Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 10:01:26

Notare il calare del rendimento in base alla temperatura, vale per tutte le batterie, la chimica sotto i 20° va in letargo.



Immagine Allegata: Temperatura-resa.jpg
 
ForumEA/H/Temperatura-resa.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 10:24:35

CITAZIONE (Claudio, 04/02/2016 09:59:11 ) Discussione.php?213439&1#MSG15

Purtroppo l'unico modo di arrivare a 8.1V per batteria è toglierne una, perderai 1400W di autonomia ma non perdi le batterie.
Moto interessante anche questa pagina con le percentuali di carica riferita ai Volt e il livello di densità dell'acido.


Ci ho pensato ma passare a 42V di tensione nominale non é fattibile. Mi sa che devo pensare al un alimentatore da 65V da costruire con qualcosa di recupero e da usare staccando le batterie e mettendole in equalizzazzione. Ottimo il grafico di resa in base alla temperatura... Visto, devo scaldarle...

Grazie
Luca

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 10:34:37

...per esempio una cosa cosi...
LINK
oppure
LINK

Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 10:38:17

Si con un alimentatore si può ma dovresti usare ENEL e durante la carica devi staccare fisicamente le batterie dal 4048, non è proprio comodo, io opterei per una soluzione diversa togliendone una settando Bulk a 57.6 Float a 47.3 Ritorno a ENEL purtroppo meno di 44V non si può e useresti il 18%/20% di energia perché arriveresti a scaricarle a 6.28V a batteria, usate così durata prevista sicuramente più di 5 anni.
Puoi anche optare per mettere altre 7 batterie, una già l'hai devi prenderne 6.
Altro modo prevedere il cambio di inverter.
In qualsiasi caso usate così ti dureranno sicuramente tanto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 10:51:04

CITAZIONE (Claudio, 04/02/2016 10:38:17 ) Discussione.php?213439&2#MSG19

Si con un alimentatore si può ma dovresti usare ENEL e durante la carica devi staccare fisicamente le batterie dal 4048, non è proprio comodo, io opterei per una soluzione diversa togliendone una settando Bulk a 57.6 Float a 47.3 Ritorno a ENEL purtroppo meno di 44V non si può e useresti il 18%/20% di energia perché arriveresti a scaricarle a 6.28V a batteria, usate così durata prevista sicuramente più di 5 anni.
Puoi anche optare per mettere altre 7 batterie, una già l'hai devi prenderne 6.
Altro modo prevedere il cambio di inverter.
In qualsiasi caso usate così ti dureranno sicuramente tanto.


Provo a vedere un attimo, mi pareva di avere letto proprio qui che qualcuno aveva gia fatto qualche test con 1 batteria in meno, con risultati deludenti. Spetta che guardo se lo trovo....


Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 10:57:03

No quelli sono convertitori DC-DC non sono carica batterie.
Si ricordo che era stato fatto, ma purtroppo non hai molte alternative.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 11:15:56

CITAZIONE (Claudio, 04/02/2016 10:57:03 ) Discussione.php?213439&2#MSG21

No quelli sono convertitori DC-DC non sono carica batterie.
Si ricordo che era stato fatto, ma purtroppo non hai molte alternative.

Si appunto, alimentati a 24V da alimentatore. Ho fatto fatica a trovare alimentatori che arrivino a 65V almeno a prezzi umani.

Trovato LINK è stato Galam. un tentativo posso provare a farlo e vedere come va. Altro suggerimento di scinty equalizzare una batteria alla volta....

Grazie Claudio

Luca



Modificato da iw3gx - 04/02/2016, 11:21:07
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 11:31:37

Figurati, sempre disponibili per prove e ricerche, più siamo a provare e cercare, prima si raggiunge l'obiettivo e magari risparmiamo scelte errate ad altri.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 13:32:04

Secondo me potresti automatizzare il sistema con un arduino che, in sequenza, fa:

- Attiva un contattore di potenza che stacca fisicamente le batterie dall'inverter;

- Se l'operazione precedente è andata a buon fine, attiva un altro contattore di potenza che collega le batterie al caricabatteria da 64,8 volt;

- Finita la carica stacca il contattore del caricabatteria;

- Se l'operazione precedente è andata a buon fine, ricollega le batterie all'inverter;

Le operazioni potrebbero essere programmate per essere eseguite 1 volta a settimana (o 15 gg o 1 mese o ...) e fatte solo di notte o solo di giorno se i pannelli producono abbastanza da alimentare casa e caricatore da 64,8V, insomma giocandoci un po' forse si può superare il problema dei 58,4 volt del PIP4048 !!!

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 15:01:25

CITAZIONE (BellaEli, 04/02/2016 13:32:04 ) Discussione.php?213439&2#MSG24

Secondo me potresti automatizzare il sistema con un arduino che, in sequenza, fa:

- Attiva un contattore di potenza che stacca fisicamente le batterie dall'inverter;

- Se l'operazione precedente è andata a buon fine, attiva un altro contattore di potenza che collega le batterie al caricabatteria da 64,8 volt;

- Finita la carica stacca il contattore del caricabatteria;

- Se l'operazione precedente è andata a buon fine, ricollega le batterie all'inverter;

Le operazioni potrebbero essere programmate per essere eseguite 1 volta a settimana (o 15 gg o 1 mese o ...) e fatte solo di notte o solo di giorno se i pannelli producono abbastanza da alimentare casa e caricatore da 64,8V, insomma giocandoci un po' forse si può superare il problema dei 58,4 volt del PIP4048 !!!

Elix


Buon idea, anche se pensavo intanto di "manualizzarlo". un altro esperimento che volevo fare era mettere i pannelli diretti sul banco (solo per l'equalizzazzione), ovviamente staccando inverter e verificando la corrente di carica e tensione.

Grazie

Luca

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 16:38:21

La carica va comunque gestita con un apparato hardware, un regolatore, qualcosa... non puoi collegare i pannelli direttamente alle batterie...

Per l'alternativa manuale è scontata, arduino è solo il passo successivo...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

MatteoSG

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 06/02/2016 17:15:35

Ciao a tutti,
oggi a lavorare ho trovato 6 batterie TROJAN 105, non so a cosa fossero utilizzate, ho provato a misurare la tensione ai capi e tutte danno 3volt. Secondo voi sono recuperabili? Non presentano rigonfiamenti e le piastre sembrano di colore uniforme.
grazie mille per l'aiuto.
Matteo



Immagine Allegata: 20160206_114229.jpg
 
ForumEA/H/20160206_114229.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 06/02/2016 22:52:55

Come stanno a livello di acido?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 06/02/2016 23:03:43

L'unico modo per scoprire se sono ancora vive è fargli la respirazione poli caricabatteria, le metti in serie a 2 alla volta e ricaricale fino a 15V e poi fai una prova di stress se non hai altri modi collega una lambada da 12V 55W e misura quanto tempo ci mettono ad arrivare a 12V se sono buone ci metteranno circa 20/22 ore, qualsiasi sia il risultato lo rifai e vedi se la performance cala o se migliora se cala saluti se migliora le puoi recuperare.



Modificato da Claudio - 06/02/2016, 23:08:29


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

MatteoSG

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 07/02/2016 09:50:44

Ok, grazie mille. Domani provo a caricarle, poi faccio la prova. Ciao

 