Scarica delle batterie
FinePagina

sasa

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 09:40:04

Salve ragazzi vi chiedo altra cosa secondo voi quale sarebbe il modo corretto di carica e Flottaggio della seguente batteria ?
Per utilizzo ciclico loro indicano il seguente modo:
2,35 x 6 = 14,1 x 4 = 56,4 tensione di mantenimento
2,50 x 6 = 15,0 x 4 = 60,0 tensione di carica
Dati batteria:
Lafayette Power SW 122000
BATTERIA SIGILLATA
RICARICABILE
AL PIOMBO

Tenuta stagna
Tecnologia AGM+SLA+VRLA
Nessuna manutenzione richiesta
Utilizzabile in ogni posizione
Bassa autoscarica
Alta qualità
Lunga durata


Applicazioni: telecomunicazioni, computers, equipaggiamenti di controllo, equipaggiamenti medicali, sistemi di allarme antifurto, sistemi di allarme antincendio, luci d'emergenza, telefoni cordless, equipaggiamenti marini, giocattoli elettronici, ed altre molteplici applicazioni
Modalità di ricarica:
- Carica a tensione costante (20°C)
- per utilizzo tampone: nessuna limitazione di corrente necessaria
- tensione di carica: 2.25~2.30V per elemento
- per utilizzo ciclico: corrente massima di carica: 25% della capacità nominale
- tensione di carica: 2.35~2.50V per elemento.
Tipo di terminale: T50

Visto che ho impostato il modo di carica del'inverter in agm e quindi 56,4 carica 54 di mantenimento non vorrei che fosse proprio questo il motivo della batteria che è sempre più scarica delle altre anche perché se non riesce a caricarsi bene essendo la prima vicino al polo positivo e quindi anche la prima a prelevare più corrente.
Che ne dite?
Grazie.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 11:51:02

CITAZIONE (sasa, 06/01/2016 09:40:04 ) Discussione.php?213329&7#MSG96

Salve ragazzi vi chiedo altra cosa secondo voi quale sarebbe il modo corretto di carica e Flottaggio della seguente batteria ?
Per utilizzo ciclico loro indicano il seguente modo:
2,35 x 6 = 14,1 x 4 = 56,4 tensione di mantenimento
2,50 x 6 = 15,0 x 4 = 60,0 tensione di carica


Che sia la prima o l'ultima non ha nessuna rilevanza se le batterie sono tutte centrale non fa differenza, la corrente che scorre è uguale in tutte le 24 celle. e 4 uguali, cioè messe in lavoro tutte insieme non ci deve essere differenza, ci può essere sicuramente un lieve sbilanciamento nell'ordine del decimo di Volt, ma che la batteria sia la prima verso il positivo o verso il negativo o
I dati li hai qui 56,4 e 60 solo che a 60 il PIP4048MS non ci arriva, quindi io imposterei tipo batteria user, 56,4 di foating e 58,4 di bulk che è il massimo che l'inverter ti può dare, anche se 60V per una AGM mi sembrano tanti, ma se è scritto cosi deve essere.



Modificato da Claudio - 06/01/2016, 12:05:12


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 12:47:09

ragazzi dato che siamo in vena di batterie pongo un quesito. Il nostro pip 4048 può caricare le plantè ?



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 15:37:45

CITAZIONE (magnetepazzo, 06/01/2016 12:47:09 ) Discussione.php?213329&7#MSG98

ragazzi dato che siamo in vena di batterie pongo un quesito. Il nostro pip 4048 può caricare le plantè ?


Sempre solito limite 58.4, il PIP4048MS pur essendo un ottimo prodotto costo/funzionalità rimane pur sempre un inverter da "dilettanti" per usare le plantè bisogna fare un salto di livello regolatore, inverter, e non trascurabile locale adatto per le plantè, dimensione, ventilazione e peso nonché una adeguata conoscenza della manutenzione di accumulatori con acido e lì ce n'è molto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 17:53:46

Sì, avevo notato una guida per l'autocostruzione e volevo usarle con il Pip4048, nella peggiore delle ipotesi compro un Regolatore. Ora ho cominciato a disegnare lo stampo, penso di farlo con la mia stampante 3d in abs.



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 22:53:20

Sasa' prova ad interporre tra il muro e l'inverter un'asse di legno, non dovresti più aver problemi di scarica delle batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 14:03:26

Grazie claudio e proprio quello che volevo dire , ma e' possibile che queste batterie hanno valori di carica e tampone uguali alle acido libero?
Quindi secondo te posso alzare le soglie da manuale?
Ma e' meglio alzarle come carica tampone o ciclica?
Io penso proprio che queste non sono batterie agm ma acido libero sigillato , ho provato anche a chiedere in azienda due volte via mail ma non mi hanno ancora risposto .



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 14:42:23


CITAZIONE

Io penso proprio che queste non sono batterie agm ma acido libero sigillato ,


Se indicano che possono essere usate in tutte le posizioni, non sono ad acido libero



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 18/01/2016 10:09:42

Ciao a tutti,
allacciandomi al topic volevo farvi una domanda per risalire a un comportamento strano del mio impianto!

Ho installato un inverter ADVANCE 5kW (analogo al 4048) con 3kWp di pannelli e 24 Batterie Stazionarie OPZV GEL Piastra Tubolare (Faam 6STG70) 420Ah 2V.
Stando ai dati della FAAM risulta FloatCharge 2.22-2.25V, Cyclic Charge 2.35-2.40V

Ho impostato quindi i parametri dell'inverter in questo modo:
01-Priorità: SBU
16-Charge Priority: OSO
12-Back To Grid: 48V
13-Back To Discharge: 54V
26-Bulk Charging Voltage: 57.1V
27-Floating Charge: 53.8V
29-BatteryCutOff: 45V

Mi sono accorto che l'inverter non porta mai in carica profonda (57.1V) le batterie? Con i pochi pannelli che ho montato la cosa potrebbe essere legata al fatto che non riesco a autro-produrre! Allora ho provato acambiare la proprità di carica in SNU (Solare+RETE).
Neppure lasciando in carica le betterie per giorni (senza applicare carichi all'inverter) ottengo mai una carica profonda! In pratica il pacco batterie non sale mai oltre i 54.3V!!!

Cosa può essere la motivazione???
In pratica vedo che l'inverter carica le batterie a 54,3V erogando praticamente correnti minime!! Come mai non sale di tensione facendo una carica profonda e equalizzando gli elementi??

Ciao
Andrea



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 18/01/2016 10:28:02

Sono nuove o le hai da tempo, prova a dargli una scaricata, in ricarica salendo la tensione devono per forza assorbire.
Hai il Floating pui basso del Back To Discharge metti
26-Bulk Charging Voltage: 57.6V
27-Floating Charge: 54V
13-Back To Discharge: 53V
29-BatteryCutOff: che ci si arriva solo in emergenza blakout lo puoi mettere a 42V fa 1,75 a cella cioè scariche zero di riferimento, altrimenti anche la percentuale di carica ti sballa.
Anche il freddo limita la resa ma la tensione deve salire per forza.
Fai un test mettendo
01-Priorità: UTI
16-Charge Priority: CUT
11-corrente da rete 10A
e vedi come si comporta



Modificato da Claudio - 18/01/2016, 10:35:07


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 18/01/2016 20:20:27

salve, secondo il manuale dovrebbe stare alla tensione di bulk per un tempo moltiplicato x 10 del tempo che ha impiegato ad arrivare a quella tensione con limite massimo comunque in ogni caso di 8 ore vedi foto del manuale che riporto qui.
-----------------------------------
mi è venuta un idea ... ma non è che per caso per rimanere in tensione di bulk deve per forza ripassare per un soc di 50% come dalla foto altrimenti se non arriva al 50% di SOC (per dire un numero ma potrebbe essere anche 60%) si setta sempre in floatFaccine/confused.gif?
riesprimo il mio concetto in sintesi:
per fare la fase absorption forse deve prima arrivare almeno al 50% di SOC.
forse così si capisce meglio quello che volevo esprimere come idea.



Immagine Allegata: curvacarbatt.jpg
 
ForumEA/G/curvacarbatt.jpg



Modificato da gruppo - 18/01/2016, 20:36:06


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 18/01/2016 23:49:29

[x Claudio] anche cambiando il set di priorità per forzare la carica anche da rete non ottengo i risultati desiderati! In pratica l'inverter non si porta mai alla tensione di carica profonda ma si attesta sempre al massimo alla tensione di floating!

Peno che quello che ipotizza/evidenzia "gruppo" sia proprio quello che fa l'inverter!

Per forzare tale processo ho dovuto alzare la tensione di Floatig (27) quasi al livello della tensione di Bulk (26)!

Ma a questo punto il dubbio su come e quando l'inverte fa il ciclo di carica profonda rimane!
Voi avete mai osservato l'inverter arrivare a fare un ciclo di carica profonda?? A che condizioni??

Ciao



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 09:55:41

AndyTech78 ma quando arriva a 54V quanti Ampere vanno verso le batterie, 1, 5, 10, 20? la prova va fatta dando corrente, prova a settare magari 30A da rete e mettilo in UTIL CUT e vedi se sale.
La cosa è strana non può mettersi a floating se non ha fatto il bulk, amenoche non ci sia assorbimento, in questo caso il problema sono le batterie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 11:21:12

Quando alimenta le batterie a 54V eroga non più di 1A mentre a 56.8V eroga 3A.

La questione è proprio legata al fatto che secondo me quando carica le batterie non sale mai fino alla tensione di carica profonda! Ma arrivato alla tensione di floating si ferma!

In pratica ipotizzando di funzionare (p01:SBU=Solare-Batteria-Rete; p16:OSO=CaricabattSOLARE) e di avere piena disponibilità di sole:

(A) quando la tensione sulle batterie raggiunge p13 passa ad alimentare il carico prelevando energia dalle batterie;
(B) man mano che si scaricano le batterie la tensione scende (proporzionalmente con il livello di carica residua);
(C) quando la tensione sulle batterie scende sotto a p12 l'inverter torna a alimentare il carico prelevando energia dalla rete;
(D)a questo punto se la fonte di energia di carica è presente riprende il ciclo di carica e dovrebbe portare le batterie fino alla di Bulk p26, rimanere un po' a quel valore di tensione; successivamente riscendere fino alla tensione di floating p27.

Però se durante quest'ultima fase il carico è ancora presente nonappena la tensione raggiunge il p13 il sistema rischia di ripartire dal punto(A).

Per evitare questo ho provato cambiare la priorità di carica in p16:SNU (=Sole+Rete) e a tenere forzatamente scollegati i carichi (commutandoli a monte su un altro circuito) una volta che il sistema è giunto in fase (C) ma anche così facendo l'inverter iniziata la fase di ricarica delle batterie una volta giunto al valore di floating p27 si è fermato alimentando con un valore di 1-2A massimo!

Avete anche voi questo comportamento??
Ma quando va in floating??

Ciao
Andrea



Modificato da AndyTech78 - 19/01/2016, 11:30:18


---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 12:58:35

CITAZIONE (AndyTech78, 19/01/2016 11:21:12 ) Discussione.php?213329&7#MSG110

una volta giunto al valore di floating p27 si è fermato alimentando con un valore di 1-2A massimo!



Avrebbe dovuto proseguire fino a 29 bulk, ma se arrivando da una scarica fino a 12 arrivati a 54V hai un assorbimento di soli 1/2A mi sa che hai un problema di batterie, con 420A di batteria anche in floating da diverse ore devi avere una corrente di almeno 10A non meno, un tale banco ne ha bisogno solo per stare a 54V.
O c'è qualcosa che ci sfugge o hai un problema di batteria, dimmi quando sono a 54V e metti un carico tipo 500W a che tensione vanno e in quanto tempo?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 