GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 14:55:27

Il carica batterie di quell'inverter carica male le batterie, ma le carica e se la polarità dei collegamenti è corretta non può essere la causa della bruciatura. Nel mio impianto tengo sempre acceso e collegato in parallelo all'uscita del regolatore un carica batteria con uscita regolata a 25v, interviene quando la tensione delle batterie scende sotto il valore della soglia di taratura. A batterie scariche capita che ricarica insieme ai pannelli, senza problemi.

Il regolatore si é bruciato all'interno o si sono fusi solo i morsetti?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 15:35:15

No Claudio questo è un regolatore che avevo preso all'inizio ma poi l'ho sostituito con un Advance da 60 ampere e quello che ha preso fuoco

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 16:22:31

Tutto è partito dai morsetti delle batterie e poi il fuoco lo ha distrutto tutto ora è inutilizzabile

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 17:28:47

Claudio per stringa cosa intendi due pannelli in serie
cioè se io aggiungo dei pannelli ogni due devo fare una discesa e mettere un fusibile sezionatore o posso mettere più pannelli per fare una stringa

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 17:39:35

CITAZIONE (pallino, 26/02/2016 17:28:47 ) Discussione.php?213510&3#MSG39

Claudio per stringa cosa intendi due pannelli in serie
cioè se io aggiungo dei pannelli ogni due devo fare una discesa e mettere un fusibile sezionatore o posso mettere più pannelli per fare una stringa



Esatto, devi fare attenzione alla tensione massima che accetta il regolatore che prenderai e mettendo in serie i pannelli creare le stringhe, ogni stinga la sua discesa, fusibile e sezionatore.
Quindi se MPPT accetta 150V di PV e i tuoi pannelli da 250W avranno 35/37V a circuito aperto si fanno stringhe da 3, fino a raggiungere ma massima corrente gestita.
Difficilmente con serie da 2 pannelli riuscirai a gestire un sistema da 48V, amenochè siano pannelli da 72 celle.
Si usa stare il più vicino possibile alla tensione massima perché un sistema da 48V ha bisogno almeno 60V efficaci, con 90V alla mattina entrano in lavoro prima e alla sera smettono più tardi.



Modificato da Claudio - 26/02/2016, 17:45:13


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 18:29:00

ma mettendo 3 pannelli in serie il voltaggio cambiai pannelli che dovrei andare ad aggiungere sono tipo questi
Potenza di picco (pmax): 250W
•Tolleranza di potenza: 0/+5W
•Tensione a Pmax (Vmp): 30.54V
•Corrente a Pmax (Imp): 8.271A
•Tensione di circuito aperto (Voc): 37.86V
•Corrente di corto circuito (Isc): 8.87A
•Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600
•Rating massimo di fusione: 12A
•Efficienza cella: 17.12%
•Efficienza modulo: 15.37%
mettendo tre pannelli in serie si hanno 113.58
il regolatore poi gestisce i 113 volt e li trasforma in 48 volt per le batterie
ma se poi io volessi mattere in tutto 12 pannelli dovrei sempre collegarli in serie di tre e poi metterli in parallelo o come

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 18:42:01

Si giusto hai capito bene , 4 serie da 3 pannelli l'una, totale 3000W la tensione maggiore rispetto ai 48/58V che serviranno per le batterie la vedrai convertita in Ampere, esempio una stringa la vedrai produrre sotto carico 70V ma a 10,70 Ampere sempre 750W, il regolatore MPPT farà in modo di ottenere sempre dai pannelli la massima tensione per la massima corrente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 20:37:51

ti ringrazio Claudio della tua cortesia
vediamo se ho capito bene
istallo le 4 stringhe di pannelli poi scendo giù fino ai fusibili sezionatori 1 per stringa dopo di che riunisco tutte le quattro stringhe in un unico cavo per l'entrata al regolatore
esco dal regolatore metto un fusibile sezionatore e dal fusibile mi collego alle batterie
il collegamento batterie inverter ha già
un fusibile lanmellare da 150 ampere

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 23:37:22

se ti è preso fuoco il regoltore , secondo me , può essere stato un falso contatto dei cavi delle batterie che vanno sul regolatore ,io ogni tanto passo e li ristringo tutti .
Ti accorgi perche si sente un odore di surriscaldamento , a me è capitato , e toccando i fili senti che scottano , a me è bastato ristringerli per bene tutto tornato a posto .
Con quelle correnti in gioco non si scherza .



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 09:46:58

no i morsetti erano stretti bene perché anch'io li ristringo spesso

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 11:06:17

Se lo installi come postato da claudio , è il modo corretto non può bruciare nulla , a meno che non ci sia qualche malfunzionamento o componenti difettosi.
Può essere solo che il regolatore era difettoso può capitare , a me si è bruciato un Inverter , ma non per colpa dell'impianto , con molte correnti in gioco la temperatura alta fà stragi di componenti eheheheheh



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 11:28:22

io credo che sia successo perché ho utilizzato in contemporanea come carica batterie sia il regolatore che il carica batterie dell'inverter il quale essendo più potente mi ha mandato corrente di ritorno dalle batterie al regolatore
comunque ora questo problema lo scongiuro perché quando uso l'inverter come carica batterie stacco il regolatore sia dai pannelli che dalle batterie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 11:31:34

CITAZIONE (pallino, 27/02/2016 11:28:22 ) Discussione.php?213510&3#MSG47

io credo che sia successo perché ho utilizzato in contemporanea come carica batterie sia il regolatore che il carica batterie dell'inverter il quale essendo più potente mi ha mandato corrente di ritorno dalle batterie al regolatore
comunque ora questo problema lo scongiuro perché quando uso l'inverter come carica batterie stacco il regolatore sia dai pannelli che dalle batterie


Ci rinuncio



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 11:54:29

CITAZIONE (pallino, 27/02/2016 11:28:22 ) Discussione.php?213510&3#MSG47


comunque ora questo problema lo scongiuro perché quando uso l'inverter come carica batterie stacco il regolatore sia dai pannelli che dalle batterie

Ma ci sei o ci fai ???
Come bisogna fare per farti capire che il regolatore non va staccato dalle batterie ???
È inutile che continui ad insistere su questa strada, non è come dici tu, se ti studiassi lo schema elettrico del regolatore di carica e dell'inverter capiresti tu stesso che stai sbagliando

Perdonami se sono stato un po "crudo", ma se dopo 3 pagine di discussioni continui a dire sempre la stessa cosa vuol dire che continui a non ascoltare...

Se hai dubbi parliamone ma non continuare a sostenere la tua tesi senza confrontarti...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 27/02/2016 17:17:52

scusate la mia ignoranza ma la paura di rifulminare un altro regolatore di carica è troppa anche perché dei gran soldi a disposizione non ne ho già fare questo impianto mi è costato sacrifici
ma l'ho fatto per dimostrare ai miei familiari che si poteva risparmiare sulla bolletta elettrica
concordo con Claudio che non avendo messo i fusibili sezionatori non ho salvato l'impianto
infatti ora sto usando un tristar PWM 45 che mi sta mantenedo le batterie a 12.8 volt come si vede in fotografia ho messo un voltmetro a ogni batteria per monitorarle una per una
e prima di riusare l'inverter come carica batterie voglio istallare tutte le protezioni che mi ha elencato Claudio

 