| Inviato il: 02/04/2016 22:33:35
|
Ho reperito l'acido e fatta una soluzione al 10%...in un elemento ho messo quasi 2 litri quindi credo fosse proprio asciutto...la densità è inferiore a 1.10 (fuori scala del densimetro)...la tensione è passata da 0.8V a 1.29v subito dopo il rabocco. Procedo con la ricarica oppure devo aumentare la concentrazione di acido solforico. Per come sono fatte le batterie mi viene comodo partire da una concentrazione superiore ed eventualmente diluire successivamente piuttosto che estrarre tutta la soluzione dalla batteria per aggiungere altro acido.
Modificato da carboncino - 03/04/2016, 15:44:37
| |
| | carboncino
| Inviato il: 02/04/2016 22:52:49
|
Il livello del liquido deve rimanere sotto il restringimento del cono verde?
Immagine Allegata: 2016-04-02 22.47.12.jpg | | | | carboncino
| Inviato il: 02/04/2016 22:54:38
|
Ecco qui
Immagine Allegata: 2016-04-02 22.47.30.jpg | | | | maxxx1
| Inviato il: 03/04/2016 21:59:55
|
ma con soluzione al 10% intendi che comunque il densimetro ti segnava 1.10 misurando l'elettrolita prima che lo inserivi negli elementi giusto? magari sulle prossime aumenta un po' comuque in teoria dovrebbe bastare vedrai che ci impiegheranno qualche giorno ad arrivare a 1.22\1.25 | | | | carboncino
| Inviato il: 04/04/2016 10:11:14
|
Ho preparato la soluzione con densità 1.10 e riempito tutti gli elementi. Appena messo in carica il banco con l'alimentatore da laboratorio hanno iniziato a gorgogliare. Assorbimento circa 10Ah, tensione 14,4V...è normale il gorgoglio? | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 04/04/2016 10:37:48
|
Sì il livello dell'acqua deve arrivare fino all'anello del filtro verde. Durante la carica il gorgoglio è normale.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | carboncino
| Inviato il: 04/04/2016 10:56:52
|
Ok, grazie Luca.... l'assorbimento continua a salire, ho impostato il limite a 15A, speriamo bene. | | | | maxxx1
| Inviato il: 04/04/2016 22:27:46
|
caspita se da subito assorbono gia 10 ampere con la tenzione nominale di carica vuol dire che non sono completamente solfatate quindi probabilmente ci vorra' anche meno tempo per recuperarle bene | | | | carboncino
| Inviato il: 04/04/2016 23:18:11
|
Dopo 11 ore di carica a 15A la tensione è passata da 9V a 11,65V (misura effettuata dopo un riposo di circa un'ora e mezza). La densità però è inferiore a 1,10 (fuori scala del densimetro).Le batterie continuano a bollire anche dopo quasi due ore dall'interruzione della carica.
Domani riprendo.
Penso comunque di comprare un alimentatore telwin da 40Ah, con l'alimentatore da banco ci vuole troppo tempo. | | | | carboncino
| Inviato il: 04/04/2016 23:27:02
|
Max, visto che hai anche tu batterie da muletto voglio farti una domanda...riempiendo le batterie si sono leggermente gonfiate nella parte centrale in quanto il contenitore non è in plastica rigidissima quindi con il peso del liquido hanno fatto un pò di pancia. I moduli conviene tenerli attaccati tra loro per ridurre il fenomeno, come sono all'origine nel box del muletto, oppure conviene sempre distanziarli per un discorso di raffreddamento? | | | | lucky
| Inviato il: 04/04/2016 23:35:44
|
brutto segno il rigonfiamento, e non è dato dal peso del elettrolita che hai aggiunto | | | | carboncino
| Inviato il: 04/04/2016 23:39:05
|
CITAZIONE (lucky, 04/04/2016 23:35:44 )
brutto segno il rigonfiamento, e non è dato dal peso del elettrolita che hai aggiunto
Per rigonfiamento intendo un paio di millimetri, lo schiaccio con un dito e rientra. La plastica delle batterie non è rigida. | |
| | |
|