hai messo a 30A la corrente da rete? se la lasci a 10A non salirà mai.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:36:55

Settalo cosi mi raccomando uguale in tutto, giusto per una prova, poi lo rimetti come preferisci, mi raccomando uguale anche UPS



Immagine Allegata: Settaggi.JPG
 
ForumEA/H/Settaggi.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:46:23

Faccine/Smileys_0003.gif

Sono operativo ora proprio in carica da rete! Avevo batterie cariche erano a 52,2 con 350W di carico collegato;
ho forzato come tensione di disconnessione 51V e ho applicato per qualche minuto un carico di 1,5kW per fargli sentire di aver raggiunto la tensione di stacco batterie, a quel punto è passato in modalità rete e ho cambiato UTI+CUT e ha comincato a caricare da rete!

Dopo 10min è già salito a oltre 55,5V ...cosa che non ha mai fatto col sole! a sto punto c'è solo da capire se quesco accade xchè non ha abbastanza energia/corrente dai pannelli o se per altri motivi!



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/H/Cattura.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:48:36

CITAZIONE (Claudio, 22/01/2016 00:36:55 ) Discussione.php?213329&11#MSG163

Settalo cosi mi raccomando uguale in tutto, giusto per una prova, poi lo rimetti come preferisci, mi raccomando uguale anche UPS



Questo mi sfugge?? questo parametro non si riferisce al range di tensione in ingresso? Come potrebbe influenzare?? Cosà fa esattamente??


Io ora ho impostato così:



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/H/Cattura_1.JPG



Modificato da AndyTech78 - 22/01/2016, 00:55:49


---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:52:38

CITAZIONE (AndyTech78, 22/01/2016 00:48:36 ) Discussione.php?213329&11#MSG165

CITAZIONE (Claudio, 22/01/2016 00:36:55 ) Discussione.php?213329&11#MSG163
Settalo cosi mi raccomando uguale in tutto, giusto per una prova, poi lo rimetti come preferisci, mi raccomando uguale anche UPS



Questo mi sfugge?? questo parametro non si riferisce al range di tensione in ingresso? Come potrebbe influenzare?? Cosà fa esattamente??

Io ora ho impostato così:


Oltre a quello varia il tempo di scambio lo abbassa a 10 milli secondi i computer non si spengono



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:55:15

Mentre "Solar Power Balance" a quale parametro si riferisce e cosa rappresenta esattamente?
...ho come il presentimento che questo potrebbe essere un buon indiziato per il mio problema??



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:55:18

Disabilita anche questi



Immagine Allegata: Settaggi.JPG
 
ForumEA/H/Settaggi_1.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 00:58:58

Ecco non l'ho mai capito ma MppSolar mi ha detto:

Abilitarlo solo se serve, senza spiegare a cosa serve e io lo tengo disabilitato.
Quello che non capisco è perché di default è abilitato BOOO



Immagine Allegata: 31.jpg
 
ForumEA/H/31.jpg



Modificato da Claudio - 22/01/2016, 01:02:32


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 01:02:58

Per la validazione del test che mi hai proposto non hanno effetto in quanto con l'impostazione che ti ho mostrato prima ora ho già le batterie sottoposte a 57.2V in piena carica profonda in corso!

Esegue quindi la carica profonda con 57.2V e 28A quindi:
57.2x28 = 1,6kW

Ora debbo capire qual'è esattamente il motivo che lo porta a non fare la carica profonda anche con i pannelli! Visto che facendo un test e inserendo un carico oggi pomeriggio i pannelli ha dimostrato di reggere un carico di 1.8kW mentre erano in carica (floating a 54.2V) con 5-6A
54.2x5 + 1800 = 2071W
...quindi significa che i pannelli erano in grado tranquillamente di gestire energeticamente una carica profonda!!



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/H/Cattura_2.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 01:06:01

Manuale in italiano, se serve.

Scarica allegato

manuale_genius.pdf ( Numero download: 194 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15109

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 01:09:06

CITAZIONE (AndyTech78, 22/01/2016 01:02:58 ) Discussione.php?213329&11#MSG170

Per la validazione del test che mi hai proposto non hanno effetto in quanto con l'impostazione che ti ho mostrato prima ora ho già le batterie sottoposte a 57.2V in piena carica profonda in corso!

Esegue quindi la carica profonda con 57.2V e 28A quindi:
57.2x28 = 1,6kW

Ora debbo capire qual'è esattamente il motivo che lo porta a non fare la carica profonda anche con i pannelli! Visto che facendo un test e inserendo un carico oggi pomeriggio i pannelli ha dimostrato di reggere un carico di 1.8kW mentre erano in carica (floating a 54.2V) con 5-6A
54.2x5 + 1800 = 2071W
...quindi significa che i pannelli erano in grado tranquillamente di gestire energeticamente una carica profonda!!


Esatto i pannelli erogavano ma non restava abbastanza corrente per alzare la tensione alle batterie, se ora assorbono 28A ne hanno bisogno, sono scariche.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 01:09:32

CITAZIONE (Claudio, 22/01/2016 00:58:58 ) Discussione.php?213329&11#MSG169

Ecco non l'ho mai capito ma MppSolar mi ha detto:

Abilitarlo solo se serve, senza spiegare a cosa serve e io lo tengo disabilitato.



BINGO!!!!

Allora è questo!!.... significa che l'inverter per non correre il rischio di iniziare un ciclo di carica profonda e non poterlo portare al ternime, a causa del presentarsi di un carico elevato, si tiene un margine di sicurezza (in termini di energia disponibile dalla fonte solare) prima di iniziare la carica profonda!!

Come a dire se per fare una carica profonda hai bisogno di 1.6kW se non ne hai almeno 3 in ingresso dai PV non la inizio neppure... o qualcosa di simile!
Il che spiega xchè lo fa solo se impostato UTI mentre col sole no!!
Invatti io oggi avrei potuto reggere un ciclo di carica profonda ma se il mio carico elettrico avesse avuto una repentina impennata avrebbe dovuto cessare il ciclo per alimentare il carico!!



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 